管道及设备保温 1 范围 <
05S8+管道及设备防腐保温
管道及设备保温质量管理依据标准:《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-20021、范围本工艺标准适用于供采暖、生活用热水或蒸汽管道及设备的保温和给水排水管道的防结露保温。2、施工准备2.1主要材料:2.1.1保温材料的性能、规格应符合设计要求,并具有合格证。一般常用的材料有:2.1.1.1预制瓦块:有泡沫混凝土、珍珠岩、蛭石、石棉瓦块等。2.1.1.2管壳制器:有岩棉、矿渣棉、玻璃棉、硬聚氨脂泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料管壳等。2.1.1.3卷材:有聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉等。2.1.1.4其它材料:有铅丝网、石棉灰,或用以上预制板块砌筑或粘接等。2.1.2保护壳材料有麻刀、白灰或石棉、水泥、麻刀;玻璃丝布、塑料布、浸沥青油的麻袋布、油毡、工业棉布、铝箔纸、铁皮等。2.2主要机具:2.2.1机具:砂轮锯、电焊机。2.2.2工具:钢剪、
请教好各位大师,管道阀门保温都是安装规范来做了,不明白电动阀具体如何实施呢?比如线圈载阀体上端,阀体是个冷桥,线圈需要同时包着吗--密封起来。 有人给全密封了。
08K507-1 管道与设备绝热-保温
08R418-1 管道与设备绝热-保温
08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温
相关图集: 第一节 管道及设备的防腐一、腐蚀及防腐腐蚀主要是材料在外
设备保温工施工及验收规范 目 的:规范验收操作规程、明确验收标准、完善试验方法。 适用范围:保温类工程的施工验收。 责任部门:运营处设备班 第一章、材料验 收 1 、绝热层材料的质量,应符合下列规定: (1)绝热层材料应有随温度变化的导热系数方程式或图表。当用于作保温层的绝
08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温 (1)
鲁L13N9
建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷
甘12N3 管道及设备防腐保温
养殖厂恶臭尾气治理吸收设备,近期我公司在山东为一家养殖厂安装了工厂除尘设备和工业废气处理设备,该厂是养猪的,猪舍里面臭味非常严重,主要是动物粪便的臭气,目前我国臭气,臭味处理方法种类很多,净化效率和价格也都不一样,主要的方法有水喷淋法、冷凝法、吸收法、燃烧法、催化法、吸附法等。我公司净化养殖场臭味采用的是水喷淋法,液体里面加入药水,也就是药水洗涤塔,该装置可以有效治理该臭味。该客户还需要一套除尘设备,该厂饲料是自己加工的,在粉碎饲料时有很多小粉尘,我们为客户安装的是布袋式除尘设备。目前这两套设备都已经安装完毕,本周五准备为客户调试,希望合作愉快。
1、防腐 1.1水管设备及吊支架等刷底漆前,要清除管道表面的灰尘、污垢及锈斑,保持干燥,必要时采取机械除锈; 1.2水管设备等在除锈后,刷防锈底漆二遍; 1.3吊支架在除锈后,刷防锈漆与调和漆各两遍。 2、保温 空调冷冻水管暗装管道采用阻燃高压聚乙烯闭孔泡沫塑料管壳保温;明装管道保温采用闭孔橡塑海绵;冷冻机房内的自来水管、空调补水管均采用闭孔橡塑海绵。 2.1841胶水的正确使用 用前要摇匀;不要时要密封罐口.使用时,用短而硬的毛刷在材料两端的粘接面上涂上一层薄薄的、均匀的841胶水。 待胶水自然晾干,(时间为3~10min),用手指轻触涂胶面,若手指不会粘在材料表面,且材料表面无粘手的感觉就可进行粘接。 粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。 要注意的几点问题: a.保温前须将管道及设备表面的灰尘、锈蚀等清除。 b.橡塑海棉接触面及两端、与
1、产品特点 养殖场污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
北方地区
08K507-1、08R418-1管道与设备绝热-保温 (1) (1)
03S401管道和设备保温、防结露及电伴热