首页 课程 资料 论坛
  • 求助:低压万能断路器如何拆除失压保护

    有几台德力西W16,W17,1000-2000A的电动低压万能短路器,现在的情况是每当电业局的主线高压瞬间失压后,几台断路器全跳闸,得重新送电非常烦人,如何拆除这个失压保护,但不能影响断路器正常短路或过负荷的跳闸,请问如何做?

  • 低压进线断路器的漏电保护

    有一项目,当地电业局要求在2500KVA变压器低压进线柜上加装漏电保护功能,而且漏电电流范围在100-275mA内要动作,现在国家是否有这样的规定,要求非常不合理,一般进线断路器智能型的加装漏电保护功能,漏电电流在0.5--30A内调整,电业局要求的范围根本达不到。想听听木友的意见。

  • 请教个低压断路器保护的问题

    图中的内容来自GB5,0054,我理解的是6.2.4条中提到的1.3倍,相当于高压继电保护中的可靠系数,也不知道我这种理解是否正确? 还有一个问题是这里只提到瞬时和短延时两种情况,但高压继电保护中在过电流保护这种我理解为长延时的计算中也用到可靠系数,为什么在GB50054的6.2.4条中没有提到长延时也需要1.3倍呢? 提前谢谢您的回复。

  • 取消低压断路器失压脱扣的方法

    1、客户的总进开关为框架断路器,上级开关停电后,框架断路器全部因为失压脱扣跳闸,客户需要一个一个变电站去送电,很是麻烦。2、客户建议取消失压脱扣功能。3、断路器是施耐德断路器MT系列。4、请各位大侠,如何取消这个失压脱扣功能。

  • 低压断路器短路保护的问题

    用低压断路器作短路保护时,短路电流不应低于低压断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的几倍?复习指导书上给的是1.3倍,请教大家具体的正确答案应该是几倍?是2倍吗?给出具体的依据!

  • 变压器低压侧断路器保护

    多大容量以上的变压器低压侧总断路器要设单相接地保护,智能塑壳断路器也可做总断路器使用,但好像这种断路器是三段保护的,没有单相接地保护。这个问题其实就是问多大容量以下的变压器低压总断路器可以选用这种智能断路器,另请说明原因。请各位前辈高手赐教!

  • DW15断路器失压保护能做到延时吗

    供电系统中其中有个低压两路断路器(DW15 1000A、600A)同时跳闸,送完电开机又正常,其他的不跳,因两路同时跳,就不怀疑过流问题,怀疑是失压跳闸,其他的动作不灵敏,变压器刚做的直阻测试没怀疑,怀疑是电网问题。是否能把失压延时一下?请高手指教。谢谢!

  • 关于低压断路器和漏电保护断路器的选择

    低压经常有要求要做三级漏电保护,要用到漏电保护器,我有个疑问,是不是除了变压器低压侧总开关采用万能式断路器外,其他的低压断路器都可以直接用漏电保护断路器替代?

  • 断路器能否对低压配电线路起保护?

    设计中低压水下灯分几个回路接同一个变压器上,为了对每个回路都进行保护在条回路上都加装了断路器,但由于电压等级不一样,能对各回路起到保护作用吗?

  • 关于低压断路器的隔离功能!

    通常我们低压柜进线柜里,断路器如果是固定式的,上端就加一把刀开关或隔离开关,作为检修安全隔离用,如果是抽屉式本身就有隔离功能了,还有有些塑壳断路器和小型断路器也有隔离功能,想知道,断路器本身有的这个隔离功能,是不是就是和刀开关、隔离开关的功能一样的呢?

  • 关于低压框架断路器的问题

    请教师傅们,低压抽出式框架断路器,在从运行位置摇到试验位置的过程中。辅助触点会不会可能误动作。高压10kv的手车式真空断路器呢?

  • 低压母联断路器如何选型?

    1、请问低压母联断路器如何选型?两段母线进线开关不同的情况下应选择较大一侧的规格还是较小一侧的规格?2、GB50053 第3.2.6条 两配电所之间的联络线,应在供电侧的配电所装设断路器,另一侧装设隔离开关或负荷开关;当两侧的供电可能性相同时,应在两侧均装设断路器。这条规范里所说的联络线是否为母联断路器?如果不是那么该联络线的作用是什么?是否是为断电的配电所提供应急照明及检修插座供电(即双切箱双回路供电的另一路)?

  • 漏电保护断路器是如何接线的呢?

    各位,对于漏电保护断路器,在接线的时候是不是非要接上N线呢?比如2P的断路器,是不是非要接1根N线和1根火线,才能检测漏电电流呢?可不可以直接接两相火线(比如A、C两相)?

  • 关于低压永磁真空断路器

    新手求教,现在低压断路器中用得比较多的是框架式和塑壳式断路器,但是在某些厂家的产品中也能看到有带永磁机构的低压真空断路器,不知道这种断路器的前景怎么样,请教一下各位,有人对低压永磁真空断路器熟悉的吗?能否给我讲解一下这种断路器的相关应用和知识。万分感谢

  • 浅谈如何选用低压断路器

    最近几年,与不少断路器的使用者相互磋商、探讨,并在专业刊物上阅读了一些断路选用的文章,感到收益很大,但又觉得断路器的设计、制造者与它的用户之间由于沟通、交流和宣传不够,致使电器产品的用户在选择低压断路器上还存在一部分偏失。据此,笔者拟再次论述断路器的选择和应用,以期抛砖引玉、去伪存真。 一.按线路预期短路电流的计算来选择断路器的分断能力 精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作,因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法: 1.对于10/0.4KV电压等级的变压器,可以考虑高压侧的短路容量为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,其误差不足10%)。 2.GB50054-95《低压配电设计规范》的2.1.2条规定:“当短路点附近所接电动机的额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入

  • 低压断路器的选择和应用

    1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

  • 关于漏电保护断路器的问题!

    问个很菜但必须弄清的问题,请各位高手指点!三相电机的漏电断路器应该选用3P还是4P?三相插座的漏电断路器又应该选3p还是4P呢?为什么?

  • 请教低压断路器如何选择?

    公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?

  • 续大鼻山------低压断路器的选择

    大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!