目前塑壳断路器的脱扣器有热磁脱口器,电磁脱扣器和电子脱扣器,大家都选用那种脱扣器,原因是什么呢?热磁的和电子的优缺点是什么呢?大家积极讨论啊!!
之前在做低压MNS柜的时候,16E我选择最大的塑壳断路器框架电流为400A,额定电流我选择最大的也是400A。最近我看工厂常用电气设备手册,发现16E最大的塑壳断路器框架电流为400A,但最大工作电流只有300A,是不是说,我最大只能装额定电流为300A的塑壳断路器。求解
以DZ20-100/3300 型号为例:DZ-塑料外壳式断路器,20-设计序号 第一个数字:极数 有2\3\4等 第二个数字:脱扣方式 0:无脱扣 器 1:热(过载)脱扣器 2:电磁(短路)脱扣器 3:热(过载)脱扣器 +电磁(短路)脱扣器 第三个数字:附件代号 0表示没有附件,啥附件都不装,开关本体裸奔。 1表示带分励脱扣器 2表示带一个辅助触头 3表示带个欠压脱扣器 4表示带分励脱扣和辅助
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
大鼻山的文章后面已经回复得太多了,我另立一帖,顺便补充一下其他知识: 6.不同的行业有不同的行业标准,其中有些对ICS/ICU的选择要求不同,所以在选择分断能力时应注意标准所要求的是ICS还是ICU。 7.断路器本体几种情况下要降容选用:a.放置在不同IP等级的柜中,降容不同;b.不同的海拔,降容不同;c.不同的环境温度(比如大于40度),降容不同。 8.断路器的脱扣器在不同的环境温度下,有时也需要降容选用,应注意样本的描述。 9.如果作为电动机保护而选择了热继电器+电磁式脱扣器的配合,应注意,电磁式脱扣器本身只是一线圈,它也有额定值,如果它本身的热承受能力曲线未与热继电器的曲线配合好,会造成在超过电磁式脱扣器损坏的问题。 10.对于串联回路断路器(只谈MCCB)的上下级曲线配合,应注意上级断路器脱扣器的可返回时间大于下级脱扣器的全分断时间。其中特别需要注意的是,并不是厂家标注了该脱扣器有短延时保护,就一定存在的,IEC60947-2里明确规定了,短延时的时间延迟至少要大于50ms。 其余的等高手来补充,嘎嘎!
看书还是不太明白,就凭简单的电气主接线图,并没有给出电机等负荷的具体参数,负荷回路数都只是暂定的,知道的参数只有功率而已,怎么算的出短路电流,过负荷电流啊?算不出短路电流怎么选择断路器啊?每条回路的工作电流指的是什么意思,应该怎么计算呢? 配了ABB的低压断路器是否就能实现三段过流之类的保护啊?还需不需要配专门的保护呢?ABB的那种双电源切换装置是不是就可以替代备自投装置呢?
原GBJ 54-83老规范中要求电缆载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。低压配电设计规范 GB50054-95中要求满足下列条件:IB≤In≤IZ(4.3.4-1)I2≤1.45IZ(4.3.4-2)也就是线路载流量大于等于自动开关长延时过电流脱扣器整定电流即可。这是为什么,为什么会有这个变化。是断路器有变化了吗为什么老规范要求电缆载流量大于等于1.25倍整定电流值。而新规范要求电缆载流量大于等于整定电流值即可。[ 本帖最后由 hzjmouse 于 2008-11-11 12:01 编辑 ]
我一直想问断路器的选择一般情况(是一般情况)是导线的长期载流量>断路器的额定电流>计算电流:但隔离开关的选择呢? 是不是也和断路器一样?还是隔离开关额定电流>导线长期载流量>计算电流?举个例子!比如说BV-3X10的载流量是48A 计算电流是30A 那么选择断路器就是32A的!对吧?要是选隔离开关呢?就是该选63A的吧?请指教!!!
公司低压配电母线断路器欲更换,原型号为DW15(1500A),计划更换为塑壳式断路器,要求带远方操作功能(分、合闸),自带速断、过流保护,最好有电能计量装置,请问各位高人,选用哪种型号产品为好?国外、国内产品价位在何水平?
我是一个搞水暖的,特别想学习电专业,问几个问题,希望各位老兄能回复:1、断路器,隔离开关、漏电断路器、空气断路器分别用在什么地方,有什么用处和区别?2、电表的型号怎么选,从什么地方选?3、一般看到的照明线路都是先从配电箱出来先接灯,然后再从灯引线接开关,但我看到了两个相邻的开关串接后才接灯,这是怎么回事?劳各位大侠回个帖子。
各位大虾,小弟乃菜鸟,在做毕业设计遇到一个问题。 我做的是一个二类高层,采用两台800VA变压器,两台变压器的负荷率都在0.65左右,中间用联络柜机械闭锁,互为热备用。当一台变压器发生故障时,联络柜断路器闭合,由另一台变压器带其负荷。这就需要选择脱扣器,如选择欠压脱扣器的话可以满足其要求,但在发生火灾时,如何能实现非消防负荷断电。如选择励磁脱扣器,前者又不能满足。 这是本人的理解,可能会有错误,望各位大虾指教
摘要: 低压断路器用途广泛,它不仅用于主干线、支路、电路末端等作线路(电缆、电线)及电气设备的不频繁合、分和过载、短路、欠电压等故障的保护,还应用于各种负载,如照明回路、电热回路、电动机回路、可控硅整流回路、电容器回路等的单独使用和保护…… 关键词: 低压断路器 选择 应用
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
我在一个电子行业的制作PCB板的工厂里,有几个问题,请帮忙看看,多谢!喷锡拉(一种生产线,喷锡前处理,喷锡机,喷锡后处理)的计算负荷如何确定?如何为喷锡拉选择断路器?
1 概述 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器可以手动直接操作和电动操作,也可以远方遥控操作。 低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调);按结构型式分,有万能式(又称框架式)和塑壳式断路器;按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式);按操作方式分,有手动操作、电动操作和弹簧储能机械操作;按极数分,可分为单极、二极、三极和四极式;按安装方式分,有固定式、插入式、抽屉式和嵌入式等。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。 低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。
关于断路器选择的几个要点
断路器+负荷开关,各设备型号规格如何选择? 和断路器+断路器组合一样吗?额定电流的选择,过电流的选择??
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出电流为130A,如何根据130A选择断路器啊请各位前辈指点指点
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
论坛里面经常看到别人的一些说法:由于国产断路器质量不过硬,本来计算后选80A的断路器,为了保险,增大一号,选择100A,理由是怕断路器扛不住,烧掉。我是新手。有个疑问,断路器选得太大了,设备比如已经轻微过载(假如84A),但是还达不到断路器的跳闸电流(100A左右),加之长时间工作,这样岂不是危害很严重?