目前公司已经买了1600A正泰NM6系列塑壳断路器,领导觉得贵,想换别的品牌便宜些,但是我问了,天正、德力西、宏美,都没有1600A塑壳的,只有万能式的,但是万能式的断路更贵啊!请教一下1600A塑壳断路器还有那品牌有?
HM8智能式塑壳断路器,适用于交流50Hz(或60Hz、订货时需说明)额定绝缘电压850V,额定工作电压690V以下的电路中,用来分配电能,在正常条件下不作不频繁的闭合和断开之用。 它的整定电流设定值是准确可调的同时它的短延时动作倍数也是可调的。结合以上的特性给工程设计人员和用户带来极大的方便。 HM8系列塑料外壳式断路器特点 主要技术性能达到九十年代末国际步等产品的水平。具有结构紧凑、体积小、短路分断能力强、无飞弧、适应环境能力强、安装灵活方便等特点。 采用微处理器技术,避免了传统断路器采用双金属片受环境温度影响的弱点。作为延时脱扣的执行机构,它即适应寒冷地区,也能很好的应用热带地区使用。 采用电子脱扣限代传统的吸片。所以它的安装方向任意。
请教各位,一住宅楼,原电缆进户选用VV22-3*90+1*50电缆,有与之相配的塑壳式断路器,但在做外网施工时,用VV22-3*70+1*35的电缆接入配电箱(首先声明,VV22-3*70+1*35的电缆也可满足使用要求),请问,如果不更换塑壳式断路器,是不是该断路器就起不到真正的保护作用了?如果电流大了,是否会烧坏电缆而对塑壳式断路器没有任何影响?
哪位老师有ABB S系列的选型手册呀?请各位帮忙
什么情况下用微断,什么情况下用塑壳断路器呢?塑壳断路器分段能力要大些。是不是离配电柜越“远”的地方短路电流越小,这个时候可以用微断,即使是带一个30KW的三相电动机也可以用63A的微断?这样可以吗?谢谢!
之前听一个设计的说,进线开关塑壳断路器最好不要用4P的,4P 用在最后一级 没什么问题 用在前面 最好不要用,会断N, 另外电压升高,那么如果进线是塑壳漏电,漏电不都是用4P的,就不会有断N、电压升高的问题了吗?谢谢指点!
M1系列断路器哪个厂家的好目前市场上M1的断路器好多,如RMM1、NM1等,我想知道除CM1外,哪个厂的M1断路器质量更好一些(因公司嫌CM1的贵,想找一个替代厂家)
请问各位前辈: 塑壳断路器在垂直安装时能否倒置使用?我选的开关是正泰,NM1LE-250H/4300.敬请各位前辈不吝赐教.万分感谢!!!
欢迎下载查阅。
DZ20系列塑壳式断路器 DZ20系列塑壳式断路器概述 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)符合GB1497-85 IEC157-1等标准 本系列断路器适用于交流50HZ,额定电流从16A至1250A,额定绝缘电压660V,额定工作电压380(400)V及以下的电路中作配电用,亦可作为保护电动机之用.在正常情况下,可分别作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。 配电用断路器,在配电网络中用来分配电能且作为线路及电源设备的过载、短路和欠电压保护。
JBT8590-2006DW15系列万能断路器
塑壳断路器用手操怎么做互锁?有电操是不是把常闭串在合闸回路上阿?
什么情况下用塑壳断路器呢,如果计算电流50A,且是楼层配电箱的主干线电流,那用微型断路器还是塑壳,在微断和塑壳都有这个规格的情况下
狠是郁闷。dw系列断路器我看了一般情况下是上进线,静触头带点。可是我们公司最近做了一批柜子,其中有一台母联,我就郁闷了,到底可不可以下进线啊?我给环宇总工打电话问了问,他说630a一下的可以没问题,我又郁闷了,明明dw的互感器(断路器内置)在下口啊。一般上进线下口检测电流去分断,但是为什么还可以下进线啊?帮帮忙吧!郁闷好几天了。我就发现小厂都用这破东西。用智能的多好啊
请问对该零件有无什么具体的试验要求?材料要求?另外,有没有具体的标准?试验标准?电性能?阻燃?谢谢,希望大家踊跃讨论.发表意见.
我看到规范说透明塑壳断路器可以认为有明显断开点,那么在配电柜中进线可以用透明塑壳断路器替代熔断刀闸么?另外问一下那个厂商的熔断刀闸质量比较好?
请问NS250H-3200是不是代表施奈德NS系列,壳架电流250A,额定电流为200A那请教其中H,3各为什么意思?多谢了!别的品牌的塑壳断路器有没有一个统一的编号标准,请高人指点!:kiss:
LZ菜鸟 刚毕业 很多东西不懂 我想问电气配电箱系统图中如何判定是微型断路器还是塑壳的?
rmm1系列塑壳断路器
rmm1系列塑壳断路器专题,为您提供rmm1系列塑壳断路器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与rmm1系列塑壳断路器 相关的专业交流讨论,更多rmm1系列塑壳断路器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度