首页 课程 资料 论坛
  • 浅谈10KV真空断路器的应用

    [摘要] 随着电力系统的迅猛发展, 10KV 真空断路器在我国已经大批量地生产和使用。对于我们一线检修人员来说,提高对真空断路器的认识,加强维护保养,使其安全运行,成了一个迫在眉睫的问题。本文以 ZW27 — 12 为例,简要说明真空断路器的原理与维修。 一:真空的绝缘特性 真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙( 2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 实

  • 请教:关于10KV真空断路器的选择

    想请教一下,永磁式的真空断路器一般比较适合用在哪些项目上。我是做污水处理的,不知道可不可以用这种断路器上图,另外很想知道这种断路器比弹簧储能机构的真空断路器有哪些优缺点。

  • 3P漏电断路器的工作原理??

    3P漏电断路器不是4P或则3P+N的断路器 工作原理是什么??没N线怎么检测漏电流呢?只有输入的3根火线,没N线出,很纳闷,一般用于电机回路,难道是检测三相不平衡电流吗?

  • 10kV真空断路器触臂烧毁

    10kV真空断路器触臂烧毁

    一台KYN28开关柜进线一相断路器触臂和触头盒严重烧毁,断路器额定电流1600A,运行时电流500A,请各位大牛帮忙分析下,造成事故的原因,谢谢

  • 如何自学断路器(10kV真空)知识?

    我公司是做成套配电柜的,所以经常会遇到各种断路器,中压开关柜用的VSI的最多,其次是ABB、施耐德的,而且公司旁边新落户的平高集团,他们是专业做各种中高压断路器的大型集团。我想凡是搞中高压开关的应该都知道。目前总感觉做成套学的东西比较杂,比较多,不如把一个东西做透做精,所以考虑到上述因素我想自学断路器的知识,以便为以后的成长做准备,还望有经验的前辈给点建议,感激不尽!

  • 10kV真空断路器接线疑问?!

    如图所示,图中断路器分闸回路有两对接点:(30,31)、(30,41)一个是经过断路器位置接点(分合辅助接点),一个直接连到分闸线圈,请问这两种接线有何区别呢?望高人指教,谢谢!

  • 10KV真空断路器手车的接线

    求:10KV真空断路器手车的航空插座的1和41为什么必须接地,我们公司的柜子上的航空插座也不放接地线,在外面的合同中,通电后也没有发生故障。

  • 真空断路器的结构、原理及特点

    知识点:真空断路器 一、真空断路器的结构 真空断路器的结构主要由三部分组成:真空灭弧室、操动机构、支架及其他部件。  1、真空灭弧室 真空灭弧室又名真空开关管,是真空断路器的核心部件。其主要作用是通过管内真空优良的绝缘性能,使中高压电路切断电源后能迅速熄弧并抑制电流,避免事故和意外的发生。真空灭弧室按外壳分为玻璃真空灭弧室、陶瓷真空灭弧室。

  • 断路器的工作原理及选型要点

    知识点:双件数片断路器

  • 10kv真空断路器的运行维护探讨

    《10kv真空断路器的运行维护探讨》论文下载

  • 10kV 高压断路器原理问题

    VS1高压断路器,储能电机回路需不需要加储能按钮,如果加,按钮配什么颜色,需不需要自锁按钮,另外储能指示灯配什么颜色,有规定吗?

  • 关于10kV真空断路器操作电源的问题

    KYN28的柜子,配了个VD4-12/630的真空断路器,现在操作电源想用交流220,不想加直流柜,请问如果从PT柜内引电源,PT柜内的电压互感器怎么选呢?选 个10/0.22的吗?要多少VA的呢?谢谢!

  • 漏电断路器和断路器工作原理

    漏电断路器(residual current circuit-breaker)电路中漏电电流超过预定值时能自动动作的开关。常用的漏电断路器分为电压型和电流型两类,而电流型又分为电磁型和电子型两种。 漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。 低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

  • 10kV断路器的工作位置与试验位置

    看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?

  • 10KV真空断路器烧毁求原因

    10KV真空断路器烧毁求原因

    这个是35KV变电站内的10KV开关柜,已经运行三年,昨天发生开关烧毁事故,原因不明,据现场情况,保护未动作,保护装置厂家是国电南瑞,事故间隔是一台出线柜,负荷侧是架空线路。柜体负荷侧静触头盒目测应该已经损坏。求分析原因。

点击加载更多

10kv真空断路器工作原理

10kv真空断路器工作原理专题,为您提供10kv真空断路器工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv真空断路器工作原理 相关的专业交流讨论,更多10kv真空断路器工作原理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

cvd4真空断路器

zn真空断路器