首页 课程 资料 论坛
  • 哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)?

    哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)? 型号: JZW2-10R 或 JDZ(X)R1-12W 等。问题:如果熔断器坏了,能否更换熔断器?还是一个互感器全换了》?

  • [求助]电压互感器的选取

    问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。

  • 为何连续烧毁电压互感器?

    6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。

  • 强手请进(关于电压互感器)

    有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?

  • 有关电压互感器接线问题

    有关电压互感器接线问题

    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。

  • 电压互感器回路怎么理解

    电压互感器回路怎么理解

    电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,

  • 关于电压互感器接线的有关规定

    国标DL/T866 有专门章节说明

  • 电压互感器的接法及意思

    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。

  • 关于电压互感器的线圈问题

    关于电压互感器的线圈问题

    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?

  • 关于电流互感器和电压互感器

    各位大侠,小弟刚入行,请问电压互感器有什么作用,有图片可传吗?有一个符号JDZ10-10-1怎么理解?另外,电流互感器的符号LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,还望各位大侠指点迷津。

  • 请教高手:关于电压互感器(pt)

    有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下

  • 求助--电压互感器爆炸原因

    我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗?假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?

  • 什么是电压互感器?有何特点?

    什么是电压互感器?有何特点?

    电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,主要区别在于电压互感器容量很小,通常只有几十VA或几百VA,并且在大多数情况下,它的负载是恒定的高阻抗,相当于变压器在低负载下运行,次级电压基本上等于次级感应电动势值。因此用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度。 不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V。这样,与电压互感器次级线圈相连的各种仪表和继电器,都可以统一制造而实现标准化。在理想的电压互感器中,励磁电流为零,线圈的阻抗也不计,这时初、次级电压之比等于它们的匝数之比,相位也没有偏移。但是在实际的电压互感器中,由于励磁电流的存在以及线圈阻抗的影响,总存在有电压误差和角误差。根据电压互感器的允许误差范围,可以把电压互感器的准确度分为0.2级、0.5级、1级和3级,这就是电压互感器的准确度等级。见表2。 电压互感器在每一准确度等级都有其对应的额定容量,因此同一个电压互感器按照次级负载的大小,可以在不同的准确度等级下工作。例如JDZJ-10型电压互感器,在

  • 电压互感器(TV)监控问题

    当同一条母线(单母分段)上有两组TV(每组为三圈),如果用一台微机TV监控装置,就能实现两组TV的监控和切换。如果一组TV(三圈)在35kV母线上,另一组TV(三圈)在6kV母线上,那么用同样的一台微机TV监控装置能否实现35kV母线和6kV母线的TV监控呢?如果不能实现,是不是35kV母线上的TV配一台微机TV监控装置,6kV母线上的TV也配一台微机TV监控装置?

  • 电压互感器的参数代表什么?

    电压互感器的参数代表什么?

    请各高手给个解释,我都弄不明白!如图所问,谢谢先了!

  • 请教电压互感器型号含义

    图纸上的电压互感器型号,JDZX9-6 0.2/6P 6/1.732 0.1/1.732 0.1/3请教高手具体解释一下

  • 有关电压互感器接地的资料共享

    我想电压互感器大家并不陌生,但是对于它的接地,N相线接地还是B相接地的区别能分得清楚吗?我上传一份论文供大家参考

  • 2只电压互感器可否一起使用

    有一台电压互感器柜,里面需装设2只电压互感器,电压互感器二次侧做为其他高压柜的控制电源,但2只电压互感器一只型号为JDZJ-10/0.1另一只型号为JDZ-10/0.1,问这两只电压互感器可否一起使用?

  • 关于电压互感器二次空开的问题

    我在一所500KV变电站值班,我们站的变高CVT二次空开经常出现空开开关位置在合位,空开本身的指示是跳开(不知这是不是所谓的空开脱扣),我们的处理是把空开打下来,然后再打上去,后台机信号恢复。现在请教老师们:1、空开跳开与空开脱扣是否同一概念?2、空开经常出现上列情况时,除了空开本身的机械问题外,还有什么问题引起上述情况?谢谢!!