  • 空开为什么不能替代熔断器

    有朋友分享说,他所在的公司很大一部分设备还在用这种老式的保险丝,电路出现问题保险丝会直接烧掉,得更换新保险丝。 现在领导规定,每烧一个保险丝,直接把烧掉的更换成空气开关。空气开关比这种保险丝好用多了,电路有问题直接跳闸,排除故障后拉闸即可,不用更换新的,省事身心省费用。你认为这样改可行吗? 电友A:不能替代,保险还有一个重要作用是分断,空开跳闸有时候不能彻底分断。空气开关触点黏连,在发生短路时是很恐怖的。 电友B: 设置保险丝的地方是不能空开替代的。保险丝一般有三种,快速.普通和延时。各自的保护对象不同,另外他的极限分断电流很大,工作温度范围远大于空气开关,快速保险对电子功率元件的保护是自动空开达不到的,体积远小于空气开关。价格便宜,综合性价比高。 电友C: 保险丝和断路器都是配合着使用的,各有各的用处。断路器一般的要求达到10倍电流才会动作,保险丝不需要那么大电流就能熔断。

  • RXWO户外高压限流式熔断器?

    有谁了解RXWO-35/RXWO-10户外高压限流式熔断器?给详细介绍一下。据供电局反映拆卸困难,有没有好的解决方法?应该只是在变电所使用吧,用量大不大?有个生产厂家,没有做型式试验,只有他们本市质量监督局的报告,符合国家规定?

  • 大家谈谈对熔断器的用法吧

    高压和低压里,如电压互感器一次线圈要装熔断器,二次线圈要熔断器;控制母线、信号母线等电源也要装熔断器(不装小型断路器的话);不过,看有些图纸有些还是没有装的,小型断路器没也装。大家谈谈对自己所接触的线路中总结一下放置熔断器的情况吧!

  • 户外315kVA变压器烧跌落式熔断器

    户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂

  • RW7型户外跌落式熔断器的介绍说明

    RW7型户外跌落式熔断器 “万德”长期销售户外跌落式熔断器 西安万德高压电气有限公司是集科研、生产、销售、技术服务于一体的高新技术企业。在无功补偿及谐波治理装置、电压无功综合控制、电能质量检测、谐波治理、电量同步采集、电力系统测控及户内外高压真空断路器、负荷开关、隔离开关、高低压成套、智能高频开关电源、技术优势和产品优势。 西安万德高压电气有限公司拥有实力雄厚的开发队伍,研究方向涉及电力电子、电能质量、电力自动化和电力系统高级应用软件。拥有一批国内著名院校的博士、硕士等高级人才。 主要销售各类高压真

  • RW型户外跌落式熔断器用法的讨论?

    在10KV的高压系统中,RW型户外跌落式熔断器的最大额定电流为200A,如果系统的额定电流较大时,采用增加熔丝根数的方法来调整,请问这种做法合理吗?如果不合理该怎么办哪?

  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧

    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs

  • 熔断器的作用及工作原理

    所谓熔断器,根据这么名字也能明白个一二,即熔化、断开的器件。其作用原理非常简单:我们知道,当电路如果发生短路时瞬间的电流会非常高,同时会使导电线发热。如果电路中没有熔断器来保护,那么很可能就烧坏用电设备了。   为了保护用电设备不会被偶然短路而烧坏,人们发明了熔断器并将其串联接入电路中,其关键部分就是熔点较低的特殊金属导线或导电片,当发生短路、过载等产生的大电流会时熔断器的导电部分升温、达到熔点熔化、断开而失去链接切断了电流。从而保护了用电设备。保险丝大保险管家应该听说过,那便是熔断器了。如下图所示一些适用于低电压环境下的低压熔断器,它们广泛应用于各种电气设备及数码电子产品内部。   高压熔断器 :工作原理基本一样,主要区别是熔丝管中填充用于灭弧的石英砂细粒。其主要应用于高压环境下,如高压输电线路、变压器、变电所等环境起到为防止电器设备因过载和短路而烧坏的作用。

  • 常用熔断器的结构及应用

    知识点:惯性熔断器

  • 关于10KV熔断器熔断的启示

    有一台400KVA的干式变压器一直没用,前天我给它送电大约一个小时左右,高压柜上的B相熔芯竟然烧碎了且出线没问题!因为是两台变压器一用一备,一直是用另一台供的电没问题!请高手指教!!!

  • 问个关于1140V熔断器的问题

    不知道各位做过1140V的电控没有?现在矿上都用1140V的电压,别的还好说,就是熔断器找不到型号我想用两个660V的串联,不知道行不行?还想知道熔断器跟电压等级为什么会有关系?

  • 电表柜熔断器这么排列可以吗

    电表柜熔断器这么排列可以吗

    如图熔断器 AAAAAAAA BBBBBBBB CCCCCCCC

  • 请问有卖这种熔断器的吗

    请问有卖这种熔断器的吗

    请问有卖这种熔断器的吗?请联系13802235014李

  • 便宜的熔断器造成的事故

    QSA到熔开关配的熔芯是便宜货,造成了事故的发生。

  • 什么原因造成熔断器爆掉?

    我们厂里是10KV。我们用了一节电容柜做自动无功补偿。里面有12只电容,都是15KVAR 熔断器用的是32A 不知道什么原因熔断器一直爆掉 一组里面总是坏一,两只 上次我一共换了20几只的 基本上全坏了 能不能帮我解释解释 谢谢

  • 有关高压熔断器的规格选择

    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?

  • 关于熔断器分断能力的疑惑

    请教各位师兄,熔断器的分断能力技术指标中有一项"cosφ"值是什麽意思?如果短路电流大于熔断器的分断能力会怎样?

  • 请教关于高压熔断器的问题

    请问额定电压为12KV的熔断器能用在额定电压为10KV的线路中吗?如果不能的话,那么10KV电路中的变压器、电动机、电压互感器、电容器如果要用熔断器只能选额定电压为10KV的熔断器了,是这样的吗?举个例子,在10KV电路中,电压互感器是用RN-10的熔断器,还是选用XRNP1-12 型号的熔断器?还有电压互感器的熔断器额定电流是怎么确定的?