首页 课程 资料 论坛
  • 互感器现场误差校验装置配置方案

    互感器现场误差校验装置配置方案---汉测电气 序号 产品名称 规格型号 技术参数

  • 求助:关于互感器H-V校验装置

    求助:关于互感器H-V校验装置

    我公司是使用H-V校验装置,请问如何进行阻抗测试,有什么标准?

  • 电流互感器准确度选择及校验

    所谓准确度是指在规定的二次负荷范围内,一次电流为额定值时的最大误差。中国电流互感器的准确度和误差限值如表1所示,对于不同的测量仪表,应选用不同准确度的电流互感器。 准确度选择的原则:计费计量用的电流互感器其准度为0.2~0.5级;用于监视各进出线回路中负荷电流大小的电流表应选用1.0—3.0级电流互感器。为了保证准确度误差不超过规定值,一般还校验电流互感器二次负荷(伏安),互感器二次负荷S2不大于额定负荷S2n,所选准确度才能得到保证。准确度校验公式:S2≤S2n。

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 这里的小互感器有什么作用

    框架断路器里面本来有互感器,从互感器引出的两根线再串到一个小互感器上的P1,P2,然后S1,S2出到保护单元,请教高人这个小互感器的作用是什么,出来的电流是交流还是直流?

  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • -------互感器的选用----------------------------------

    请问开关采用DZ20J-630/3300,整定电流为630A,现在用600/5的互感器,可以么? 请指教[ 本帖最后由 sjbfantasy 于 2010-9-18 08:59 编辑 ]

  • 低压/电流互感器的校验方法

    在进行电流互感器误差试验之前,通常需要检查极性和退磁等主面特性。 1、电流互感器极性检查 :电流互感器一次绕组标志为P1、P2,二次绕组标志为S1、S2。若P1、S1是同名端,则这种标志叫减极性。一次电流从P1进,二次电流从S1出。极性检查很简单,除了可以在互感器校验仪上进行检查外,还可以使用直流检查法。 体 size=5>2、电流互感器退磁检查 电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。 对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,

  • 消谐装置加装在电压互感器

    随着电力系统中电缆使用越来越多,变频设备以及开关电源的大量普及。电力系统中的谐波越来越多,谐波污染越严重,电力系统的设备和电能就会大量的浪费。 对于谐波严重的变电站,谐波主要来自于炼钢厂,轧钢厂,大功率的变频设备,直流电机,以及大量的空调等电感性设备。用电容滤波可以消除部分谐波,现在好多客户采用电阻柜加电抗器和电容的组合方式消除系统的谐波。 谐波大都产生于低压系统,但是经过变压器的作用,谐波就传导到中压系统,甚至传到发电系统,相当于污染到电力的各个环节。对于中压系统,电压互感器,也就是PT,主要起到计量和保护作用,谐波过大会造成电压互感器的击穿,线圈烧断。一般的方法是在一次侧加装一次消谐、开口三角加装微机消谐。

  • 关于电能计量装置中互感器问题探讨

    前言 随着电力工业的市场化改革,电网内部与电网之间电能的大规模生产与交换,涉及到各部门的巨大经济效益。因此,高压电能计量的准确可靠直接影响到贸易结算的准确、公正,涉及广大电力客户,的利益。而电能计量装置的管理是保证电能计量准确、可靠的重要手段。关口电能计量装置的管理有许多环节,每一环节都会对电能计量装置的计量性能产生一定的影响,从运行统计数据来看,三相电能表的误差基本稳定,关口电计量装置的误差变化主要来源于互感器及其二次回路。互感器的误差将造成电能计量装置失准,直接影响各相关单位的经济利益,以及线损等电网经济技术指标。在日益竞争的市场经济新形势下,各单位越来越意识到计量装置准确的重要性,纷纷对计量装置进行技术改造,以减小计量装置误差。目前,湖南省引进了0.2级ABB电能表,并严格按照国家有关规程进行现场检验,但是,互感器引起的误差问题还未引起足够重视。自2001年开始,逐步开展关口电能计量装置的全面测试,发现在互感器中存在一些问题,通过探讨与分析,结合相关的国家规程规范,提出了解决这些问题的方案。 1 存在的问题与解决方案1.

  • 带电容分压装置的电流互感器

    带电容分压装置的电流互感器的作用是什么?为什么要带电容分压?电流互感器型号LZZBJ9-10A1C2大连第一互感器生产的,C2为电容分压装置

  • 电压互感器自动切换装置

    电压互感器自动切换装置主要使用在什么场所啊,有什么作用啊?跟微机型PT并列及电压监测装置有什么不同?能不能替代机型PT并列及电压监测装置啊?

  • 关于高压互感器问题(菜鸟)

    我就不明白 如10KV电压互感器 二次侧都标 10/根3。。。。 20KV的就标20/根3。。。。。为什么这样开头,难道有一个二次抽头能输出5.77KV和11.55KV的高压电?

  • 低压互感器变比/5与/1的问题

    150/5的/5是什么意思,如果我的互感器是150/1,而我的电流表则表上的数据是偏少还是偏多

  • 零序电流互感器怎么选?(一)

    ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序

  • 求教有关互感器数量的问题

    求教有关互感器数量的问题

    为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?

点击加载更多

互感器校验装置

互感器校验装置专题,为您提供互感器校验装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与互感器校验装置 相关的专业交流讨论,更多互感器校验装置相关内容请访问