  • 请教低压熔断器的选择问题

    已知低压侧N1 配电回路采用熔断器保护,回路计算电流为200A,最大的电动机的额定电流为50A,除去最大的电动机以外的回路计算电流为160A,请计算熔断器熔体的额定电流(计算值)最接近下列哪项数值?(A)210A (B)231A (C)252A (D)273A上面的题目在采用配电手册下面图片中的公式计算时,我看参考答案并没有考虑电动机的启动电流倍数,我记得以前有专家提及配电手册下面的公式少乘了一个启动电流倍数,请教题目中也没有给出启动电流倍数,上面的题目如何计算? 提前谢谢您的回复。

  • 有关高压熔断器的规格选择

    在10kv配电系统中一般的电压互感器一次回路都要加高压熔断器,但是熔断器的规格怎么选择啊?首先要考虑的是电压然后其他的项目还有吗?电流怎么计算?

  • 怎样选择高压熔断器,大家来围观吧

    1.额定电压选择 对于一般的高压熔断器,其额定电压UN必须大于或等于电网的额定电压UNs。但是对于充填石英砂有限流作用的熔断器,则不宜使用在低于熔断器额定电压的电网中,这是因为限流式熔断器灭弧能力很强,在短路电流达到最大值之前就将电流截断,致使熔体熔断时因截流而产生过电压,其过电压倍数与电路参数及熔体长度有关,一般在UNs=UN的电网中,过电压倍数约2~2.5倍,不会超过电网中电气设备的绝缘水平,但如在UNs

  • 请教配电变压器低压熔断器的选择问题?

    配电变压器的低压熔断器一般按低压的额定电流来选择,但由于配电变压器的容量大小不同,低压熔断器有的又不好满足,这时该如何来配置啊?请教各位高手?小弟在此感谢!

  • 低压电动机熔断器的选择与维护

    实践证明,熔断器对于低压电动机的相间短路、单相短路故障和过载是简单而有效的保护装置。但如果熔断器的型式和参数选择不当或使用维护不利,同样达不到预期的保护效果。现对低压电动机的熔断器保护在选型和使用方面提出下列注意事项,以供参考。 1选型问题 (1)如果预期短路电流不是太大(如小于4kA),从经济性角度出发,可优先选用RM10、RL6、RL7系列的熔断器。一方面,用户可以方便地自行拆装熔体。另一方面,它们既可作短路保护又可作过载保护。 (2)如果预期短路电流较大,应选用分断能力较高的熔断器,如RT12、RT14、RT15系列的熔断器。 (3)保护电动机的熔断器,一般不要求有较大容量和限流作用,而是希望熔化系数适当小些。所以,宜选用锌质熔体和铅锡合金熔体。 (4)RM1、RM2和RC1系列熔断器已经淘汰。所以一般不允许使用瓷插式RC1A系列熔断器作电动机保护。如受条件限制非用它不可,也只能勉强用额定电流为15A及以下的熔丝,作为75kW以下的电动机的

  • 请教低压配电线路熔断器的选择问题

    下面图片中标注为红色的部分,并没有乘以启动电流倍数。请教其如何躲过电动机的启动电流而不熔断呢?提前谢谢您的回复。

  • 必看!低压熔断器与断路器的选择要点是什么?

    必看!低压熔断器与断路器的选择要点是什么?

    在低压配电系统中,下级配电回路出现电流故障时候,上级保护装置得不到有效的预防和控制。从而造成大面积停电事故的发生,甚至是造成重大经济损失和人员伤亡事故,这一问题是低压配电系统中研究最多的话题,也是一直以来都悬而未决的老难题。因此,在目前的低压配电系统设计工作中,工作人员为了提高和保障用电设备安全和可靠,避免电气设备在运行中出现火灾或者触电事故,在工作中都提出了众多的解决思路和策略,尤其是在保护电器的选择上,更是投入极大的精力去研究和总结,从而使得整个工程质量得到了一定的保障。一、低压保护电器分析低压保护电器在目前低压配电系统中占据着重要的地位,发挥出不可替代的作用,尤其是配电线路发生故障的主要保护器件,也是避免出现故障扩张和恶化的首要环节。截至目前的社会发展中,低压保护电器已成为业内人士工作中研究的焦点话题。其主要可以分为熔断器和断路器两大类。 (1)熔断器

  • GB13539.1-2002 低压熔断器

    与大家共享GB13539.1-2002《低压熔断器 第1部分:基本要求》标准。

  • 求熔断器的规格与选择方法

    1.求熔断器的规格(就像断路器的框架电流一样)和熔断器的选择方法。2.还有电流互感器的选择方法,是不是俺计算电流的倍选择?

  • 低压熔断器和断路器的区别

    低压熔断器和断路器是箱式变电站中常用的电器设备,现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。 1 熔断器 (1) 熔断器的主要优点和特点 ① 选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流; ② 限流特性好,分断能力高; ③ 相对尺寸较小; ④ 价格较便宜。 (2) 熔断器的主要缺点和弱点 ① 故障熔断后必须更换熔断体; ② 保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护; ③ 发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相; ④ 不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。

  • PT保护用熔断器容量选择

    各位大虾,小弟有遇到一个问题,烦请各位帮忙探讨一下: 在做中置柜进线带PT方案时,我以前都是按标准采用0.5A熔断器进行保护,但据售后反馈的信息来看,0.5A时常会熔断,所以我想改成使用2A的熔断器,是否会在一定程度上缓解熔断器易熔现象,而不失保护水平?

  • 低压熔断器的直流保护应用

    知识点:直流保护

  • 变电所低压总柜里浪涌保护器的熔断器怎么选择?

    变电所低压总柜里浪涌保护器的熔断器怎么选择??

  • 低压补偿时,接触器及熔断器是怎么选择的?

    熔断器接触器的选择当然根据电流来选,那么电流是怎么计算出来的呢?P=根3UI乘以功率因数,那么功率因数取多少呢1吗?那不成了电阻性负荷了吗?

  • [推荐]答hitwb:如何选择高压熔断器?

    负荷开关+熔断器组合叫作“FC”,现在很少用,要考虑最大短路电流,满足熔丝开断曲线:额定电流-开断电流曲线。如果额定电流很小短路电流很大,熔丝不能灭弧会造成更大的事故,就不能用FC,如水电厂的厂用变压器就不能用FC。熔丝的选用原则是:额定电流*裕度系数。 熔丝以开断速度快,毫秒级别,在短路电流未达到最大值已开断,使设备不受大电流冲击而更好地保护设备,所以熔丝在低压系统广泛应用,但6KV-66KV很少使用,原因就是熔丝的选择非常困难。 凯利公司的专利产品--高压限流熔断组合保护装置(网页:http://www.kailikeji.com/prod.asp),解决了熔丝不能灭弧的技术难题,克服了熔丝难选择的问题,使熔丝只要按变压器额定电流选择。

  • 低压熔断器和断路器的比较和应用

    1. 问题的提出 “都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保护电器。 2. 配电线路保护和保护电器的发展 2.1 配电线路保护要求 低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路过热而导致损坏甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑以致户外各处,发生故障的几率大,而且有大量非专业人员可能接触,更显得这种防护特别重要。最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,

  • 美变中高压熔断器的选择

    美变中高压熔断器的选择有一台400KVA的组合变压器,允许过载1.5倍使用3小时,请问高压限流熔断器熔丝该选多大,插入式熔断器熔丝又该选多大的电流?

  • 哪里可以查到低压熔断器的特性数据?

    要整定380V厂用系统设备保护,MCC和部分电机用熔断器保护,380V母线段上零序保护用GL-11型,需要选择GL-11和熔断器熔断特性的配合关系,急需查找相关熔断器特性曲线参数

  • SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?

    SPD(避擂模块)前加的熔断器怎么选择?是考虑近户线的大小还是总开关的大小选择?比如:一个总开关125A的进户线35的这个应该选择多大的熔断器?

  • 熔断器(保险丝)是否有规格选择

    熔断器(保险丝)是否有规格选择

    这是我去五金店买的,商家给我的保险丝,瓷器设备,瓷器上面写着15A 380V 等等,样子见下图,下面画红框是我套房的总开关。我房间开电磁炉、两个房间的1.5P挂式空调,冰箱、电脑、电视机、电灯。只要运行十来分钟就烧保险丝。这是什么原因。是买的保险丝规格不对吗!

点击加载更多

低压熔断器选择

低压熔断器选择专题,为您提供低压熔断器选择相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压熔断器选择 相关的专业交流讨论,更多低压熔断器选择相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

低压熔断器的特点

熔断器熔断