各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
PKPM2005STS钢结构介绍,建研院讲课内容!!
Excel的一些钢结构小工具
请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
关于钢结构连接设计的一些问题一、钢结构焊接连接(焊缝)的设计问题 1、各级焊缝强度的设计值应按焊接接头系数确定: 钢结构焊缝强度的设计值应和锅炉压力容器等其它焊接结构一样引入焊接接头系数φ φ=焊缝强度设计值/母材强度设计值 现把GB150-1998《钢制压力容器》关于焊接接头系数的规定摘录如下: 焊接接头系数φ应根据受压元件的焊接接头型式及无损检测的长度比例确定。 双面焊对接接头和相当于双面焊的全焊透对接接头: 100%无损检测 φ=1.00 局部无损检测 φ=0.85 单面焊对接接头(沿焊缝根部全长有紧贴基本金属的垫板: 100%无损检测 φ=0.9 局部无损检测 φ=0.8 由以上规定可见,100%无损检测(探伤)的双面焊的对接接头焊缝其焊接接头系数φ才等于1,也就是说只有在这种情况下才可能是焊缝强度等于母材强度。GBJ17-88表3.2.1-4把一、二级焊缝强度的设计值不考虑探伤比例一律列为与母材等强度,我们认为是不妥的。此外,该表所列的三
美国钢结构手册MBSM2002Metal Building Systems Manual 20021
现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
我现在做一个食品厂的厂房钢结构屋顶,厂房内的湿度大,含盐量高,用于腌制食品,钢结构应该考虑耐盐性、耐水性的防腐涂料了,我想问一下,钢结构如果按防腐蚀设计进行防腐涂装后是否还需按防火规范进行防火涂料设计,如果需要,是1、先进行防腐涂装在表面进行防火涂装,还是2、先进行防火涂装在表面进行防腐涂装?个人认为是2,防腐是第一道关,因为正常使用状态下首先考虑的是防腐,如果是1,那正常使用状态下会不会就把防火涂装已经腐蚀掉了?
一钢结构厂房,屋顶为彩钢板覆盖,在厂房顶上安装照明灯具,想请教一下各位,这样的厂房如果要安装灯具的话,那灯具采用链吊式的可以吗?还有就是供电给灯具的线路可以采用四线街码吗??
钢结构工程将要完工,甲方要验收资料,因为是首次接活,程序不明,望各位帮帮小弟,或上传类似资料样本、感谢感谢~~~~ QQ;371253354. Hotmail:zncly@hotmail.com
钢结构厂房,基础混凝土短柱已施工完毕,轴线沿进深方向偏差较大(200-400)不等。上部采用钢结构H型钢梁,且有10吨吊车。请教各位前辈如何处理?
如下,周期有问题吗,要控制第一、第二振型为平动,第一扭转周期与第一平动周期比小于0.9的要求吗 振型号 周 期 转 角 平动系数 (X+Y) 扭转系数 1 1.6750 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 2 1.4710 5.23 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 3 1.3497 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 4 0.5006 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 5 0.4541 4.93 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 6 0.4206 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 7 0.2564 179.99 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 8 0.2416 4.36 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00 9 0.2289 90.01 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 10 0.1592 179
还在编纂中。先上个初稿。
各位结构佬们,求教个问题啊,现在俺正在做一个大型商场的框架结构,其中有一个长达20米的悬空长廊,估计要做钢结构,这个钢结构是不是由钢结构厂家设计呢?不是由我们设计院提供钢结构图的对吧??初次接触,有点困扰,求助好人!!!