支撑加劲肋与腹板的连接焊缝,传力应是应力全长分布的,应该不受60hf的限制 《指南》中有一道题,为什么算长度是取了60hf=300mm了,而这道题下面两题都没有受限制,都取了腹板高,也就是加劲肋的长度,请高人指教。谢谢!(这道题06版《指南》4.4.16,07版4.4.13)
如下图所示,梁与梁连接时,作用有弯矩M,那么梁的上翼缘之间的焊缝该如何计算呢?
来源: 钢结构Cost-steelstructure 公众号 GB 50017-2017 钢结构设计标准
钢结构焊缝、螺栓连接、稳定计算,分享用之。
05年真题上午第21题 求节点板与横梁连接角焊缝长度 从两方面控制 一方面就是正面角焊缝的强度 另一方面就是节点板自身抗拉强度控制 但是第二方面用《钢规》式7.5.2计算以后再加上2t是什么意思 希望高手帮忙解答一下 个人感觉节点板的有效宽度实际就是焊缝的实际长度
钢结构设计规范,公式7.1.2-2与7.1.3-3中均包含正应力西伽马和剪应力Tao,其中剪应力什么时候用V/A计算,什么时候用VS/It(4.1.2)计算??2012年一级真题第23题,剪应力用V/A计算的,为何不用VS/It计算????
如附图,题中的钢结构是柱(角焊缝)梁(对接焊缝),我认为应该属于刚性连接,可是对于刚性连接,不是应该翼缘承担弯矩,腹板承担剪力么?为什么题中的弯矩需要翼缘和腹板共同分担呢?[ 本帖最后由 bonnie_spring 于 2009-8-23 18:52 编辑 ]
大家看下我这个槽钢和和预埋件连接的焊缝对不(槽钢和预埋件满焊,焊角高度6),槽钢上面固定的泵。
如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
大家好,我是3D3S新手,在设计门刚抗风柱柱脚是设计失败,提示是“构造允许的底板最大连接焊缝仍不能满足强度要求”,请各位前辈予以赐教,万分感谢!
混凝土梁侧有预埋件,该处要焊接一个45°的连接板来间接一根斜梁(水平方向),荷载比较大,请问用什么样的焊接比较好,考虑到斜角焊缝小于60°就不太好了,而135°的角焊缝也折减的比较厉害,比较难保证满足荷载要求。
国内外钢结构规范焊缝构造与连接计算方法的比较
钢框架前边所有信息都满足要求了,到绘节点图是**** 节点板与柱连接焊缝应力Fv = 202.98 N/mm2 > Fvw = 160.00 N/mm2, 设计不满足(支撑在柱腹板位置),加厚柱腹板好像没用
连接一侧的正面角焊缝或侧面角焊缝什么意思啊?什么是一侧?典型的例题中两个盖板上下连接对接,我怎么觉得侧面角焊缝是8条阿,上面盖板4条,下面盖板4条?可答案侧面角焊缝的条数是4条
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!