T形接头熔透焊缝的合理应用
摘要:综述了焊接接头匹配的三种类型及其利弊。指出了对于强度较低的钢种,采用等强或超强匹配都 是可以的,但对于高强度钢,超强匹配是不利的,等强匹配是可取的,若焊缝韧性明显降低,则采用低强匹配更为有利,它可以获得更大的韧性储备,改善抗断裂性能。关于焊缝韧性指标,根据使用的情况不同也有所不同。 关键词:焊接接头 强度匹配 韧性指标中图分类号:TG407 1 焊接接头的强度匹配长期以来,焊接结构的传统设计原则基本上是强度设计。在实际的焊接结构中,焊缝与母材在强度上的配合关系有三种:焊缝强度等于母材(等强匹配),焊缝强度超出母材(超强匹配,也叫高强匹配)及焊缝强度低于母材(低强匹配)。从结构的安全可靠性考虑,一般都要求焊缝强度至少与母材强度相等,即所谓“等强”设计原则。但实际生产中,多数是按照熔敷金属强度来选择焊接材料,而熔敷金属强度并非是实际的焊缝强度。熔敷金属不等同于焊缝金属,特别是低合金高强度钢用焊接材料,其焊缝金属的强度往往比熔敷金属的强度高出许多。所以,就会出现名义“
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
??气体保护焊(气保焊)是一种广泛应用于焊接领域的高效焊接方法。它采用惰性气体(如氩气)作为保护介质,防止焊缝在焊接过程中与空气接触,从而避免了氧化和杂质的产生,确保了焊接质量。然而,气保焊过程中仍然面临一些挑
伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样! 1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
各种钢筋接头效益对比表
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
焊缝等级 1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。 2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。 3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。 4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。 5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。 普通螺栓 1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。 2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。 高强螺栓 3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超
我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?
08年民规:8.5.4电线或电缆在金属线槽内不应有接头。电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。 关于这个,我想既然线槽内不应有接头,何来后面这句“电线、电缆和分支接头的总截面(包括外护层)不应超过该点线槽内截面的75%。”? 还有我记得旧民规中规定是不宜有接头。
这个接头有何问题
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
各位大神,钢结构新手,求出手救急!在钢结构柱子上有梁伸出段,然后与梁进行连接,如图所示:那么遇到问题了,梁与梁伸出段:上翼缘板不进行连接,下翼缘板如果在拼装好了再吊装就变成了立焊(可以省去垫板)(应该不是对接焊缝),中间腹板采用连接板的角焊缝,这个连接的焊缝是不是要进行探伤?如果伸出段梁是现场焊接,应该全部是角焊缝,是否要进行探伤?