首页 课程 资料 论坛
  • 侧面角焊缝的计算长度的限制

    《钢规》8.2.7条第5款中说侧面角焊缝的计算长度为60hf,还有说明是若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限。请问哪位大侠,内力沿侧面角焊缝全场分布是什么意思?我知道在拼接板中是有60hf限制的。在计算支承加劲肋中腹板角焊缝貌似是没有此限制。哪位大侠能给出一个科学合理的解释,小弟不胜感激。

  • 侧面角焊缝的计算长度问题

    钢规8.2.7第5条要求侧面角焊缝的计算长度不宜大于60hf但是又有,若内力沿侧面角焊缝全长分布时,其计算长度不受此限,如工字形截面柱或梁的翼缘与腹板的链接焊缝等。想问问这个内力沿侧面角焊缝全长分布,是怎么定义的?什么样的不是沿侧面全长分布的?

  • 关于钢柱计算长度的问题

    我用STS建模,SATWE计算钢框架,其中计算出来的钢柱子的计算长度系数非常奇怪,有十几的还有几十的,我是两个方向都打了斜撑,做了铰接。不知道和这个有没有关系。钢柱的计算长度应该如何修改?

  • 关于电缆计算长度的问题

    在做电动机端部短路电流计算的时候,可以根据电缆的实际长度求得归算到同一芯截面计算出电缆的计算长度,然后根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流。在这里想求教做短路计算的师傅:如何求电缆的计算长度?公式是什么?根据计算长度查曲线得到电机端部的三相短路电流,这里的曲线在哪里可以看到?

  • 关于3d3s计算长度的一些问题

    我在建模一个钢框架结构的模型,当我剪完模型 计算并验证,出现了一根梁长细比不够显示截面不足,然我我把这根梁中间不连接,分成了两根,然后就计算过了。我想知道这个为什么,是不是因为3d3s默认这一根梁是整根梁?分成两部分不连接 就按两根连计算了??求助在线等

  • 关于柱的计算长度的问题

    单层或多层框架等截面柱,在框架平面内的计算长度应等于该层柱的高度乘于计算长度系数μ。框架分为无支撑纯框架和有支撑框架。 无支撑纯框架,当采用一阶弹性方法计算内力时,框架柱的计算长度系数μ,可查附录D-2,表中K1,K2分别为交于柱上端,柱下端的横梁线刚度之和和柱线刚度之后的比值, 当横梁远端为铰接时,应将横梁线刚度乘于0.5;当横梁远端为嵌固时,应乘于2/3。 当横梁与柱铰接时,取横梁的线刚度为零。 对底层框架柱,当柱与基础铰接时,取K2=0,对柱与基础刚接时,取K2=10。如下图所示: 横梁为桁架,高为500,上下弦为C80X40X14X2.0,腹杆为C50X40X10X1.5。柱子为2C120X40X20X2.5。桁架梁两端与柱铰接,横梁长为9.26米,柱子与基础铰接,每层柱高为2.5米。 请教各位,一层柱,二层柱,三层柱的计算长度系数μ各取多少。谢谢! 如能帮忙,请留下QQ,好和你学习学习。

  • 侧面角焊缝最大计算长度问题

    想问各位高手的是,具体什么情况下需要考虑侧面角焊缝的最大计算长度呢(即小于等于60Hf)?我知道由于考虑剪力滞后,所以剪应力沿长度分布不均匀,所以验算剪应力时要考虑最大长度限制。按这样考虑,是否求焊缝正应力时(即垂直长度方向)就不用考虑最大长度限制?以及复杂受力情况下,可以把外力的作用分解为剪力轴力 弯矩 扭矩等,要验算最危险点的应力时,是否该点的剪应力要考虑焊缝最大长度限制,而弯矩,轴力在该点产生的应力就不用考虑焊缝最大长度限制呢?谢谢大大们!

  • 请教:关于计算长度的问题

    《钢规》5.3.3条规定了单层和多层框架等截面柱在框架平面内的计算长度的算法。那么在框架平面外的计算长度又怎么算呢?那位大虾能提供这方面的资料

  • 论各软件计算长度的技术条件

    讨论各种软件的计算长度技术条件.举例:PKPM的STS:平面外取值条件,如屋面梁取隅撑间距时的条件有:A)屋面板为金属压型板,B)屋面板与檩条可靠连接;满足以上二点就可以取隅撑作为梁的平面外支撑;我补充一条,若梁高大于900时隅撑不能作为梁的平面外支撑;主梁的平面外支撑可以取次梁的间距(3D3S,MTS也是这样规定的.);欢迎大家讨论

  • 关于门式钢架的边跨柱计算长度

    在门式钢架pk计算边跨时因为设置摇摆柱的原因,边跨荷载和跨度较小,梁柱截面相对中跨相差较大,但边跨的边柱按照《门规》6.1.3条计算的平面内计算长度较大,最终平面内的稳定无法算够。需要加大角柱,或者增加角柱和相邻摇摆柱间支撑甚至刚性系杆改变其受力模式。有同事提出边跨边柱的平面内也设置了连接于墙檩上的隅撑,所以平面内的计算长度,可以把隅撑作为支点,按隅撑间距手动调整,类似于调整摇摆柱的平面内计算长度。而不需要再加大角柱截面。个人对此有些疑问,不知道大家对此有什么高见??

  • 如何确定次梁翼缘计算长度

    现浇钢筋混凝土楼盖,纵向布置的次梁,怎么确定次梁翼缘B' f 的计算长度,是按梁的纵向长度还是按板的跨度计算次梁翼缘长度?? 知道的大哥说下哈,谢谢先!!

  • 关于框架柱计算长度的取值

    《混凝土结构设计规范》中第7.3.11条第三款 3当水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上时,框架柱的计算长度l0可按下列两个公式计算,并取其中的较小值:l0=[1+0.15(ψu+ψl)]H (7.3.11-1) l0=(2+0.2ψmin)H (7.3.11-2) 式中 ψu、ψl--柱的上端、下端节点处交汇的各柱线刚度之和与交汇的各梁线刚度之和的比值; ψmin--比值ψu、ψl中的较小值; H--柱的高度,按表7.3.11-2的注采用。

  • 等截面钢柱的计算长度问题??

    今天用sts算了一钢架,用钢规计算的,但是发现等截面柱的计算长度不一致(软件是将带吊车的柱子分两段),实际是一根柱,怎么计算长度会有两个值?还是软件出问题了?

  • 柱间支撑计算长度的取定

    本人在做钢结构,有个问题还请高人指点:柱间斜撑(单层的)采用双角钢交叉,交叉点处采用节点板螺栓连接,求教:在计算斜撑的长细比时,计算长度取构件几何长度全长,还是取几何长度的一半;

  • 关于桁架弦长的计算长度

    对 5.3.1条,当桁架弦杆侧向支承点之间的距离为节点长度的2倍,且两节间的弦杆轴心压力不相同时,则弦杆在桁架平面外计算长度,应按下(5.3.1)确定,(但不应小于0.5L1) L0=L1(0.75+0.25N2/N1)(5.3.1) 问题:如果要侧向支承点之间的距离为节点长度的4倍时,怎么计算,还按这个公式吗?还是有另外的计算方法?

  • 混凝土框架柱子计算长度

    混凝土框架柱子计算长度

  • 关于桁架腹杆计算长度的问题

    03年钢结构部分16~23题,30天冲刺里也有这道题,但两者解法不一样。冲刺里面说明,此桁架虽有节点板,但均是受压杆,计算长度取几何长度。我有个疑问,桁架顶部虽有往返的水平荷载,但应分开考虑,荷载往返至是受压和受拉旋杆掉了个,计算长度还是应该取0.8L,斜平面0.9L

  • 这样的柱的计算长度如何算?

    这样的柱的计算长度如何算?

    梁柱铰接,柱底铰接,带一小斜撑,这样的柱的计算长度如何算?

  • 请教简支梁计算长度问题

    请教简支梁计算长度问题

    如下图一简支梁,管B伸入管A内800mm,此部分作为简支梁滑接部位,假定管A左边铰支点到管A右管口的长度为L,请问计算管A时简支梁的长度是多少?是L?还是L-800?还是其它?

  • 如何正确选取柱的计算长度

    现在在做一个舞台框架结构。平均层高3.3 但是有局部错层。所以就必然形成了长柱字。 在STW信息中可以点柱的信息,发现檐口位置的柱计算长度只有3.2 但实际情况这根柱有6.2米长 请问如何把这根柱的计算长度调整到实际长度呢(实际计算长度应该是6.2米吗)。 关于计算长度系数的取值怎么计算。

点击加载更多

焊缝计算长度

焊缝计算长度专题,为您提供焊缝计算长度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与焊缝计算长度 相关的专业交流讨论,更多焊缝计算长度相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

焊缝计算软件

焊缝记录