请教:在低压中性点直接接地的系统中,安装三只JDG-0.5 220V/100V型电压互感器,这三只电压互感器的一次侧中性点是否应接地?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-8 18:27 编辑 ]
如题。水电站发电机出口电压0.4kV,样本上没有400/100的PT,有380/100V,此问题大家是怎么解决的?谢谢 各位大侠了!
这是什么玩意?电压互感器?有什么用意
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器6KV(10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在(6KV与10KV)下为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)
情况描述:1.一工厂315KVA箱式变压器下火点处跌落式熔断器一边相脱落,去现场发现熔断器熔管烧毁,在检查箱变没发现问题后,认为是过载引起,换了一根熔管(熔丝30A)后送电,就发现PT柜高压电压互感器被击穿,互感器保护熔管坏了2根,此时高压出线柜是断开的,变压器还未送电。供电局计量所来人后换了一个高压电压互感器,2个熔管,再送电成功。2.一星期后,还是同一只跌落保险脱落,这次是熔丝断了。再次检查了箱变,特别注意看了下电压互感器,外观无异常,换了根熔丝后合跌落保险,电压互感器又被击穿,还是上次换的那只,0.5A熔管坏了2根。供电来人后检查没发现原因,换了互感器后让我送电,我合了跌落保险,送电成功。 由于击穿原因没找到,下次再有跌落保险脱落,还能送电吗?请高手分析下原因啊。还想问下,2次跌落保险脱落有可能是高压电压互感器有问题引起的吗?另:此变压器有时超负荷运行,电流有时达到500A以上。
[size=14.6667px]对于中压成套设备中,中置柜的电压互感器与母排之间的连接(或说搭接),[size=14.6667px]请教一下:[size=14.6667px]对于母排这一侧的搭接或者连接面积大小、形状、电镀、有什么要求吗,国标、行业标准对此是否专门的规定?如果有能否提供相关的标准或者是告我具体的国标、行业标准号,便于了解。谢谢!
有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下
我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗?假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?
电压互感器的型号为:JDZ21-10R 10/0.1kv 0.2级 30VA另一个型号:JDZX10-6A 6/√3 0.1/√3 0.1/3 0.5/3P 请分别说明,各个型号中的数字表示的意思,谢谢~~~~
斑竹您好JDZX9-35G 35/根3 / 0.1/根3 / 0.1/3 KV的电压互感器,一次侧3只接成星型,二次侧的辅助绕组接成开口三角形,C的尾接地,C的头接B的尾,B的头接A的尾,A的头与C的尾接绝缘检查继电器.现在因为同期的需要,需要将C的头接同期小母线,请问C相电压是多少伏?
本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与