知识点:高压管道
我设计的埋地蒸汽管道(钢套钢)发生泄露,检查发现在弯头上(焊缝边缘2--3毫米的地方,平行焊缝)有一条15厘米的裂缝,不太理解,请大家指教一二.另:1、管道自然补偿柔性很好 2、管道的材料为20#钢,冲压弯头材质20#钢(现在的供货难讲,实际不详) 拜托大家!是不是跟弯头的材质有关,还是跟焊接的质量有关,还是设计质量出了问题?
印象中在焊接连接的官道上开孔,开孔位置应距离管道焊缝10cm。可是具体哪个规范上要求的记不清了,那位大侠能帮忙找下出去啊。谢谢了。
我做过的一个电子厂房内的管道.直径DN150,壁厚5MM 材质SS304. 焊丝材质304 氩弧焊,充氩保护,烧了两道.管道切割和焊口打磨均采用砂轮片. 管道材质和焊丝拿到材料研究所测试,材质都没问题.焊口金相组织为奥氏体,焊口和管道母材结合处有枝状铁素体分布. 焊口没拍片,压力实验1.0MPA .没发现问题.管道输送的的是普通自来水和MAU的冷凝回收水.压力0.4MPA.投入使用后大概3个月,管道焊口开始出现渗漏. 漏点呈黑色斑点状(如图所示),部分渗漏的液体干固后,有结块现象.渗漏的部位用高倍放大镜能看到0.2MM长的细小裂纹,渗点在焊缝的正中部和焊缝和母材的结合处都有分布. 后来管道焊口切割下来发现焊口里面有没焊透和翻渣氧化的情况.而且还有大量的黄色粉末结块.大虾们帮忙,指点一以下为什么会出现这种情况呢,几百米管道呢,全部要重新安装,赔大了!!
人们提出来一种以产生可视光线为基础的焊缝追踪系统,这种系统应用于管道焊接机器人中。首先,在对焊接表面激光反射和照相机的位置,激光所在的平面以及焊接后激光条纹图像的效果进行分析的基础上,设计出了视觉传感器。为了防止在焊缝图像中出现严重的反射扰乱,人们开发了图像处理和特征抽取的运算法则。为了对管道焊接进行焊缝追踪,人们采取了一种图像视觉控制系统。人们通过控制管道焊接机器人的焊缝追踪实验来证实这个系统的性能。
SY4056-93石油天然气钢质管道对接焊缝射线照相及质量分级
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-6 22:27 编辑 请教这个单边焊缝是代表什么意思啊
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
最近304不锈钢的管道法兰焊缝陆续出现漏水问题,有十几片,见下图,焊缝与法兰连接处腐蚀严重,靠管道一侧的相对较好,大家看看是什么原因导致的?个人怀疑法兰材质不是304的。
SY 4065-1993 石油天然气钢质管道对接焊缝超声波探伤及质量分级
二次供水管道是304不锈钢的,用了不长时间焊缝处都漏水了,主要是贴近母材处漏水,而且锈蚀的很厉害,检查材质也有点问题,现在有什么更好的办法不用换材料就可以维修好的么?谢谢啦
SUS304不锈钢管道氩弧焊(未充氩保护),壁厚3--4mm,焊接完成后水压试验0.6MPa合格无降压无渗漏,临时水使用约两个月时间(压力约0.3MPa),现在系统调试工作压力为0.4MPa,大量焊缝产生渗漏,经化学成分分析,母材化学成分合格,由于原使用的焊丝现在没有了,对焊缝取样进行化学成分分析结果为---C=0.07,Si=0.38,Mn=11.74,P=0.03,S=0.001,Cr=13.05,Ni=2.64。请问此化验结果可以说明焊丝材质有问题吗?并请高手分析焊缝渗漏原因?谢谢!
现在遇到一个问题,建筑单体和建筑总图没对上,单已经做完结果发现散水比路面低了0.4米多,后来也只能降低路面标高,因为路面标高降低了部分管线的埋深就比较浅了,尤其是雨水管(说明一下这时所有室外的管线已经安装完毕),敷土有的地方可能只有0.3左右,这样的话管道容易被压坏(路面上的管道),想问一下高手这种情况有什么办法能把管道加固一下?
哪位大侠能指点迷津: 中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室