首页 课程 资料 论坛
  • 钢结构焊缝无损检测规范大全

    1、JTT 722-2008 公路桥梁钢结构防腐涂装技术条件http://bbs.co188.com/content/0_2755633_1.html2.JGJ 81-2002; 建筑钢结构焊接技术规程http://bbs.co188.com/content/0_2755616_1.html3.JGJ82-91 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程http://bbs.co188.com/content/0_2755574_1.html4.JB/T 7524-1994 建筑钢结构焊缝超声波探伤

  • 一个关于砖混结构的质量检测报告

    本人第一次在论坛发帖,没什么能和大家分享的,就把正在做的一些建筑工程的质量检测鉴定报告传上来和大家讨论下,看看这些报告中还有哪些地方值得商榷!

  • 这样读懂各种建材检测报告

    走进建材市场,大多产品都会提供出一系列的检测报告与认证书。但是,对于普通的消费者而言,想要读懂里面的一些质量指标或是专业术语实在不是一件容易的事情。更何况,目前,市场上有一些商家为了牟利,会采取复印、涂改等方式使用假冒或是过期的检测报告蒙混过关,消费者根本无法辨别。为此,北京建材院于近日召开新闻发布会,对建材检测报告进行了解读。 在发布会上,北京建材院介绍了假建材产品检测报告的识别方法:1.骑缝章是否和检验单位名称一致;2.是否有“CAL”章和“CMA”章,缺一不可,更高一级的要有“CNAL”国家实验室认可章,以上均带有国家或省级以上单位的认可编号,可以到相关政府机构网站查询真伪;3.报告编号封皮和内芯编号一致;4.报告是否在有效期内(一般均为一年)。 同时,北京建材院的专家还讲解了怎样读检测报告。 1.瓷砖:检测报告中以下几项应该齐全,包括:尺寸偏差、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数,抗热震性、抗釉裂性、抗冻性、耐磨性、耐污染性。 2.涂料:内用乳胶漆的

  • 钢结构焊缝必须打坡口吗

    现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。

  • 钢结构焊缝工厂焊和现场焊检测问题

    1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。=====================================================一个是按焊缝长度计算百分比,一个是按焊缝条数计算百分比。为什么要这么区别?难道允许现场焊的质量要求低吗?不应该按一样的标准要求吗?现场焊质量明显没有工厂焊好,那么我觉得在检测标准上更严格一些才对吧?

  • 钢结构高强螺栓的施工检测

    建筑工地钢结构常用的摩擦型和扭剪型高强螺栓在做终拧检测时具体的力矩值如何计算,例如10.9S直径22的高强螺栓,请教高手能给个具体计算的例题并能提示下检测过程中应当注意大事项,谢谢了~~

  • 请问西高所,沈高所的检测报告,

    请问西高所,沈高所的检测报告,每个工厂都有吧。我们选择的时候只能看复印件,也不知道真假有没有网站,可以查询得到这些检测报告得真假?就象毕业证,身份证一样?

  • 钢结构检测问题请教设计

    钢结构 探伤检测不合格 ,请问是否能够通过 设计计算 出变更的办法 (符合安全使用要求) ,定为验收通过呢?如果不行~~请问怎么办

  • 钢结构检测相关标准、规范

    钢结构检测相关标准、规范钢结构, 检测, 规范一、设计施工标准钢结构设计规范GB50017-2003冷弯薄壁型钢结构技术规范GB50018-2002构筑物抗震设计规范GB50191-93高耸结构设计规范GBJ135-90工业建筑防腐蚀设计规范GB50046-1995涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级GB8923-88钢结构防火涂料GB14907-2002钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001型钢混凝土组合结构技术规程JGJ138-2001 J130-2001网架结构设计与施工规程JGJ7-1991网架结构工程质量检验评定标准JGJ78-91钢网架检验及验收标准JG12-1999钢桁架检验及验收标准JG 9-1999钢桁架质量标准JG 8-1999网壳结构技术规程JGJ61-2003 J258-2003高层民用建筑钢结构技术规程JGJ99-1998钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程J

  • 问个钢结构焊缝长度问题

    问个钢结构焊缝长度问题

    规范中 8.2.7 第5款 见附件图中 ”若内力沿侧面角焊缝全长分布“ 是什么意思?是否可以理解成 内力(比如轴力方向)方向与焊缝长度方向一致?如果我这么理解不正确请高手指教,举个”内力沿侧面角焊缝全长分布“的例子。谢谢条文说明中也没有相关说明。

  • 钢结构焊缝抗剪强度公式~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    施岚清2010指南P140页【例4.6.15】题中的焊缝焊缝抗剪强度公式 =1.5V/tlw 是怎么来的?1.5和板厚t怎么换算来的啊?[ 本帖最后由 dhxin 于 2011-3-11 10:04 编辑 ]

  • 钢结构网架工程,检测问题?

    :)山东省内钢结构网架工程哪家做的比较好,前几天我这里有个网架工程,甲方要求进行杆件锥头位置焊缝进行超声波探伤。质检部门讲现在网架加工都存在一个通病,就是在进行杆件锥头自动焊接前,需要先点焊固定锥头,但是再自动焊接完成后,超声波检测,都会存在2-3个点焊接不透的现象,请教怎么可以控制后这个问题??

  • 钢结构检测加固行业前景

    本人985本科硕士,工程力学专业毕业,在一家甲级设计院从事结构设计3年多,目前有一家单位检测公司想挖我过去,做钢结构厂房、特种结构的检测加固,由于该检测单位与lz所从事的行业相关,因此也算近水楼台了。用人单位比较看重我以前的力学专业背景,觉得可能对搞加固有利。本人心理没谱,不知道加固行业究竟如何,谢谢!

  • 这样的检测报告是否合理

    本人施工的一项目剪力墙柱设计砼强度是C45,抽芯(规格95*95圆柱)检测后的报告显示的强度值是67.8、59.6、68.6、56.5、52.8、59.3、52.2、63.2、57.9。这样的检测报告是否合理、是否有说服力。

  • 钢结构的焊缝是怎么切除?

    钢结构杆件位置安装错了,要卸下来,调整后重新焊到节点板上去。因为以前没做过,想问一下,原来的焊缝是怎么弄掉?会不会损伤原来的节点板?

  • 关于钢结构检测算量的问题!

    各位大神,请问钢结构探伤检测怎么算工程量的? 1.按照钢材吨位?没吨收多少钱?包干检测? 2.按照焊缝米数?这个焊缝米数怎么数又快又准确?看钢结构深化图?节点图? 3.按照钢结构构件?算构件根数? 求大神指点。。。感谢!!~~

点击加载更多

钢结构焊缝检测报告

钢结构焊缝检测报告专题,为您提供钢结构焊缝检测报告相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构焊缝检测报告 相关的专业交流讨论,更多钢结构焊缝检测报告相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度