首页 课程 资料 论坛
  • gjg.99114钢结构对接焊缝的构造要求有哪些?

    钢结构对接焊缝中,应对板件边缘加工成适当形式和尺寸的坡口,以便焊接时有必要的焊条运转的空间,保证在板件全厚度内焊透,故对接焊缝又叫坡口焊缝。对接焊缝板边的坡口形式有I形(垂直坡口)、V形、U形、X形、单边V形、K形等。坡口形式随板厚和焊接方法而不同,应根据焊件厚度按保证焊缝质量、便于施焊及减少焊缝截面积或体积的原则选用。当焊件厚度很小时,可采用直边缝,即只在板边留适当的对接间隙即可。当l>6mm时,就需开坡口,以保证焊透。板件稍厚(约t=6~26mm)时,可用单边V形或V形坡口,P叫钝边,有托住熔化金属的作用;斜坡口和间隙。 一个

  • 关于钢板对接焊缝的疑问

    教材上讲“当正缝连接的强度低于焊件的强度时,为了提高连接的承载能力,可改用斜缝”并且当tga<1.5时,可不计算焊缝强度“,1.关于此部分,哪位能解释下?2.另外,这个问题跟考试那道题,需不需要计算折算应力是不是一回事啊?应该是吧?

  • 请教高手,关于对接焊缝的问题

    请教高手,关于对接焊缝的问题

    请教一个问题,如图对接焊缝抗弯刚度计算方法,哪里可以查到资料?为什么取腹板最远端185,而不是翼缘中心处?有的资料说忽略腹板焊缝偏安全,按上下翼缘拉压形成弯矩。如果那样的话,是不是应该翼缘对接焊缝平均值(中部)不应大于185啊?哪里搞错了?请高手,高高手们帮忙看看:handshake

  • 腹板对接焊缝剪应力计算

    2009年一注专业考试上午第25题中,梁腹板与柱采用全熔透对接焊缝,真题答案解析计算剪应力是按τ=V/lwt计算,但有时候剪应力计算公式按τ=VS/Iwt=1.5V/lwt(腹板完全焊透熔透焊) 计算,请问下高手到底何时用τ=V/lwt计算,何时用τ=VS/Iwt计算?

  • 请教一个对接焊缝的问题

    2009年真题钢结构25题 对接焊缝 答案用 t=V/Lw *t 来计算的 很多参考书的例题中 对接焊缝都是用的 t=VS/I*t 计算的 两种算出来答案是不同。鄙人钢结构知识浅薄 不知此两种情况在此题中是咋个区分的?

  • 三级焊缝规范要求是什么?

    各位师傅你们好: 我是做外墙装饰的,请教大家一个问题,壁厚小于5mm的方钢管对接需要焊几个面,有没有规范类的书籍?(三级焊缝) 遇到一个当过焊工的工地经理,头疼!!!!! 跪求!!!!!!

  • 在焊缝没要要求的情况下,如何处理?

    公司新做了一个钢结构工程,其中有一部份母材都为3mm厚,但在焊缝上却没有要求,这种情况下焊缝高度一般要达到什么程度才能满足要求.另外如果这种薄型钢材需要进行探伤处理的话,焊缝又应如何处理?

  • 请教几个关于对接与角接组合焊缝的问题

    请教几个关于对接与角接组合焊缝的问题

    1.对接与角接组合焊缝仅存在于T形接头中吗?2.我觉得这个名字里面的角接似乎不是很合适,按我理解角接仅仅指的是L形连接,这个名字是不是取为对接与角焊缝组合焊缝更为贴切一点呢?3.对接与角接组合焊缝与一般的对接焊缝的区别是不是仅在于:前者是在后者的两侧补焊加强角焊缝呢?4.焊缝连接 接头形式可见附图

  • 钢结构受弯计算 对接焊缝

    钢结构受弯计算 对接焊缝

    本帖最后由 andyclus 于 2015-8-10 09:54 编辑 求各位大神 解答 27题 弯曲应力最大的地方应该在最上边缘或者最下边缘 M算出来应该是1039 求大神指点 答案给的弯曲应力最大的在1点处

  • 复合排水网焊缝质量要求:

    复合排水网复合排水网 1.对双缝充气长度为30-60㎜双焊缝间充气压力达到0.15-0.2MPa,保持1-5min,压力无明显下降为合格。 2. 对单焊缝和T形结点及修补点应采取50㎝×50㎝方格进行真空检测,真空压力大于或等于0.005MPa,保持30s,肥皂液不起泡为合格。 3. 室内试验.焊缝抗拉强度应大于母材强度。 4. 质量检验应随施工进展进行。 5. 参考依据:《防水板应用技术工程CTTT/T238-1998详询http://www.tgfscl.com/

  • 关于对接焊缝剪应力计算公式

    《钢规》7.1.2中第2款要求计算对接焊缝的剪应力,但却没有给出明确公式。在张庆芳2014《一级注册结构工程师专业考试历年试题 疑问解答 专题聚焦》中P546给出验算公式为N/(lw*t)在施岚青2014《注册结构工程师专业考试应试指南》P224 给出公式为τ=VS/It;究竟应该采用哪个呢。我个人觉得应该按施岚青的来,不知道对不对?

  • 厚板是不是用对接焊缝比较好?

    厚板是不是用对接焊缝比较好?

    型钢混凝土柱,如图,柱翼缘厚度50mm,腹板厚度26mm,图示的两处焊缝是否都应采用完全熔透的对接焊缝,且为一级焊缝?

  • 求助!!!关于无缝钢管对接的要求规范

    请教各路大神!!! 无缝钢管是否可以对接,对接的长度具体有什么要求规范 例如:一根2米半的无缝钢管柱根据现场的因素需要延长到3米半,是否可以在原有的无缝钢管2米半的基础上焊接1米,具体的操作规范要求是什么

  • 什么叫接户线、套户线?一般对接户线、套户线有什么要求?

    凡建筑物外墙上的支架或用户自己装设的电杆都称为第一支持点。从低压线路用户室外第一支持点到接户配电箱的一段线路称为接户线。由接户配电箱引至用户室外入户支持点间的一段线路或由一个用户接到另一个用户的线路称为套户线。对它们的要求是:(1)接户线的档距小于25m,超过时应增加接户杆,木接户杆的梢径应大于70mm。套户线的长度不宜超过50m,一般沿墙敷设。沿墙敷设的接户线、套户线,两支持点间的距离不应大于6m。(2)每一接

  • 薄板对接焊缝超声波探伤技术

    陈静图 摘 要:随着建筑钢结构尤其是轻钢结构技术的飞速发展,薄板在实际工程中大量应用,本文结合工程实例,阐明了超声波探伤工艺的关键技术要求及其在薄板中的实际应用情况,为类似工程提供参考和指导。 关键词:超声波探伤:缺陷:薄板:焊缝

  • 钢结构计算对接焊缝的剪应力公式是用哪个?

    《钢结构设计与计算》(第2版)中,P51表1.10-1中,项次4用τ=VS/(Iwt),项次5用τ=V/(hwt),为什么用不同公式?

点击加载更多

对接焊缝要求

对接焊缝要求专题,为您提供对接焊缝要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与对接焊缝要求 相关的专业交流讨论,更多对接焊缝要求相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

对接焊缝错边

对接焊缝余高