首页 课程 资料 论坛
  • 熔断器和电压互感器的问题

    熔断器和电压互感器的问题

    请问图纸中的熔断器和电压互感器什么用,尤其是电压互感器,一横是400V母线

  • 与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?

    请各位大侠谈谈与电压互感器配套的限流熔断器如何选用?什么情况下要求选择0.2A的?什么时候要求选择0.5A的?根据电压互感器的额定容量又是怎么计算的?

  • 电压互感器用高压熔断器的选择

    请问电压互感器用的高压熔断器如何选择?看资料上说按照额定电流的1.5倍选择。那现在电压互感器很多容量是50VA,按照35kV电压等级,根据I=S/1.732U,算的的电流为0.0008A。再乘以1.5倍,电流0.0012A。 但是看现在的选择都是选择0.2A?请问有没有朋友知道的 ?可否讲解下?谢谢

  • 电压互感器二次侧熔断器的问题

    今天看到一份图纸,电压互感器的二次回路没装熔断器,而是用了一个三极的自动空气开关.本人觉得这样做不可行,请各位发表高见.如果认为行或不行请说明理由!

  • 6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断

    我厂6.3kv电压互感器高压熔断器易熔断,检查互感器未发现异常,更换熔断器后运行正常,但使用一段时间后又会烧掉,一年要烧断一、二十根熔断器,请问是什么原因呢?

  • 哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)?

    哪位用过10kV户外电压互感器(自带熔断器)? 型号: JZW2-10R 或 JDZ(X)R1-12W 等。问题:如果熔断器坏了,能否更换熔断器?还是一个互感器全换了》?

  • 35kV电容式电压互感器为什么不装设高压熔断器

    35kv进线的线路电压互感器如果是电磁式的那么一般都有隔离闸刀和高压熔断器,但是我看到有的线路压变是用电容式电压互感器的,在其高压侧并没有装设高压熔丝和隔离闸刀,请问是怎么回事?

  • 怎样选择10KV高压计量柜内保护电压互感器的熔断器

    怎样选择10KV高压计量柜内保护电压互感器的熔断器?请高手指点

  • 电压互感器熔丝熔断原因及预防和处理

    1 铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断 1.1 铁磁谐振产生的原理 在中性点不接地系统中,正常运行时,由于三相对称,电压互感器的励磁阻抗很大,大于系统对地电容,即XL > XC,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。但会对系统产生扰动,如:①单相接地,使健全相的电压突然升高,电压升至线电压;②单相弧光接地,由于雷击或其他原因,线路瞬时接地,使健全相电压突然上升,产生很大的涌流;③当电压互感器突然合闸时,其一相或两相绕组内出现巨大的涌流;④电压互感器的高压熔丝不对称故障等。总之,系统的某些干扰都可使电压互感器三相铁心出现不同程度的饱和,系统中性点就有较大的位移,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率(分频、高频),饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成三相或单相共振回路,可激发各种铁磁谐振过电压。 1.2 铁磁谐振过电压的危害及现象<

  • 关于电压互感器的线圈问题

    关于电压互感器的线圈问题

    请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?

  • 电压互感器的接法及意思

    请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。

  • 有关电压互感器接线问题

    有关电压互感器接线问题

    电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。

  • 为何连续烧毁电压互感器?

    6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。

  • 关于电压互感器接线的有关规定

    国标DL/T866 有专门章节说明

  • 电压互感器回路怎么理解

    电压互感器回路怎么理解

    电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,

  • 电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器

    电压互感器二次为什么要加电磁小开关代替总熔断器的原因如下: 电压互感器二次如果用熔断器,当二次回路短路时,熔断器熔断的时间较长,距离保护由于电压降低要动作,而且动作时间较快,断线闭锁需要等熔断器熔断后才能动作,才能可靠起闭锁作用,因此保护会误动作。改用快速的电磁小开关后,在电压互感器二次回路最远处短路时,能保证快速的跳开,使断线闭锁迅速动作,可靠地闭锁保护。有的采用电磁开关跳开同时切断距离保护的直流电源,防止电压互感器二次短路时距离保护误动。 当发现电磁开关跳开后,断线闭锁发出信号,值班人员应首先将该电压互感器所带距离保护停用,然后检查电压互感器有无故障,如无故障再手动将跳开的电磁开关再合上。

  • 10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的?

    如题,10kV电压互感器高压熔断器0.5A、1A、2A是以什么依据选取的? 例:10/0.1 30VA/500VA 额定容量为30VA,极限容量为500VA,一次电流为:0.00173A(额定容量)/0.0289A(极限容量),那么为什么选取0.2A或0.5A?是考虑熔体的机械强度,还是考虑电压互感器的绕组铜线的线径,还是其他什么原因?

  • 光电式电压互感器的特点

    光电式电压互感器的特点:1.无饱和,高精度,线性度好。 2.体积小,重量轻,可靠性、安全性高等。3.光电互感器的采集器单元(包括电流电压传变和信号处理等)与电力设备的高电压部分等电位,高低压之间连接全部使用光纤,将一次电流电压传变为小电压信号,就地转换为数字量,通过光纤传输给保护、测量和监控等设备使用。