首页 课程 资料 论坛
  • 七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

    七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

  • 有关自动灭火器英文资料1

    Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n

  • 外贮压七氟丙烷灭火系统

    有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:

  • 如何理解七氟丙烷灭火的压力等级?

    七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?

  • 认识下七氟丙烷泡沫灭火系统

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器

  • 消火栓和灭火器如何设置

    一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器

  • 请问七氟丙烷灭火问题,多谢各位大大了。

    上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?

  • 请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题

    考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?

  • 关于七氟丙烷灭火浸渍时间的问题!

    问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?

  • 气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)

    非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。

  • 怎样计算七氟丙烷柜式灭火装置的管网安装清单?

    我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?

  • 七氟丙烷气体灭火全套图纸

    图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:

  • 外贮压式七氟丙烷灭火系统由哪些优点?

    1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、

  • 请教关于灭火器的配置问题

    看<建筑灭火器配置设计规范>中关于灭火器的配置基准,其中的5A_____5B等,到底是什么概念啊,一直没有看明白灭火器配置场所所须的灭火级别计算公式Q=K*S/U,算出来到底是个什么意思啊?希望各位给小弟解答下,谢谢!

  • 灭火器的计算和级别的选择

    如何选择A类:10,15,20;B类:5,7.5,10。他们与单位灭火级别最大保护面积(m2/B)有何关系呢。 我刚接触此行,还处于朦胧状态,请各位说的详细一点,帮忙介绍一些相关的规范和资料。在中危险级计算灭火级别时一般都用面积 S/15 ,为什么