希望对大家有所帮助
《气体灭火系统施工及验收规范》
GB50263-2007《气体灭火系统施工及验收规范》(含条文说明)
跟大家一起分享,好规范!
气体灭火系统施工及验收规范(含条文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 编辑 ]
气体灭火系统施工及验收规范 50263-97
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
:kiss:
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。
图纸简介: 三氟甲烷气体灭火系统施工图,含说明、平面图、系统图。 投稿网友: renran2010 上传时间: 2013-07-23 图
《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?<
希望能给大家有所帮助!
最新的气体灭火系统设计规范,有积分就多多奖点了。
求。。。。。。。。。如有相关资料的。或想参加此次气体灭火投标的单位请发邮件或致电0857-8331310 龙敏处长毕节学院
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
气体灭火系统的应用与选型
气体灭火系统施工规范
气体灭火系统施工规范专题,为您提供气体灭火系统施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体灭火系统施工规范 相关的专业交流讨论,更多气体灭火系统施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量