七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》?(要国标的)我找了半天都找不到,请大家帮帮忙。谢谢了!!
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 发电机房气体灭火系统设计,图纸内容包括:设计说明、气体灭火系统工作程序图及电气控制原理图、气体灭火系统图及技术参数表、火灾自动报警系统平面布置图、管网系统平面布置图。 投稿网友: swangoose 上传时间: 201
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
设备安装图片
《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?<
求。。。。。。。。。如有相关资料的。或想参加此次气体灭火投标的单位请发邮件或致电0857-8331310 龙敏处长毕节学院
图纸简介: 3000余平米数据中心气灭图纸,实际工程案例,功能房间包括:数据中心UPS室、电池室、带库、网络机房、生产机房、存储机房及总部灾备机房区域气体灭火系统设计。 投稿网友: cxjun88 上传时间: 2014-04-18
某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。
图纸简介: 本图为计算机房气体灭火系统的全套图纸,包括平面、系统、电气控制、说明等,气体为“七氟丙烷”。设计条件:1.本设计保护1个防护区域,采按一套单元独立系统设计,共用70L钢瓶4只。2.本设计按全淹没灭火方式设计。设计喷放时间不大于8秒。3.气体灭火系统采用独立的报警联动控制系统。 投稿网友: najiang
长途通信枢纽楼七氟丙烷气体灭火系统设计
不知道大家需要不
气体灭火系统设计规范电子版,有需要的朋友可以下载一下!
我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
七氟丙烷气体灭火系统设计规范
七氟丙烷气体灭火系统设计规范专题,为您提供七氟丙烷气体灭火系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷气体灭火系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷气体灭火系统设计规范相关内容请访问