有一10KV系统,双电源,共三台变压器,2*800+500,高压柜为中置式;操作电源我准备采用220V交流操作,操作电源分别取自两台进线柜进线开关前的电压互感器,然后互相切换。我的问题是:1.这样做可以吗?2.直流操作和交流操作各有什么优缺点?3.对于操作电源选择交流还是选择直流应该遵循哪些原则?国家规范对此有要求吗?我是新手,问题可能有些肤浅,大家别笑话。不哦过还是希望能得到各位高手的指点。谢谢大家!
3d3s轻钢住宅设计系统这个模块怎么建模啊,不知道怎么建立坡屋面啊,有没有会的朋友给个建议让指定多边形区域的顶点,不知道这个怎么整?
我公司是一家药企,生产中需要纯水,新建厂区不太了解纯水系统老是出现各式各样的问题无法解决,厂家也不太搭理,希望有这方面的高手指点一下!
ABB_500B_DCF_500B_DCP_500B直流传动系统操作指导
我最近做了一个10KV的配电系统,单电源进线,采用交流操作,高压柜为KYN28A-12,因为为满足当地供电部门计量的一些要求,该系统只有在进线开关合闸以后PT才能带电,PT带电以后才能提供操作电源,现在的问题是; 1.在不增加高压柜的前提下有什么好办法能解决进线开关合闸电源的问题? 2.手动合闸是否可行? 3.采用在线式UPS可以解决吗?如果可以的话一般在线式UPS充满电最长可以在电源停电多长时间的情况下还能保证合闸电源能正常操作?这个问题主要是考虑在供电部门长时间停电的情况下UPS还能正常工作。 4.KYN28A-12的进线开关柜能否做成真空断路器带PT的柜子?当然这个PT的主要作用就是提供操作电源的。这样就可以不增加柜子而只增加两台PT来解决操作电源的问题。 5.KYN28A-12带真空断路器的柜子内部可以安装组合式互感器吗?只带隔离的柜子内部可以安装组合式互感器吗?之所以提出这个问题是因为当地供电部门计量装置就用组合互感器,常规的PT加CT他不让用。
广州市诚信自动评分系统操作指引
我编的60多页火灾自动报警系统操作说明,对设计、施工、维护保养都有一定的参考价值,请看:http://co.163.com/forum/content/1796_866940_1.htm。
如题 10KV系统中 进线柜操作电源取至 互感器二次 问题 : 当第一次送电的时候 进线开关没有合上 互感器二次哪来的电 互感器没有电哪来的控制回路电源 控制回路无电 进线开关怎么电动吸合 请高手回答。。。。 难道第一次都的手动合闸么 老的GG1A柜子断路器在里面 门与上面进线隔离有连锁 手动合砸根本就做不到 请高手们回答??????????
本帖最后由 qq530518201 于 2014-5-4 20:27 编辑 本人操作大型氨制冷系统9年,机型是大冷8ASJ-17。氨泵强制循环,库房顶排管。欢迎各位同仁在此就运转中出现的技术问题一起探讨。
1含煤废水处理系统的操作步骤1.1药剂配制(需人工操作)1.1.1混凝剂:聚合氯化铝(又名碱式氯化铝)溶液的配制,碱式氯化铝为晶体袋装的,混凝剂溶液的配制浓度为20%,即200g/L。取碱式氯化铝200kg,加入1号溶药罐,加自来水到0.667m3,这样配出的溶液浓度为30%(用另一种方式表示为300g/L),然后用1加药泵送到溶液箱1或溶液箱2,加水至0.333m3,这样配出的溶液浓度为20%(用另一种表示方式表示为200g/L)。1.1.2助凝剂:聚丙烯酰胺的本制,助凝剂溶液配制的浓度为2%,即2g/L,配制步骤如下:第一,取2kg聚丙酰胺,放入10L的容积小桶内,加温水化成浆糊状,此段时间需要24h左右。第二,再将糊状聚丙酰胺分成小块,倒入2号溶药罐,加自来水至0.667m3,开动搅拌机搅动,直到化均匀为止,这样配出的溶液浓度为3%(用另一种表示方式表示为3g/L
高压室内的直流的主要作用是为了给高压开关的合闸机构提供电源,比如说电磁式(CD)的合闸机构就需要很大的直流电流,而弹簧储能式(CT)合闸机构就不需要很大的直流电流,只要电压能满足储能电机的正常工作就可以,另外还可以给高压开关顶部的直流小母线提供信号、控制、报警等回路的直流电源,以及一些继电保护和自动装置提供直流电源,直流电源作为操作电源和信号显示报警,为较大较复杂的高低压(高压更常用)配电系统的自动或电动操作提供电能源,另可以与中央信号屏综合设计在一起。(具体可以查看国家和行业标准)。打个比方,某个晚上的变电站发生事故,一个高压开关断开了,外面输近来的电断掉了。可我们还是希望有电器来报警、诊断,那这些仪表、控制电器等要用的电从哪里来?就得靠直流屏或简易的分布式直流电源,它里面有蓄电池供电。 直流屏的组成:交流电源、整流装置、充电(稳流和稳压)机、蓄电池组、直流配电电压等级和电池数量:110V的直流系统需要9节12V的蓄电池,220V的直流系统需要18节12V蓄电池。 简易的直流操作电源有两种:一种是HDP嵌入式的分布直流系统,由主机和电池箱构成的,电池只需
1、低压循环贮液桶的操作管理 使用前首先检查放油阀、排液阀是否关闭,进、出气阀,安全阀前截止阀,油面指示器阀,压力表阀是否打开。然后开启调节站或高压贮液器的供液阀,待液面达到1/3高度时,开启循环贮液桶的出液阀,启动氨(氟)泵向系统供液。为防止桶内液体被瞬间抽空,造成氨(氟)泵无法正常工作。氨(氟)泵出液阀应适当关小,待经一段时间的运行桶内液面平稳后再将出液阀开启至正常位置。 运行时,液面要保持在容器高度的1/3处,特别在开始降温、停止降温和冲霜排液时,要注意液面高低。若液位超高应关小或关闭供液阀;采用电磁阀自动供液时,应调节电磁阀后节流阀的开启度,使电磁阀工作有间隙时间,应定期清洗电磁阀前的液体过滤器。同时应经常察看自控系统的指示灯和液位计指示的液位。另外,应及时放油和注意循环贮液器的隔热性能。 对于氟系统,应有专门措施使循环贮液器中的润滑油回到压缩机中。 2、氨液分离器的操作管理 氨液分离器在运行中,放油阀和手动供液阀应关闭,压力表阀、进出气阀、出液阀都应开启。采用自动供液装置时,应
上引炉废气治理系统操作及维护手册第 1 章 工艺说明
综合生产调度管理系统,是为砼搅拌楼实现自动化控制和现代化管理而设计的。为了保证砼生产质量,有效的监管砼运输车辆,提高车辆调度和管理的科学性、智能化、信息化的水平,增强工作效率和管理水平,同时为了保证该系统安全、稳定、高效运行,确保砼生产质量,特制定本规程。1、系统操作人员必须由参加正式培训、并取得上岗操作证、身体健康的人员担任。2、操作人员在生产准备阶段或系统开机前,应认真检查系统配置的硬件结构电路连接情况。包括:服务器主机、调度管理微机、车辆识别显示微机、打印机、网络交换机、稳压电源等设备的电源线、数据线、网络通讯线等连接是否正确。系统开机后,严禁带电拔插任何连接线路和插件板。3、系统开机或生产前,应首先明确车道管理控制系统是否处于关闭状态。如没有关闭,应关闭后再开机。4、系统开机步骤:UPS稳压电源→服务器→网络交换机→调度管理微机→车辆识别微机→车道管理及控制系统。关机步骤反之。5、工控机关机时,必须使用系统配置的软关机功能关机。严禁直接关闭工控机主机电源开关,否则将造成系统崩溃和生产数据丢失。6、系统开机进行生产前,操
铁路工程造价系统操作指南
内容:建设项目网上申报系统操作流程-广州来源:广州市环境保护局目的:与大家共享 方便工作
机械应急操作是到气瓶间开启瓶头阀和选择阀。 而手动控制:气体灭火系统门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,为啥旁边还有个应急启停按钮?这个应急按钮和机械应急操作是啥关系?
在安全仪表系统的一些资料中,昌晖仪表经常会看到要求模式,那么,大家有疑问了:什么是低要求?什么又是高要求或连续操作呢?有没有中要求呢? 先来看看IEC中对其的说法 1、IEC61508-4-2010中关于安全仪表系统操作模式的定义 ①低要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年的要求频率不超过一次。 ②高要求模式:按需执行安全功能时,能将EUC(受控设备)转换到指定的安全状态,并且每年要求频率大于一次。 ③连续模式:安全功能将EUC保持在安全状态,作为正常操作的一部分。 2、IEC61511-2016中关于安全仪表系统操作模式的定义 ①低要求模式:仅在需求时执行SIF的操作模式,以便将过程转换到指定的安全
小型污水处理设备处理系统与一般设备操作不同,当系统刚刚建立或经长时间停用后需重新投入运行时,须经过系动启动工作方能投入正常运行,本章节就系统启动等需注意有关事项进行描述,以指导操作人员正确使用本系统装置。