摘要:通过对几种洁净气体灭火系统进行技术经济比较分析,根据工程情况选择适合的灭火介质.对工程设计有参照意义。 关键词:洁净气体 气体灭火 灭火剂 气体灭火系统的发展趋势众所周知,在消防领域应用最广泛的灭火剂就是水。随着国家经济建设的迅速发展,大批工业和民用建筑尤其是高层建筑的不断涌现,更随着高科技的发展,设备对灭火剂的要求越来越高,对于扑灭可燃气体、可燃液体、电器火灾以及计算机房、重要文物档案库、通信广播机房、微波机房等不宜用水灭火的火灾,气体消防作为最有效最干净的灭火手段,日益受到重视。其中,《建筑设计防火规范》(GBJ16-87一2001年版)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-2001年版)已明确规定了应设置气体灭火系统的场所。可见,气体消防系统在各类灭火系统中占有很重要的地位。传统哈龙产品——卤代烷1211及1301在我国气体消防行业的应用历史中占有非常重要的地位,目前系统的装备量约占气体灭火系统总装备量的80%以上。由于哈龙灭火剂是破坏大气臭氧层的主要因素,
气体灭火系统的发展趋势 众所周知,在消防领域应用最广泛的灭火剂就是水。 由于哈龙灭火剂是破坏大气
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
图纸简介: 本图为计算机房气体灭火系统的全套图纸,包括平面、系统、电气控制、说明等,气体为“七氟丙烷”。设计条件:1.本设计保护1个防护区域,采按一套单元独立系统设计,共用70L钢瓶4只。2.本设计按全淹没灭火方式设计。设计喷放时间不大于8秒。3.气体灭火系统采用独立的报警联动控制系统。 投稿网友: najiang
七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
气体灭火系统的应用与选型
现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》?(要国标的)我找了半天都找不到,请大家帮帮忙。谢谢了!!
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
大佬们,想问问七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范中5.2.9高程压头计算式子中,H——喷头高度相对“过程中点”时储存容器液面的位差,这个H的数是怎么来的呀??百思不得其解,求大佬解答,谢谢啦
气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系数. V──防护区净容积(m3) S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg) C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%) 公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!
前言 气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。 上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。 一、环保 评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。<
洁净气体灭火系统
洁净气体灭火系统专题,为您提供洁净气体灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与洁净气体灭火系统 相关的专业交流讨论,更多洁净气体灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子