汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
提供《低倍数泡沫灭火系统设计》下载!内容很详细!做地下车库的泡沫-水喷淋系统的设计,可以参考一下!
请问哪位高人做过低倍泡沫灭火系统的工程?我现在要做的是酒精罐的灭火系统,算法基本清楚,就是找不到合适的参考图,不知道泡沫发生器应该怎么安装,罐顶是固定顶,应该注意些什么?
现有多层商业建筑一座,每层面积有1.5万平方米,分数个防火分区,消防需设计清水泡沫灭火系统,本人想知道清水泡沫灭火系统是怎样设计的?泡沫罐是集中设在地下室,还是每个防火分区都设?是否要加压?泡沫管道是加在水流指示器之前的吗?是怎样计算泡沫量的?...希望各位同行大师能提供宝贵的意见。谢谢!
高倍数泡沫灭火技术是近代消防科学的一门新技术。六十年代起,在经济发达的欧美国家就广泛使用。美国消防部门把高、中倍数泡沫发生器定为消防队的必备装备。我国的高倍数泡沫灭火技术起步较晚。随着经济的发展,这项技术已具备了各种使用的条件。特别是加拿大‘蒙特利尔’和‘维也那’两项国际公约签字后,我国已停止生产和使用“卤代烷”产品“1211、1301”。做为新技术的高、中倍数泡沫灭火产品是替代“卤代烷”系列的最佳产品。(一) 高倍数泡沫灭火机理高、中倍数泡沫不同于一般的化学泡沫。化学泡沫是通过化学反应产生泡沫。而高、中倍数泡沫是利用一种起泡性能很强的表面活性剂作为泡沫剂,在机械动力的作用下,通过成泡装置膨胀几百倍至千倍,形成巨量泡沫群,涌入火区覆盖火点,隔绝空气灭火。高倍数、中倍数泡沫扑救火灾时,泡沫具有封闭效应、蒸汽效应和冷却效应。1. 封闭效应封闭效应是指大量的高倍数、中倍数泡沫以密集状态封闭了火灾区域,防止新鲜空气流入,使火焰窒息。2. 蒸汽效应蒸汽效应是指火焰的辐射热使其附近的高倍数、中倍数泡沫中水分蒸发,变成水
新建一条油漆流水线,安装有泡沫灭火系统。防护面积为3600平方米,泡沫罐选用新竹的PMG76/64一台,泡沫液为3%高倍数泡沫液,选用19台PFS4高倍数发生器。在试喷试验中,从开始喷泡沫至2.6米的淹没高度时,共用时11分钟。试喷现场情况:分隔出三个泡沫发生器为一组空间进行试喷。请各位帮忙分析原因,因为另一条油漆流水线的消防系统老板正在催促进行招标施工。
对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。
随着我国经济的迅速发展,各种潜在火灾危险的工商业和民用建筑日益增多,消防新技术、新设备的需求也越来越大。高倍数泡沫灭火作为一种新型高效低成本的技术已在发达国家得到普遍应用,但在我国尚处于推广阶段,需要我们认真研究总结。 在泡沫灭火系统中,根据国际标准ISO/DIS7026-1990《低倍数、中倍数和高倍数泡沫灭火系统标准》的规定,发泡倍数≤20倍的称为低倍数;>20倍~200倍的称为中倍数;201倍~1000倍的称为高倍数。高倍数泡沫比中倍数、低倍数泡沫具有用水量少、发泡量大、淹没速度快、灭火能力强的特点,另外由于泡沫液用量很少,因此灭火的成本大大降低。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
发泡倍数指的是泡沫体积与形成该泡沫的泡沫混合液体积的比值。 一、测量设备:1.台秤1台(或电
请教各位大师指点迷津~小弟有个不明白的地方:《低倍泡沫灭火系统设计规范》:第3.2.1条"固定顶储罐液上喷射泡沫灭火系统的燃烧面积,应按储罐横截面面积计算。"第3.2.3条 内浮顶储罐的泡沫灭火系统,应符合下列规定:。 一、浅盘式和浮盘采用易熔材料制作的内浮顶储罐的燃烧面积、泡沫混合液的供给强度和连续供给时间,均应按本
来源:
泡沫灭火系统施工、验收记录
泡沫灭火器内装通过机械方法或化学反应产生泡沫的灭火剂,适用于扑灭一般固体和
消防设计缺陷:气体、泡沫灭火系统泡沫灭火系统1、泡沫混合液支干管道控制阀距储罐偏近,且不易操作。 2、混合液管道上未设置泡沫栓 3、计算混合液数量未泡沫消火栓用量和管道容积考虑在内 4、管网最低处未设置泄放装置 5、路最高部位未设置自动排气阀 气体灭火系统1、灭火强度及灭火剂量无准确计算书 2、对围构物件的抗压强度考虑较少 3、对防护区的分隔要求考虑较少 对于三层设置的防护区,对吊顶以上及地板下的防护区的分隔应按照大空间(天花板以下部分)的要求进行严格分隔。对于单层喷头布置:吊顶以上部位的分隔规范尚未明确规定,要看灭火剂量的设计量是否考虑到吊顶以上部分的空间。 4、对探测器的组合布置考虑较少 对于地板下的探测器由于空调送风后气流的影响,故探测器应向上安装。5、气体灭火系统的联
正设计一白酒厂,查《石油化工企业防火规范》,室外白酒储罐设半固定液上喷射泡沫灭火系统。按半固定泡沫灭火定义,采用泡沫消防车通过水带连接向固定的泡沫产生装置输送泡沫即可。如有泡沫车保护是不是不用设泡沫站了呢?可以取消泡沫泵,比例混合器?有些拿不准,请高手支招。最好有实例。谢谢
请教:本人没有做过泡沫灭火的设计,现在有一工程要做这个设计,有没有人做过,这个 怎么做,需要选些什么设备,室外消防水池怎么考虑?
泡沫灭火系统设计相关规范及规程:P 希望能帮到各位