首页 课程 资料 论坛
  • 交流电流互感器的极性问题

    交流电流互感器的一二次侧都标明有K1和K2,现在问:1、一次侧K1接电源K2接负载,二次侧是K1接表计的进线端还是K2?2、在电流互感器内,假设一次侧电流从K1流向K2,二次侧是从K1流向K2还是从K2流向K1?

  • 干货|交流电流互感器CT二次开路怎么办?

    电流表 http://yunrun.com.cn/product/834.html电流互感器CT一次绕组串联在被测线路里,匝数较少;二次绕组与电流表、电流变送器、功率表、指针电流表、继电器、多功能电力仪表等电流线圈串联使用,匝数多。CT正常工作时接近短路状态。电流互感器CT一次电流值决定二次电流值,二次电流磁势平衡一次电流磁势。如果CT二次开路时,C

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 电流互感器用于检测智能电表中的交流电流解析方案

    兼容直流的电流互感器一直用于检测智能电表中的交流电流,但它有一些缺点,而且很昂贵。对于某些应用,分流电阻是更好的电流传感器选择,因为它价格低廉、具有高线性度并且抗磁场干扰。遗憾的是,分流电阻不具有电流互感器所固有的电气隔离特性。在要求隔离的智能电表等应用中,采用隔离电源技术的数字隔离器与分流电阻结合可提供一种良好的解决方案。 单相防窃电智能电表 考虑图1所示的单相防窃电智能电表。模拟前端(AFE) IC利用分流电阻测量相位电流,并利用一个简单的分压器测量相位电压,从而计算电能并监控负载的质量。在这种应用中,电力线相位电压用作AFE的接地参考。零线电流测量必须隔离,从而保护AFE免受高压影响。AFE利用标准SPI或I2C通信将计算得到的电气量传输给微控制器(MCU)。然后,MCU将数据发送到通信模块,通常使用UART接口,必须

  • 互感器的新宠--穿孔穿芯一体化交流电流变送器介绍

    互感器的新宠--穿孔穿芯一体化交流电流变送器两线制4-20mA输出系列de介绍FZ系列8、9、12、20、25、30型穿孔穿芯一体化交流电流变送器是组合电流互感器、电流变送器于一体的新一代交流电流变送器,它可以直接将被测主回路交流电流转换成按线性比例输出的DC4~20mA(通过250Ω 电阻转换DC1~5V或通过500Ω电阻 转换DC2~10VDC)恒流环标准信号,连续输送到接收装置(计算机或显示仪表)。 产品为单匝穿孔穿芯式结构,使用时无需改动测量主回路,便于现场连接,原副边高度绝缘隔离,两线制输出接线,辅助工作电源+24V与输出信号线DC4~20mA共用,具有精度高,体积小、功耗小、频响宽,抗干扰,国内首创6大全面保护功能及防感应雷能力强等优点。 主要特点:1.专为电力自动化50/60Hz交流电流测量而设计的真有效值两线制变送器; 2.采用单匝穿孔穿芯式结构,将电流互感器和电流变送器两部分组合为一体化设计; 3.具有6大全面保护功能:(1)、输入过载保护;(2)、输出

  • 66KV和132KV电流电压互感器

    目前公司有一国外项目,需要66KV和132KV电流电压互感器,需要提供检测报告、规格书、报价。电话号码:0755--86166839邮箱:464889604@qq.com石工

  • 零序电流互感器怎么选?(一)

    ☆没有精度和变比的高灵敏度零序电流互感器 这种零序电流互感器主要用在中性点不接地或经消弧线圈接地的系统。1、小电流选线装置用零序电流互感器 小电流选线装置本身没有整定值,零序电流只是装置的判据之一,要求零序电流互感器在一次接地电流较小时,和非金属性接地时,零序电流互感器也要有一定的输出,来满足装置启动的门坎值。装置本身的负载阻抗并不大,但需要通过电缆将各个零序电流互感器与装置连接起来,所以电缆的阻抗就是零序电流互感器的主要负载阻抗,这种零序电流互感器的负载阻抗一般为2.5Ω左右,经过多年实践和试验得知与小电流选线装置配套的零序

  • 有关TA2电流互感器的选择

    有关TA2电流互感器的选择

    TA1为150/5,QF1为CM2-160M/3320 160A,想请教下各位大神,TA2是如何确定的?根据QF1确定的吗?变压器为SCB11-100KVA 10/0.4KV。

  • 对电流互感器线圈的疑问?

    对电流互感器线圈的疑问?

    本帖最后由 星夜梦话 于 2015-7-11 21:03 编辑 在上图中,圈出来的互感器有两个、三个、四个线圈,有什么区别?谢谢解读

  • 有关电流互感器的变比问题

    小弟刚接触电气行业不久,有关电流互感器变比的小问题请教下各路大神。像300/1和300/5的电流互感器在电流表显示时有什么不同吗?300/5可以理解为60/1这样换算吗?

  • 关于如何选择电表和电流互感器

    我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢

  • 电流互感器二次负担多少

    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!

  • 关于10kV零序电流互感器

    哪们知道:10kV电缆出线要使用零序电流互感器,若三相使用一根三芯电缆,则配一个零序电流互感器就可以了;如果三相使用三根单芯电缆的话,零序电流互感器要配几只??另外,零序电流互感器安装位置是在开关柜底下吗?

点击加载更多

交流电流互感器

交流电流互感器专题,为您提供交流电流互感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与交流电流互感器 相关的专业交流讨论,更多交流电流互感器相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度