首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范

    自动喷水灭火系统施工及验收规范

  • 自动喷水灭火系统设计规范!

    给有需要的朋友!!

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

  • 什么是自动喷水灭火系统

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火

  • 关于自动喷水灭火系统的疑问

    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

  • 关于自动喷水灭火系统的设置

    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

  • 自动喷水灭火系统的问题

    知识点:自动喷水灭火系统

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范502612005

    论文简介:自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 投稿网友:zgf2457876054518 上传时间: 2013-10-03

  • 自动喷水灭火系统2017设计规范

    1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。    本规

  • 自动喷水灭火系统设计规范(2005)

    自动喷水灭火系统设计规范(2005)

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范0205

    自动喷水灭火系统施工及验收规范0205

  • 自动喷水灭火系统设计规范2005

    自动喷水灭火系统设计规范2005附条文

  • 2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

    2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

  • 《自动喷水灭火系统设计规范》

    《自动喷水灭火系统设计规范》,希望能够帮上大家,有备无患呀!

  • 关于自动喷水灭火系统设计规范的疑问?

    关于自动喷水灭火系统设计规范的疑问?

    在设计规范中7.2.3中说明要在宽大于1.2m的风管下要增设喷淋头,那么根据设计规范8.0.7表格的要求,必要的话是否要加大支管的管径? 打个比方说:一个DN32的支管设了3个喷头,但因为经过风管位置,在下方增设1个喷头,既一共4个喷头,按设计规范8.0.7的要求,是否要将该支管管径加大到DN40? 请各位大虾指点一下,谢谢!

  • 自动喷水灭火系统设计规范讲义

    根据建设部建标(2001)68号“关于发布国家关标准《自动喷水灭火系统设计规范)的通知”,由公安部会同有关部门共同修订的(自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—200l, 自-2001年7月1日起施行,本规范中的强制性条文必须执行。原国家标准(自动喷水灭火系统设计规范)(GBJ84—85)同时废止。在这里,大家去下载吧!http://www.shequ.shejis.com/Shui_BBS/dispbbs.asp?ID=401534

  • 关于自动喷水灭火系统施工规范条文的探讨

    3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求; 3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; 3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象; 3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.以上3.0.5.5条文出厂有检验报告和合格证是否有必要还做试验.