GIS系统在运行4小时后出现故障,有人怀疑是互感器出了问题,这种说法对吗?互感器拆下来观察后没什么异常,也没有烧坏的迹象.有可能是坏到哪了呢?请教高手.互感器为JSQX3-126型三相电磁式的.
大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?
能仔细说明一下吗?
66kV/10kV变电所,引出一路10kV架空线到某室内10/3kV变电所,那么66kV变电所的10kV母线上、10/3kV变电所的10kV母线上、还有3kV母线上,均采用三相五柱电压互感器是否可以?应不应该在10/3kV变电所的10kV母线上选为V-V接法的电压互感器?
三相电压互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次侧接线柱8个,为1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接线方式为,100V侧1B1,1B2短接后接地,220V侧做操作电源,2A,2B1做控制电源,2C,2B2做照明电源,2B1,2B2短接后接地,合闸后一次侧C相熔丝熔断,二次线正确,请大家分析下什么原因引起C相熔丝熔断,谢谢,2B1,2B2是否可以短接后接地,为什么100V的可以?
高压组合电器产品中,出线间隔会设置电压互感器,但是由于设计院不同设计出来的也不同,有些在间隔设计的是三相电压互感器,有些是单相电压互感器,我想知道在出线间隔里电压互感器有没有统一的标准,是根据什么而设置单项或三相电压互感器的,
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
想问问大家,为什么三相三柱电压互感器的一次侧的中性点不允许接地的?还有,那个一次及二次电压向量图,怎么看的?怎么算的?
如果从二次加压,但是二次接线的时候短路了,请问会有什么结果呢?是不是升不上去电压呢?还是一点都不能升???? 为什么升不上去呢?原因呢? 跪求各位高手的答案~~~ 谢谢了啊
我们是成套厂,我们曾用的半绝缘的电压互感器,不是说不能接地嘛,可我们半绝缘的型号是JDZX-10/0.1KV的,一个抽头的,二次侧都接地了,是装在KYN28的PT柜里的。对不对呢?希望高手解答
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片