66kV/10kV变电所,引出一路10kV架空线到某室内10/3kV变电所,那么66kV变电所的10kV母线上、10/3kV变电所的10kV母线上、还有3kV母线上,均采用三相五柱电压互感器是否可以?应不应该在10/3kV变电所的10kV母线上选为V-V接法的电压互感器?
GIS系统在运行4小时后出现故障,有人怀疑是互感器出了问题,这种说法对吗?互感器拆下来观察后没什么异常,也没有烧坏的迹象.有可能是坏到哪了呢?请教高手.互感器为JSQX3-126型三相电磁式的.
大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?
三相电压互感器JSZV12-10R-10/0.1/0.22KV,二次侧接线柱8个,为1A,1B1,1B2,1C,2A,2B1,2B2,2C,接线方式为,100V侧1B1,1B2短接后接地,220V侧做操作电源,2A,2B1做控制电源,2C,2B2做照明电源,2B1,2B2短接后接地,合闸后一次侧C相熔丝熔断,二次线正确,请大家分析下什么原因引起C相熔丝熔断,谢谢,2B1,2B2是否可以短接后接地,为什么100V的可以?
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
国标DL/T866 有专门章节说明
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
高压组合电器产品中,出线间隔会设置电压互感器,但是由于设计院不同设计出来的也不同,有些在间隔设计的是三相电压互感器,有些是单相电压互感器,我想知道在出线间隔里电压互感器有没有统一的标准,是根据什么而设置单项或三相电压互感器的,
想问问大家,为什么三相三柱电压互感器的一次侧的中性点不允许接地的?还有,那个一次及二次电压向量图,怎么看的?怎么算的?
10KV中置柜PT互感器,打雷下雨时被击穿烧坏,两段PT,一段烧坏,两次都是B相。采用的是二次消协装置,一次没有,并且其中有一绕组没有接地保护!请大侠分析原因!
本帖最后由 sps412 于 2013-9-11 08:24 编辑 如图所示,两个10kV电压互感器VV接线,请问:这个图上面的接地是不是有问题啊?按图纸显示互感器上侧应该是一次侧吧(因为是要接高压熔断器的),如果是一次侧不应该有接地的呀!电压互感器一次不允许接地,有这个规定吧?!如果有这个规定,那改成图2的接线方式是否正确?!请高人指正,先谢过!补充:楼下几位说的对,我原图的一次侧是有问题,改完如图3,这次应该没问题了吧?!
为什么电压互感器外形差别这么大为什么,JDZ10 10/0.1比JDZ 10 10/0.22小那么多。JDZ10是羊角的,JDZ9又是炮桐型的 /???/求型号大全,带图片
看了各种资料,有的资料说要把电压互感器理解为电压源,一次内阻抗很小,这样不管二次阻抗多大,测得的电压都是准确的。又有的资料根据计算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,说明电压互感器一次阻抗远远大于二次阻抗。到底电压互感器的一次阻抗相比二次阻抗大还是小?