污水处理工程的调试步骤 一、 适用人群
我刚进了一家公司,以前没有工程经验。现在公司接了一个工程,我想知道:污水处理工程从开工准备到开工再到调试运行,是怎样一步步进行的?有哪些需要注意的地方?对于这个问题,可能根据经验的不同会有不同的回答,我想多听听有经验者的建议,在我有了经验以后,会毫无保留的与大家分享!!
网上搜集来的,希望对大家有用
也不知道重复没...
污水处理工程调试完整资料.rar
新弄到一本调试 运行、监测资料 上传上来给大家共享一下 PDF版本 包含工艺调试(厌氧及好氧) 设备试车 各工艺单元操作规程,常规水质标准检测资料(原理 仪器 操作步骤等) 希望大家喜欢 个人感觉还是很不错的
希望对大家有用!
2014年第十六届中东迪拜能源、环保、水处理产品博览会 【展会时间】:2014年4月14-16日 【展会地点】:迪拜世界贸易中心 【展会周期】:一年一届【主办单位】:迪拜水电部 【展会介绍】: 在迪拜最高能源委员会的大力支持下,由迪拜水电部组织的中东迪拜能源、环保、水处理产品博览会,已成功举办过15届,迄今为止,
各种污水处理工程方案方法
一、工 程 背 景合江县各乡区小城镇医院有病床20张左右,门诊部病人每日约50人,建设单位有关详细情况略。根据项目有关数据表明,医疗废水排放总量7.25m3/d ,各污染物平均为化学需氧量(CODcr)650mg/L、悬浮物(SS)400mg/L、动植物油类50 mg/L、粪大肠菌群数万个/L,拟建1座医疗废水消毒处理装置单独对医疗污水进行处理,医疗污水经处理达到一级排放标准后,近期直接排入市政污水管网,远期排入小城镇污水处理厂。二、设 计 任 务合江县各乡区小城镇医院委托XXXXX环保(重庆)有限公司设计医疗废水处理工程,医疗废水经处理后,出水水质达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准。文件下载http://co.163.com/forum/content/1855_1020531_1.htm
一、调节气浮工段 1.调节池 分高浓度:低浓度调节池、高浓度废水隔油后进入调节池再进入气浮机气浮去除油类物质后,进入一级厌氧池;低浓度水则直接曝气池。 高浓度高节池调节时间为4小时,运行时注意隔油池撇油机是否正常工作。并保持机械部分经常润滑。低浓度调节池调节时间为6小时。
调节气浮工段厌氧及沼气工段曝气池工段沉淀池工段
污水处理工程调试及试运行指导手册
污水处理工程调试大纲,供大家参考.
这里写的主要针对于一般工业污水的合同,这些都是以前在施工合同签订过程中疏忽的和扯皮的,大家看看吧。 1)对于一般的工业污水,要写清楚水质和水量的最高限制,这可以有效预防以后工程不达标,可以找业主这方面的问题,这通常是环保公司留给自己的最后一个后门。 2)对于一些工期较严的,有时候注明一下雨雪天气工艺顺延,可以帮你争取到很多工期。 3)有些工程,如新建厂房、新建小区等污水处理设施,一般由于污水站建设工期短,建好后很长时间,没有污水可以调试,就应该注意写合同时应该加一个限定时间,以免工程建完后一年半年都没污水,你钱就收不到啦。[/b]这条就能拖死好多“战友”
图纸简介: 毕业设计 污水处理平面图 高程图 构筑物图 投稿网友: zhl450263073 上传时间: 2013-07-17 图纸省份
论文简介:西南某省集镇污水处理工程可研报告,主要内容包括污水处理厂建设、管网建设等内容的可行性研究报告 投稿网友:jiayuanhuanbao 上传时间: 2012-08-16
其实自己有很多不懂的地方?比如厌氧池三个井有什么作用?一体化设备里面构造又有什么用?设备里面我看见有塑料纤维犹如毛线那些东西是干嘛的?