首页 课程 资料 论坛
  • 电流互感器二次侧能否串联使用??

    电流互感器二次侧能否串联使用??

    请问电流互感器的二次侧能否串联使用,(两个电流互感器分别接在同一段母线下的两个设备上,但测试的是同一相位的一次电流,而且所选互感器的电流变比比所测设备的额定电流大一倍)如果可以,那应该怎么连接,是S1对另一台互感器的S2,还是S1对S1.如果不行,那能否并联?又应该如何联连。注:因为我有一台电流启动的仪器,但我要同时检测两个设备(设备相同,额定容量一样大),我的仪器要在有一台设备运行时启动,两台设备同时运行时我也要启动。

  • 电流互感器二次侧开路的疑问?

    电流互感器二次开路后就会在二次侧产生高压(类似升压变),资料上说在电流互感器的二次侧必须接地防止由于二次开路后产生的高压伤到人??那么如果二次开路之后真的产生了高压,二次接地后,如果工作人员不小心碰到二次的线路真的就电不到了吗?我感觉它会不会像隔离变一样,副边线圈一端接地后,另一端对接地端仍是原来的电压?那样不是能电到人吗!请各位高手指点!!谢谢!![ 本帖最后由 rush19860418 于 2009-5-4 16:11 编辑 ]

  • 电流互感器二次侧接地要求

    电流互感器二次侧接地要求

  • 电流互感器二次负担多少

    一只CT二次侧接两只电流表(一只为16L1-A.一只为42L6-A)结果只显示一次侧电流的一半.经过更换CT和电缆都不能解决此问题.希望各位帮助解决.!!!!!

  • 电流互感器二次侧接地的保护作用

    电流互感器二次侧接地的目的是起保护作用,防止高压侧电压串进低压侧。 电压互感器二次接地也是这个原因。如果二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果电流互感器二次回路有了接地点,则二次回路对地电容将为零,从而达到了保证安全的目的。 为什么只能有一点接地: 因为一个变电所的接地网并非实际的等电位面,因而在不同点会出现电位差。当大的接地电流注入电网时,各点间可能有较大的电位差。如果一个电连通的回路在变电所的不同点同时接地,地网上的电位差将窜入这个连通的回路,有时还造成不应有的分流。在有的情况下,可能将这个在一次系统中不存在的电压引入继电保护的检测回路中,使测量电压数据不正确,波形畸变,导致阻抗元件和方向元件的不正确动作。 在电流二次回路中,如果正好在继电器电流线圈的两侧都有接地点,一方面两接地点和地所构成的并联回路,会短路电流线圈,使通过电流线圈的电流大为减小。此外在发生接地故障时,两接地点间的工频地电位差将在电流线圈中

  • 电流互感器二次侧电缆截面选择

    电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?

  • 【求助】关于电压互感器二次侧电流

    一般35kV系统采用的三相星型带开口三角形的PT,工作式其二次回路电流一般多大?在统计二次负荷的时候电缆上的损耗怎么考虑,用二次侧额定电压和电阻计算出来的值很大。电流能达到上千安。二次侧额定电压100/根号3 V 望高手指教?

  • 关于电流互感器二次侧不能开路问题

    关于电流互感器二次侧不能开路问题

    本来原设计是如下图左边所示,电流表和变送器都取消了,在不拆除电流互感器的情况下,如何接线?将410和413端子短接?二次侧短路,会产生0~5A电流,这样线路发热。

  • 电流互感器二次侧线路敷设的问题

    如果需要计量并在多处进行电流显示,电流互感器二次出线可能是这样:从A处到B处再到C处,最后返回A处形成闭合回路,这就出现一个问题,比如AB段,只有单根输送电流的导线,如果遇到需要穿钢管的情况怎么办?大家遇到过这个问题吗?是改变接线方式以形成“回路”,还是穿“分割磁路”的钢管?(这个只是听说过,从来没用过)而且改变接线很有可能造成二次负载超额定值呀!请指教!

  • 电流互感器二次侧竟然没接地

    我到过一家做低压柜的公司,发现他们公司在设计上,电流回路中电流互感器与测量表计都是直接连接,中间也没有实验端子过渡,这还好说电流互感器二次侧竟然没有接地,虽然测量上没什么问题,但在保护方面来说呢?我不知道会发生什么后果。

  • 电流互感器二次侧必须接地吗?请讨论。

    电流互感器二次侧必须接地吗?分高压和低压 加以说明,请讨论。

  • 电流互感器二次侧能否用热继电器吗?

    情况是这样的,一台罗茨风机有160KW.用星三角启动。由于一次回路热继没有这么大的,所以在互感器二次侧装上热继,来当做过载保护。问题是一:电流互感器二次侧是不允许开路。如果在二次侧装上热继,这是不是不符合规范?是不是由于,热继跳了后,互感器一次无电流,所以二次侧开路无所谓?问题二:假设以上可以,假设互感器变比为100:5、电机的过载电流为200、假设互感器为5A。那热继只需要调整到10A就可以,就可以取代200A的热继?[ 本帖最后由 jujangxd1 于 2009-7-23 21:59 编辑 ]

  • 电流互感器二次接地问题

    电流互感器二次接地问题。。。。1.二次接地是为了防止开路产生高电压 可是为什么接地二次没有与地形成回路呢2.二次为什么2点接地会出现上述回路现象呢

  • 电流互感器二次是否可以开路

    电流互感器二次是否可以开路

    如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?

  • 电流互感器二次并联问题

    我们单位最近给一家化工厂的的变电站进行年度检修工作遇到了一个棘手问题,请教一下各位高人。这个变电站原来安装了两台110/6KV,20000KVA的主变,后来可能因为容量有些过剩,为了节约基本电费,在05年的时候把2#主变换成了31500KVA的变压器,1#主变停用。使用后发现6KV2#母线穿墙套管及室内进户的那段母线温度偏高(夏天时接近90度),今年业主在未考虑二次保护的情况下就从2#主变的低压侧又安装了一段母线与6KV1#母线的穿墙套管相连接,这样一次的电流经过分流,母线的温度是降下去了,但却引起了2#主变差动保护启动。现在6KVI段的电流大约是800A,II段的电流大概是1200A,差动保护装置显示差流是0.77A,而整定值是1.05A。因为怕差动动作,业主也不敢合6KVI段进线断路器了,让我们检修单位想办法解决。他们提出把6KVI、II段互感器二次并联后接入差动保护装置,认为这样测量出的就是6KV侧的总电流了。我在网上查了些资料,电流互感器是二次可以并联,但都是在同一根母线上安装两个变比相同的互感器,并没有我们这种情况。请问各位高人,业主提出的办法可行吗?假如

  • 低压侧电流互感器的作用

    低压侧电流互感器的作用

    图中箭头所指的单个电流互感器起什么作用?漏电保护?绝缘监视?我在二次图中看到这个互感器接一个漏电保护器,不太明白,哪个老师给讲一下?谢谢了

  • 高压侧电流互感器的问题

    高压侧电流互感器的问题

    图中为高压出线柜,请问图中的电流互感器为两相不完全星形接线还是两相电流差接线?为什么每相(A、C相)上有两个电流互感器?

  • 关于电流互感器二次开路问题

    我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊

  • 【请问】电流互感器二次侧必须上端子吗?

    如题,电流互感器二次侧出线必须上端子吗? 特别是做抽屉柜时,所有一二次的进出线都经过插头转接出来; 一次是不可避免的; 二次线,特别是不需远控时,几乎只剩下电流互感器的二次接线了; 必须引出来到端子吗? 如果不,具体条件是什么?

点击加载更多

电流互感器二次侧

电流互感器二次侧专题,为您提供电流互感器二次侧相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电流互感器二次侧 相关的专业交流讨论,更多电流互感器二次侧相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度