首页 课程 资料 论坛
  • 电流互感器电流差接线方式

    电流互感器电流差接线方式

    电流互感器差接线的接线方式没看懂,请大家指教。

  • 电流互感器数量及接线方式的选择问题?!

    电流互感器数量及接线方式的选择问题?!

    本帖最后由 sps412 于 2013-9-5 16:43 编辑 请教高人:1、什么时候用两个电流互感器,即两相V型接线方式?(第一张图片里面名字错了,应该是两相)2、什么时候用三个电流互感器,即三相星型接线方式?请尽量说详细些,谢谢!

  • 变压器差动保护电流互感器的接线方式

    变压器差动保护电流互感器的接线方式

    差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相

  • 电流互感器的四种接线方法

    电流互感器的四种接线方法

    电流互感器的接法不复杂,只有四种接线形式。1、是单台电流互感器的接线形式。只能反映单相电流的情况,适用于需要测量一相电流或三相负荷平衡,测量一相就可知道三相的情况,大部分接用电流表。 2、三相完全星形接线和三角形接线形式。三相电流互感器能够及时准确了解三相负荷的变化情况,多用在变压器差动保护接线中。只使用三相完全星形接线的可在中性点直接接地系统中用于电能

  • 电流互感器的几种接线方法

        以下是电流互感器的几种接线方法:

  • 带抽头的电流互感器如何接线?

    我想知道的是:二次侧有抽头的电流互感器怎么样接线?比如: P1P2/S1S2间变比为400/5, P1P2/S1S3间变比为800/5那么在与400/5的电流表相连时(设一次侧电流方向从P1至P2),是:S1与表的一端相连,S2、S3短接后与表的另一端相连并接地 ;还是:S1、S3短接后与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地;还是:S1与表的一端相连,S2与表的另一端相连并接地,S3悬空。或者上面的接法都不对,另有正确接法。望各位不吝赐教!!

  • 电流互感器变比表示方式?

    最近不明白电流互感器如:400/1/1A和400/400/1A是怎么回事情,或者就是表达错误,应该为400/1A?二次线圈要求可以为如:0.5/10p/10p,表示二次侧有三个线圈,是否这样认为?谢谢大侠。

  • 互感器的工作原理及接线方式

    互感器的工作原理及接线方式的简单知识的PPT文档。大家共同学习。适合新手…………

  • 计量中 电流互感器接线方式的比较

    计量中 电流互感器接线方式的比较

    如图 一般情况下我们都采用三想星形接线,另一种就是分相接法。有参考书中推荐采用分相接法 这是为什么呢?有这必要吗,因为现在都采用三相多功能电子表了。请大家讨论一下,说说两种接法的优缺点。

  • 这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的

    这个电流互感器是干什么的 怎么又4个线圈 什么情况下用它

  • 这里的电流互感器怎么解读

    这里的电流互感器怎么解读

    如图,这里的电流互感器我感觉是中间带抽头的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 这样理解对吗?但不知道原理,请大家讨论下。

  • 求教这样互感器还有电流吗

    求教这样互感器还有电流吗

    请看图纸这样互感器和标记两端都接地了,那两端等电压了,互感器怎么还有电流流过

  • 关于电流互感器的小问题!

    今天,刚毕业的小同志问我电压互感器为什么二次侧是100V,我说可能是为了计算方便!他又问:要是计算方便,那电流互感器怎么是5A! 考,答不上来了!

  • 电流互感器这样选可以吗?

    一路对三相5.5KW的异步电机共电,其额定电流为11.6A,如果用电流互感器侧其电流选用LMZJ1-0.5 75/5A,电流表为100A这样不知如何?此互感其用来测量.因为电机启动时冲击电流约为其额定电流的7倍,而电流互感其有一定的过载能力,而电流表没有所以选的电流表的量程较大;有没有更好的匹配呢?

  • 电流互感器这么用管啥的

    电流互感器的接线是A401 B401 C401 N401我单位的是A401和N401接到表上面了B401和C401经过热继电器然后出来到端子排上和N401短接到了一起这样的话B401和C401还会不会能起过热保护的作用了呢

  • 问个电流互感器标注方式的问题

    问个电流互感器标注方式的问题

    .. 上图是一款电流互感器的铭牌。 从铭牌上数据可知这互感器的实际变比是30:1(150:5)。 现在的问题是: 1.为什么在铭牌上要写电流比“50/5A”(一次侧匝数为3圈),50A穿3匝电流也是150A,怎么不直接写“150/5A”不是更直观吗,非要绕个圈子写?

  • 求助,关于电流互感器接线问题

    求助,关于电流互感器接线问题

    求助各位:同一相有2路电缆,每根电缆有1只电流互感器,现有客户要求将2只电流互感器的二次接线并联,用于测量总电流,这样的接线方式,我还是第一次遇到,我自己认为这种接线方式是有误的,但客户坚持要求这么做,有没有和我相同意见的?大家来分析分析,发表下意见。