首页 课程 资料 论坛
  • 地下室挡土墙基础的设计?

    现正在做一个一层地下车库的结构,无上部结构!采用无梁楼盖结构体系,具体的设计流程和注意要点大家可否提供一下?挡土墙采用条形基础,请问基础该如何设计?我看以前的图纸,一般的都是偏心基础,挡土墙外的基础宽度要小于挡土墙内的基础宽度!请问如何计算?我问过设计人员,基础设计的荷载有轴力和静止土压力到基础底的力矩(不考虑水)!哪位可否提供更详细的计算书和计算理论???不盛感激!!!!

  • 地下室砖砌挡土墙的设计与施工

    地下室砖砌挡土墙的设计与施工

  • 超好用的地下室挡土墙设计软件

    地下室四周外墙计算软件,超好用!

  • 关于带挡土墙地下室的建模

    本人新手,地下室一层四周是挡土墙,以建筑首层为第一标准层建模,通过建筑首层来对第一标准层的梁进行布置,建模时把挡土墙输进去后,那第一标准层的外围梁怎么办,建筑图首层外围是有墙,窗户和门的应该也要布梁啊

  • 地下室挡土墙渗水怎么处理?

    地下室挡土墙渗水怎么处理?

    本工程为2层地下室,地下一层还好,地下二层外墙渗水严重,大面积渗水,外墙采用的是自防水混凝土,但是没有做其它的防水,现在外面回填土已经做完,只能从内墙进行处理了,想知道大家有什么处理办法。

  • 地下室挡土墙建模的问题?

    请问框架结构的地下室挡土墙建模时,如果按剪力墙输入建模,是否要输入土的侧压力?如果不输入侧压力的话,对地下室边柱是否有影响???我感觉边柱也不是要承受一部分土侧压力的吗?:Q

  • 地下室挡土墙结构施工图

    图纸简介: 本图为XXX地剪力墙地下室结构施工图,抗震设防烈度为6度,包括:地下室挡土墙结构施工图 投稿网友: zhouyu269242362 上传时间: 2013-12-27

  • 地下室混凝土挡土墙计算问题

    我是新手,最近做了几个工程,都是有一层或者两层地下室的框架结构,有一些关于地下室挡土墙的问题请教。挡土墙如何配筋才是对的?一种是根据挡土墙计算,一种是PKPM给的配筋文件数据配筋。我的做法是综合考虑,但是不知道这样到底对不对,这个PKPM模型中的计算数据是不是考虑了结构整体的一个影响啊?

  • 新人求教地下室挡土墙问题

    新人求教地下室挡土墙问题

    新人请教大侠 在某剪力墙工程中地下室外墙与剪力墙重合,上部结构剪力墙是200厚 地下室挡土墙是300厚 请问一下 1)因为PKPM中已经把挡土墙建成剪力墙的模型,那么与挡土墙重合的剪力墙该怎么在PKPM里计算和建模 2) 挡土墙计算时需不需要避开有落地剪力墙的部分

  • 地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办

    地下室柱带墙与挡土墙相交怎么办

    地下室的一层里遇见柱带墙与挡土墙相交,柱带墙的硂标号为C50,挡土墙的为C30P6,但在图纸上连接在一起了,应该如何处理?

  • 地下室混凝土挡土墙计算软件

    个人感觉比较不错的地下室混凝土挡土墙计算软件,最多适用于三层地下室侧墙的计算,可以出计算书

  • 地下室砖砌挡土墙的问题

    小弟最近做一个框架结构住宅楼,地上3层,带地下室1层做车库。原本我设计的地下室外墙用钢筋混凝土的,300厚,后来因为地基的问题,超挖了5米多,开发商觉得做这么高的混凝土挡土墙造价太高,要求用370墙做挡土墙,我不同意。但是我们领导呢,说这样没问题,就这样吧,大家懂的。我没办法,就改了,现在审图的又通不过了,愁死人。大家给我支支招,该怎么办?地下室层高2.6m,南侧完全在土下面,朝北土越来越低,北侧是车库门入口了。谢谢!

  • 地下室挡土墙算剪力墙吗?

    鄙人认为地下室的挡土墙不算剪力墙,因为剪力墙是用来抵抗地震剪力的,而在地下室中挡土墙并没有承担地震剪力,因为地下室与大地没有相对加速度。

  • 关于地下室设计的有关资料

    资料挺好用的,方便大家以后设计参考。

  • 关于地下室设计的一些要点

    关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助

  • 请教高手,关于地下室挡土墙的计算

    刚刚遇到一个地下室挡土墙,与主楼之间有3米间距,地下室埋深7m,顶板和墙的线荷载标准值是140kn/m,3米间距内未填土至地面,地下室采用墙下条基,我想请教一下这种有限填土的挡土墙配筋如何计算,墙下的基础如何计算,请高手指教,先谢拉,修正后地基承载力为120

  • 地下室挡土墙不建入模型,做法

    因为听很多人说地下室挡土墙必须按照剪力墙模拟建入模型,这样导致底层荷载很难读取出来,不好设计基础!!!上次问了一个前辈,他说可以不建入模型,施工中将挡土墙与竖向构件及地下室顶板弱化连接。请教这个是怎么个做法的? 怎么弱化连接

  • 关于地下室挡土墙纵筋连接的问题?

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-23 19:22 编辑 负四层纵筋是22四级钢,间距125,负三层是18四级钢,间距125。请问各位高手:(1)负三层的钢筋是否与负四层的绑扎搭接?(2)负三层的钢筋伸至负四层的长度是多少?是从板底算起还是从板面算起?

  • 关于地下室挡土墙穿墙止水螺杆的问题

    穿墙止水螺杆(不用套管)中间有止水环片的那种螺杆在拆模后该怎么处理?直接砸断可不可以?是不是要把钢筋头凿出来再深一点的地方打断然后再用防水砂浆补上?具体有没有相关的规范对此有规定的?GB50108里面好像没有提及。

  • 关于高层结构地下室挡土墙计算

    大家认为地下室 挡土墙计算 可不可以考虑上部剪力墙传来的轴向压力的有利影响 怎样考虑 有没有权威的资料? 因为上部墙体是断续的 地下室挡土墙是连续的 考虑上部压力的时候 按45度角度扩散也有问题感觉 (管桩布置在上部墙体下时) 还有即使是天然地基筏板基础 按照45度扩散没有问题 每个截面的情况也是不相同的。

点击加载更多

地下室挡土墙设计

地下室挡土墙设计专题,为您提供地下室挡土墙设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室挡土墙设计 相关的专业交流讨论,更多地下室挡土墙设计相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

固废处理新闻

固废处理费