常见的焊接缺陷及处理办法
冷库的制冷体系,通常最常见的操作毛病为:制冷温度降低缓慢、体系阻塞导致作业工况不正常或无法作业等。冷库制冷温度降低缓慢,多为操作调整不妥所构成的,其间膨胀阀的调理是最为要害的。膨胀阀的敞开度小,制冷剂通过的流量就少,压力也低;膨胀阀的敞开度大,制冷剂通过的流量就多,压力也高。依据制冷剂的热力性质,压力越低,相对应的温度就越低;压力越高,相对应的温度也就越高。依照这一定律,假如膨胀阀出口压力过低,相应的蒸腾压力和温度也过低。但由于进入蒸腾器流量的削减,压力的降低,构成蒸腾速度减慢,单位容积(时刻)制冷量降低,制冷功率降低。相反,假如膨胀阀出口压力过高,相应的蒸腾压力和温度也过高。进入蒸腾器的流量和压力都加大,由于液体蒸腾过剩,过潮气体(乃至液体)被紧缩机吸入,导致紧缩机的湿冲程(液击),使紧缩机不能正常作业,构成一系列工况恶劣,乃至损坏紧缩机。膨胀阀的敞开度,应依据当时的库温进行调理,即在库温相对应的压力下调整。冷库常见毛病及扫除办法
工业固废处理与环境(浅谈
广州市规定不能焚烧垃圾,所以现在修剪下来的枝条和草都是用垃圾车装走的,成本较大,各位同行有没有什么好点的处理方式,交流下。。。
造价其实与技术、税务、合同、法律等方面是密切相关的,搞通的人很少。
剪力墙与柱子中间的梁配筋很大,大家有什么好的处理办法吗?
本帖最后由 mengfeng1234 于 2014-2-7 11:40 编辑 请教各位大神,桁架上弦节点与埋件连接部位被拉裂了,这个会是什么原因?有没有处理办法?急!坐等答复。谢谢各位了!牛腿被拉裂的图片在下面,请大家也看看是啥原因?
目前小弟在孟加拉国做一工厂办公楼的收尾,这栋楼是去年8月完工的工程,长36米,宽30米,三层高,今年5月雨季来临时天面渗漏得不像话,打开一看吓了个半死(见图),跟同事讨论后打算作如下处理:1,打掉全部防水层,用细石混凝土加密实剂重新做一层,中间厚10公分,两边厚5公分,表面用机械抹光。不知这样是否可行,是否有更好的办法(这边几乎买不到任何像样的防水材料,比如911,K11都没有),先谢谢各位大哥了。
柱筋偏位处理方案RT,请教各位前辈一般柱筋偏位的处理办法,偏位小时怎么处理,偏位大(钢筋在柱子外沿超过5CM)时怎么处理???最好给个详细方案
现场紧急求助,请各位伸出援手! 这是一个三层框架结构的住宅,因为建筑面积超标,阁楼层楼面留有一个6.6m乘4.8m的空洞未浇筑混凝土,考虑到以后可能要把空洞补上,在四周梁上预埋有20cm长间距150的14直径的螺纹钢,现在要把此空洞补上,能否根据原来的配筋,混凝土等级进行施工?个人认为此空洞跨度较大,且钢筋如果焊接的话,接头都在同一个截面上,不符合规范。 现特发贴求助,哪位大侠有好的办法和建议,施工中要注意那些方面的问题,小弟在此跪求指导!!!!
次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
声音异常 变压器在正常运行时,会发出连续均匀的“嗡嗡”声。如果产生的声音不均匀或有其他特殊的响声,就应视为变压器运行不正常,并可根据声音的不同查找出故障,进行及时处理。主要有以下几方面故障: 电网发生过电压。电网发生单相接地或电磁共振时,变压器声音比平常尖锐。出现这种情况时,可结合电压表计的指示进行综合判断。变压器过载运行。负荷变化大,又因谐波作用,变压器内瞬间发生“哇哇”声或“咯咯”的间歇声,监视测量仪表指针发生摆动,且音调高、音量大。变压器夹件或螺丝钉松动。声音比平常大
当电流通过人体时,被通过电的肌肉就会收缩,产生痉挛。如果触电人恰好是手抓导线,则由于肌肉收缩,导线将被手紧紧握住。此时人已失去控制这部分肌肉的能力,因此也就无法将导线摆脱或放开。 此时,最简单的方法首先是断电,或是让触电者脱离地面,使之与地绝缘。这样触电者的手便会松开,从而与导线脱离。具体做法是: 1.如果电源开关或插座在触电地点附近,应立即拉开开关或拔出插头。需要注意的是,拉线开关或手动开关只能控制一根导线,有时可能因接线有误切断零线而没有真正断开电源。 2.如果触电地点远离电源开关,可使用绝缘电工钳或有干燥木柄的利器(斧子)等工具切断导线。切记,不可以同时切断两根导线。 3.如果导线搭落在触电者身上或者触电人的身体压住导线,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板等绝缘物作工具,拉开触电者或移开导线。 4.如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,则可拉他的衣服后襟拖离带电部分;不得直接拉触电者的脚和躯体以及接触其周围的金属物品。 5.如果救护人员手中握有绝
终于搞定了,哈哈全国注册环保工程师执业资格考试名家答疑宝典:固体废物处理与处置专业是PDF版本的呢[ 本帖最后由 coldzj 于 2010-7-27 11:25 编辑 ]土木在线论坛,原文为:[论坛转帖] http://bbs.co188.com/thread-2111974-1-1.html
本帖最后由 美wa521de香 于 2015-12-31 08:53 编辑 目前项目在施工地下室,该地下室一层,塔楼不是人防区,裙楼都是人防区,导致施工单位布置的塔吊在人防区里面(开口位置按普通做法做了止水钢板,如图),我听说人防区不得在后浇带以外的地方断开,是否就说明这台塔吊的布置不合理,要如何处理才能使人防区通过验收?
遇一项目地下负二层电梯前室与过道在5-9月雨季时出现结露现象其余时间正常,请各位大侠分析一下原因及处理办法。现场结露情况: