跪求生态袋挡土墙的设计与验算方法 应该用哪种呀 在哪个规范呀呀呀
挡土墙验算
现在要做一个砌体挡土墙,高度1米,采用MU7.5烧结多孔砖,M5砂浆砌筑,墙厚240mm,每隔5m设置一个500mm×500mm的构造柱,在墙体内部300高和600高的位置设置2道通长钢筋,每道2根6.5钢筋。 回填土参数:承载力特征值80fak(kPa) 压缩模量平均值2.5Es(MPa) 内摩擦角标准值8φk(°) 粘聚力标准值10Ck(kPa)
对于重力式挡土墙的设计与验算应注意挡土墙尺寸设计和截面强度的验算在满足强度要求的前提下才能进行挡土墙各个方面稳定性的计算 同时还应考虑挡土墙是否是浸水的情况 在进水的情况下还应考虑水的影响因素
大家的挡土墙用什么软件计算?
好东西 大家分享
针对加筋土挡土墙设计验算,规范并没有对挡土墙内部滑移稳定性提出验算要求,那我们在进行加筋土挡土墙设计时是否就不需要再对内部滑移稳定性进行验算呢?
上传一些挡土墙案例,供大家探讨!
土木再线的个位朋友,新年好啊!我的有一挡土墙如附图条件如图所示,挡土墙需比宿舍早做请问要不要考虑宿舍对挡土墙的影响?应如何考虑?谢谢!
呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃鹅鹅鹅鹅鹅鹅饿
小弟正在做一篇关于钢筋混凝土悬臂式挡土墙的文章,但发现很多参考书上进行挡墙的承载力验算时,都只进行了正截面受弯承载力验算,而没有进行斜截面的抗剪验算,不知是因为计算过程复杂而未列出还是只需通过构造钢筋来控制墙身的抗剪,敬请高手指教!!谢谢!!!
现有有电缆沟,原来无覆盖。现在因为环境改造要在上面覆土绿化,最多处要覆盖上2米的土层。电缆沟宽1.6米,高1.3米。我想在电缆沟两边各加个L形小挡土墙,墙厚250,主要是抗侧压力。再在挡土墙上加个厚150的混凝土板,以抵抗上面的土压力。但是通过朗肯土压力计算发现L形挡土墙仍然满足不了倾覆稳定和滑动验算。想请教高手一下,我应该如何进行设计改进。附件里有草图。
刚刚作完了个工程,带局部地下室,地下室高度3.3米,室内外高差0.6米,基础做了柱下交叉条形基础,刚开始用砖挡土墙,加370构造柱(3.5间距)和圈梁(2.0间距),计算怎么都算不过去,换成了混凝土的,可是最后出图的时候老板宁让该成砖的,可惜我不是大腿,拿计算书也不行,说什么:我做了10多年工程,5~6米高的挡土墙都用砖的,我虽然再上面签了字,可现在心理面还是放心不下!!
对于悬臂式挡土墙,应如何计算?在林同炎的《结构概念和体系》的书中,提到”当用墙挡土时,土对墙产生水平压力;其压力大小随着土的种类变化而变化,但可以比较保守地把这种土压力近似看作等效的液体压力,该液体具体假设的重量,一般取值在6~8KN/M*3范围”。而很多软件,计算悬臂式的挡土墙,还是采用了库仑土压力的计算模型,其中的压力还是取了土的重度(18KN/M*3)来计算,为何?个人认为,按6~8KN/M*3来计算相对合理点,因为土本身存在着粘聚力的。不知道大家还有什么看法,不妨说说,谢谢!
各位兄弟姐妹,做设计没多久,有些问题还不懂,望大家能告诉我该怎么做我现有个建筑场地的挡土墙要做,场地比旁边的路面高出3~4米,现要在场地周围做一挡土墙,我把挡土墙的墙顶标高都定为了场地标高,基底与道路纵坡相近,不知道这样行吗?记得在学校里老师有说过墙顶标高一般与路面纵坡一致。各位好心人,希望你们能帮帮我,详细的说下。另外我还想问下浆砌片石和片石混凝土哪种做重力式挡土墙好些!
上墙应力计算似乎没有考虑水压差,因为我输入的水位不管有没有水位差,结果都是一样的(其它各项计算改变水位差值都会有变化),衡重式的和扶壁式的都是同样的问题,请高手赐教!
我在使用纬地挡土墙时老是出现 “超高计算错误”,单独用纬地道路时没有这个问题,这是咋回事啊?纬地道路为5.83破解版 纬地挡土墙为2.82破解版
本帖最后由 wr2121668 于 2013-8-26 19:20 编辑 我想请教一下各路大神,都是用什么软件计算挡土墙,以前一直用小虎工具箱,现在发现它的地下室侧壁计算过程有点问题,所以在这里希望能讨论一下都是用什么计算挡土墙的~谢谢
图纸简介: 衡重式一般挡土墙标准图,比较会犯和全面的哦,欢迎大家下载,希望对大家有帮助。。。 投稿网友: yjll52yjl 上传时间: 2013-02-25
刚入读土木专业的我,希望各位大侠能帮一下