  • 大温差水冷机组哪个品牌好

    我公司在青岛有个项目,设计了三台水冷离心冷水机组,单台制冷量1706KW,冷冻侧5℃/13℃,冷却侧32℃/40℃,这个型号机组哪家性能比较好?跟这个制冷机匹配的空调末端,哪家比较好呢?

  • 用水冷机组还是多联机的

    各位大侠,有个问题请教一下哈,地下人防工程,平时商场,地下一二层每层2.6万平米,(地下三层汽车库,不用空调)如果选中央空调,用水冷机组还是多联机的?我不是这个专业的,请赐教!谢了!

  • 水冷机组软接被拉断的问题

    前段时间我们做了个大型的百货店的水冷机组的空调工程,冷却水主管是350的,设计压力大概是12公斤,用的是16公斤的橡胶软接,一开机软接直接被拉出了法兰,100多吨的水顷刻淹没了机房。厂家解释说是压力过高造成的(现在虽然主机已经正常运行了可进水压力一直稳定在11公斤左右),明显不是压力过高;后来换用16公斤的波纹管软接和在软接两端法兰上加丝杆固定,结果一开机波纹管从原来的400mm拉成650mm,当时公司所有人都没办法了,立马拉断。最后把丝杆变粗,从原来的每个软接2根变成6根,机组现在才运转了起来,耽误业主1天营业时间赔了100W。尽管事情过了,但是问题还是留给我们深思,到底是什么原因呢?用丝杆强行固定软接根本就失去了它本身的作用~~哪位大侠遇到过类似情况或能解释什么原因,非常感谢

  • 离心式水冷机组什么牌子的好?

    选用什么牌子的离心式水冷机组,比如开利、约克、特灵、麦克维尔等(当然不知制造不制造离心机,可能只做螺杆机),制冷量为500冷吨(1745KW),也就是150万千卡/小时。

  • 冷却塔和水冷机组的疑问

    制药厂现需要为加温反应罐体降温 现在正在寻求设计方案,具体情况如下:现有7个夹层罐体,每个4立方。生产时使用蒸汽把罐体内的液体加热到80C,反应完毕之后需要在1-2个小时之内把罐体内的液体从80C降到10C, 现暂定想法是用冷却塔或者水冷机组在罐体夹层里面循环水来降温。但是现有问题:1.冷却塔出水温度能否小于等于10C?2.如果出水温度不能小于等于10C,那么7个罐体总共8232000000焦耳的能量需要多大的冷却塔才能在1-2小时之内把这些能量带走?3.能否使用压缩机的水冷机组?[ 本帖最后由 sd648779 于 2010-5-20 01:00 编辑 ]

  • 求开利螺杆水冷机组资料

    大家好。谁有开利螺杆水冷机组资料奉献一点学习一下。 希望有好的资料大家一起学习交个朋友,QQ——邮箱;854632745.

  • 水冷机组冷却塔的选择问题

    各位老师好:平常水冷螺杆设计中,冷却塔的选择只是按螺杆机冷凝器水流量进行选择,但现在发现,样册中标明了冷凝器进出水的温度为18/29℃,当地夏季湿球温度大概为28℃,按水流量选择冷却塔话,会不会导致冷量不足,达不到制冷效果。希望各位老师指导。。

  • 开利水冷机组的回油技术

    我今天去看开利的30HXC机组,采用的是满液式蒸发器。但是在蒸发器上没有看到回油的任何管路或装置。但是在冷凝器上看到了回油管路?这是怎么回事?有人能搞到开利的系统图给说一说吗?

  • 关于水冷机组排气高压的问题

    水冷冷水机组排气压力最低可以低到多少?R22 我想用井水。水温低。哪么以前设计的冷却塔用的壳管式冷凝器是不是要减少管程的使用数量或冷却水流量????

  • 有关水冷机组冬天制冷的问题?

    我们一个净化工程项目所用的水冷主机,由于室内发热量巨大,在冬天也要开机制冷,但一开机就报警,水冷,机组压缩机不能启动。大家有什么好办法没有?

  • 水冷机组在化霜及开机初期高压为什么这么高

    几个月前安装了两台冷库,水冷机组,共用3千瓦水泵25吨冷却塔,一台12.2比泽尔拖铝排管一套用于-18度冷库,高压现在14KG。另一台15.2比泽尔拖DJ115冷风机一台用于食品冻结,在运行时高压明显偏高,在冷库装货开机初期及化霜滴水后运行处期高压达到22KG,在温度降至-5度时高压20KG,温度-20度时高压仍然达到18KG左右,冷凝器面积6.4平方。请教各位问题出在哪里?冷却塔里水温挺好,没有发热的感觉,水泵与冷却塔落差10米左右,距离10米左右,开始以为用的1.5KW水泵扬程不够,冷却塔内落水量不大,后来更换了一台3KW水泵效果没有大的改善

  • 水冷机组的耗电量是如何计算的?

    各位同行你们好,想请教各位一个专业上的问题:有一台螺杆水冷机,制冷量为:550kW;输入功率为:104kW。请问满载运行时 75% 50% 25%运行时的耗电量均是多少?还想问一下,这个是如何算出来的?十分感谢!

  • 水冷机组胶球在线自动清洗装置!

    新国标8.6.4.3条:采用水冷壳管式冷凝器的冷水机组,宜设置自动在线清洗装置。但是,怎么设置?有些什么注意事项?恐怕99%的人不清楚。原先我也不清楚,但是千辛万苦找到了这个PPT文件,进过研究明白多了。大家都研究一下吧,相信受益匪浅吧!!! 大家都推荐一下哦,绝对精品帖子!!!

  • 大金单螺杆水冷机组二级密码

    大金单螺杆水冷机组,型号CUW240E5Y,万分感谢,急求二级密码,主板把压机给锁住了邮箱zydragonyuan@163.com 微信zydragon988

  • 常用六种水冷机组优缺点对比

     一、活塞式冷水机组     

  • 水冷机组和风冷机组能并联么?

    水冷机组和风冷机组能并联么?具体的并联方式是水冷机组和风冷机组既可独立运行也可并在一起运行,这种方案有熟悉的么?有什么缺点,请多指教

  • 美国螺杆式水冷机组标准

    美国螺杆式水冷机组标准

  • 赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?

    本人赐教螺杆水冷机组的油气分离问题?有一螺杆机组,蒸发器为干式壳管,发现冷冻油大量进入系统中,使排气温度下降到56度,已确认冷凝器和蒸发器多有大量的冷冻油,我已经将冷凝器中的冷冻油分离出了,但蒸发器中的油无法分离,请问:a有什么好的方法分离蒸发器中的油。b有什么办法控制以上情况的再次发生。(本机组由四台压缩机组成的,水系统并联,氟系统互为独立,控制方法是通出水温度确定压机的工作台数加压机滑阀无级能量调节,机组中其余3台压机都能正常回油,只有第4台压有这种现象冷冻出水温度为7度,冷却出水温度为32度。)

  • 比泽尔低温螺杆水冷机组冷量功耗参数

    低温螺杆水冷机组冷量功耗参数机 组 型 号 匹数 型 号 台数 机组制冷量KW 输入功率KW 冷凝负荷KWKL-HSN6451-40-SL 40 HSN6451-40 1 36 26.7 62.7KL-HSN6461-50-SL 50 HSN6461-50 1 43 31.3 74.2KL-HSN7451-60-SL 60 HSN7451-60 1 51.7 38.3 90.0KL-HSN7461-70-SL 70 HSN7461-70 1 59.2 42.7 101.8KL-HSN7471-75-SL 75 HSN7471-75 1 64.3 45.5 109.7※ 机组电源380V/3P/50Hz;※ 名义制冷量与输入功率基于R22制冷剂、带经济器:冷凝温度+38℃,蒸发温度¬-35℃运行。低温螺杆并联水冷机组冷量功耗参数机 组 型 号 匹数 型 号 台数 机组制冷量KW 输入功率KW 冷凝负荷KW