首页 课程 资料 论坛
  • 跪求小面积设计洪水计算办法

    各位大虾,小弟正在做水库的设计洪水计算,谁有《安徽省暴雨参数等值线图、产汇流分析成果和山丘区中、小面积设计洪水计算办法》,谢谢

  • 小面积现浇阁楼求设计,谢谢!

    有个现浇阁楼想自己找工人做,大家能帮忙给个设计吗?谢谢!楼是3.1米x2.8米,两面2.8米都是承重墙,3.1米有1面是玻璃幕墙,1面是承重墙。打算植筋现浇做10com厚的楼板,玻璃幕墙那边可以不倒横梁直接用粗点或者间距小点的钢筋做暗梁吗?先谢谢大家!:)

  • 小面积的电视墙,如何设计显大方?

    对于一些小面积户型的房子而言,如若电视墙上有门或者临着走廊的话,那么不可避免的会出现电视墙的面积过小的情况,而电视墙作为家庭装修的一个重心,似乎就显得过于小气了。遇到小面积电视墙的情况,该如何处理呢?我们整理了一些方案,希望对各位有所帮助。一、小面积电视墙麻雀虽小五脏俱全,即便是面积小也是可以利用好的。

  • 小面积洁净房设计方案请教

    各位达人,请教几个问题:1。10000级净化车间余压阀是不是可有可无?2。精确到+/-1度的温度控制用什么样的系统比较好?组合式空调机集中控制还是吊顶风机分散控制好?3。厂房内原有蒸汽管道,热盘管直接用蒸汽管路好还是板换成热水好。小弟手上这是个500平米左右的小改造工程的洁净房,所以要尽量本着节约成本的想法设计,请各位大哥指点!

  • 未来住宅的设计趋势(上)

    未来住宅的设计趋势(上) 从长期被动地适应福利分配的住房,到主动地选择住房,人们对住宅选择的余地越来越大,对住宅功能与品质的要求越来越高。住宅市场化条件下,如何适应这种变化,满足人们不同的居住需求?什么样的住宅才是理想的住宅?未来住宅设计究竟要解决哪些问题? 经过几年的市场洗炼,我国的住宅设计已逐步从理念和概念的炒作,走向理性和务实的层面上。未来住宅的设计向何处去,成为很多规划师、建筑师和开发商深为关注并努力探讨的课题。讲求“性能价格比” 从福利房到商品房,冲破计划模式,设计师不再受面积的束缚,而是开始本着“以人为本”这个基本着眼点,在住宅设计中越来越切实注重人的实际需求,研究人的居住行为规律。如在住宅设计中,采取“动静分区”和“公私分离”的手法,开始讲求起居厅的设计。这些对提高未来住宅的设计水平无疑有着积极的意义。 但是,随着市场的某些炒作,住宅设计中的一些作法变得很不理性。例如,有些住宅中起居厅的面积达到60~70平方米,卫生间甚至达到18平方米,空间大得令人不能接受。住宅空间的舒适程度是以人的行为尺度和心理接受

  • 简约有意境的小面积公寓设计AlbinaRezaeva

    极简中透出深邃的意境与宁谧, <

  • 南京鹤立装修:小面积的电视墙,如何设计显大方?

    对于一些小面积户型的房子而言,如若电视墙上有门或者临着走廊的话,那么不可避免的会出现电视墙的面积过小的情况,而电视墙作为家庭装修的一个重心,似乎就显得过于小气了。 遇到小面积电视墙的情况,该如何处理呢?我们整理了一些方案,希望对各位有所帮助。 一、小面积电视墙 麻雀虽小五脏俱全,即便是面积小也是可以利用好的。

  • 小面积卫生间同层排水设计问题(新手求助)

    请问一下各位专家,我是一家同层排水厂家的业务员,在业务过程中碰到这样一个问题,来此请教一下各位专家,大家都知道同层排水的优势,主要应用于一些精装修的高档住宅和别墅群,只要卫生间的空间足够大,就能够做同层,现在同层采用的是污水合流的系统,但随着市政卫生新出来的一些规范,不允许污水合流了,我想请问,在空间比较陕小的卫生间,具体安装同层和污水分离的方法应该怎么样达到?如有条件,请附施工说明图,多谢!!

  • 住宅设计规范中的面积计算问题(斑主总该知道吧)

    规范中"套型建筑面积等于套内使用面积除以标准层的使用面积系数;"我对此有个疑惑,套型建筑面积不就是指某一户型的建筑面积吗?某一户型的建筑面积不就是把户型外墙线一框的面积就是该户型的建筑面积了吗?

  • 中泰设计住宅面积赠送方式2014-08-22.pdf

    本帖最后由 callmedna 于 2014-9-25 09:59 编辑 新规实现,对于面积计算方法发生变化,中泰设计住宅面积赠送方式为你解读新规下的面积赠送方式。该资料仅供学习使用,请勿用于商业盈利!请在下载24小时后删除,若喜欢请支持正版。

  • 住宅小区如何根据设计负荷选择变压器和导线面积

    住宅小区如何根据设计负荷选择变压器和导线面积,有这方面的书吗?另外临时用电如何选择变压器?请高手发表一下意见或指导下看什么书

  • 某地区三层小面积别墅建筑设计方案

    图纸简介: 该图纸为某地区三层小面积别墅建筑设计方案,建筑面积251.71平方米,首层面积106平方米,二层面积为76.77平方米,三层面积为68.56平方米。图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图等。 投稿网友: cristinakeke

  • 住宅采暖设计的几点疑惑

    本人做地热设计的几点矛盾:1,在设计是采用55/45度,通过计算房间热负荷,查管间距表,可以采用D=200,设计完了,施工队感觉太大,我又只好改成D=150,也许他们对,考虑卧室里床等需要折减。2.多数的地热采暖选用的地热管为16的管道,可我们这里的建设方要求采用20的PEX管,这样让每环支管内的水流速度降低,有时不能达到0.25m/s3.不知道同行们在计算采暖立管是如何计算的。我还用95/70的表格,只是流量乘了2.54.在选用热量表时,自我感觉比较大,选用2.5m3/h的,担心实际实际运行温差可能只有5度。所以加大了本人做散热器的几点矛盾:1.我是最近才开始不用“大60”的,我们这里其他的设计院还有用“大60”的,建设局设计审查也不提出来,说是没接到上面的文件2.一直以来我们这里建设方都要求户内支管要采用公称直径25的管道。即使有些户只有10片的“大60”也这样的,这里的水质很差。3.国家禁止了不少的铸铁散热器,现在一些建设方提出采用钢制翅片管,我也感觉挺节能的。不过这里的水质不除氧,非采暖季节也不湿保

  • 住宅设计通病(结构部分)

    1. 设计总说明、结构选型及构造要求:a、结构总说明中无使用荷载的要求:不利于控制装修及改造时的荷载,以致在改变用途后不知结构已超载。应在图纸上注明按国家规范及结构计算书选用荷载。b、应注明结构设计的基准期:注明结构应负责任期限。(建筑结构可靠度设计统一标准)c、伸缩缝间距及宽度不符规定,后浇带间距及做法不正确:过窄,易碰撞;过大及做法不正确,易开裂。d、对构造要求交待的不够全面细致:不注明意味随意作,造成施工随意性。e、在进行边设计边施工的工程项目设计时,对结构把握不当,或由于建筑方案变动及其他专业提供的资料不全,造成下部结构设计欠妥,不和规范要求。f、承重墙、柱布置过密,造成浪费:参照成功工程经验,合理进行结构布置。如选用材料不当,不但造成浪费还有安全隐患。g 、图纸上注明的钢筋搭接、锚固等构造要求不随混凝土强度等级变化而变化:通常高层建筑的混凝土结构强度等级下部较高而上部较低,如只采用单一的钢筋搭接及锚固长度,要么不符合规范规定,留有安全隐患,要么造成浪费。2. 主体结构:a、当采取钢筋混凝

  • 现代多层住宅配电设计(2)

    (8)每个房间的空调插座皆为单独一个回路,空调虽属会计室固定设备,但由于无法了解住户会购买何种空调,为提高安全性,空调插座回路也采用RCD进行保护。 (9)因住户在冬天洗澡时,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明为两个回路,采用熔断式隔离器保护。 (10)在保证安全、满足使用的前提下,降低工程造价,照明回路不采用小型断路器。为防止住户更换用错或随意更换,熔断体采用带有指示型的RT30,住户配电箱应有备件盒,用来放置熔断体备件。 (11)如果条件允许,住户配电箱可配备模数化电压表和电流表,每个采用RCD的插座回路也都可配备过电压保护器。 4.3 平面图设计 (1)住户配电箱距地1.8m,不得与浴室共用一堵墙体。 (2)因住户一般搬进后会进行装修,故每户仅布置灯座,既降低造价,又避免浪费材料。为方便住户更换光源,灯座选用螺口。厨房和卫生间应选用瓷水灯座。 (3)空调插座距地1.8m,洗衣机插座距地1.6m,均选单相三极带开关

  • 住宅户型方按面积如何算?

    我在做住宅户型方案时,面积总是算得让业主有歧义。《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353-2205第3.0.18中“建筑物的阳台均应按其水平投影面积的1/2计算。”而《住宅设计规范》GB 50096-1999第3.5.4“阳台面积应按结构底板投影净面积单独计算,不计入每套使用面积和建筑面积内。” 我认为住宅方案应按《住宅设计规范》,这又和房产公司售房的面积计算不一致。请大家指教。谢谢!

  • 计算住宅使用面积的规定

    北京市计算住宅使用面积的规定首规办规字[1997]第128号文 1997年7月25日公布执行  一、住宅使用面积的概念是指每套住宅户门内除墙体厚度外全部净面积的总和。其中包括卧室、起居室、餐厅、过厅、过道、厨房、卫生间、储藏室、壁柜(不含吊柜)、户内楼梯等使用空间。所谓净面积是指上述各使用空间内墙皮的投影所包围的面积,内墙皮应是占墙面高度1/2以上的墙面内皮。 二、户内楼梯的计算。户内楼梯按投影计算面积。包括在起居厅内的户内楼梯不再重复计算面积。 三、坡屋顶使用面积的计算:利用坡屋顶作为使用房间时,除必要的卫生条件(盥洗、便溺、采光、通风)外,还应同时具备以下两个条件,方能计入使用面积: 1.使用房间的净高度最低处不应低于1.5米(含); 2.使用房间净面积的一半(含)以上不低于2.1米(含)。满足上述条件的房间其净面积可全部计入使用面积。若房间超2.1米(含)部分不足房间总面积的一半,则按超过2.1米(含)部分净面积的2倍计入使用面积。 四、阳台使用面积的计算:封闭阳台按其净面积计算使用面积,