首页 课程 资料 论坛
  • 低压变电站运行操作详解

    文件格式 : PDF 文件大小:

  • 变电站安全运行系统方案

    变电站安全运行系统

  • 如何提高变电站安全运行管理

    变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作。其特点是维护的设备多,出现异常和障碍的机率大;工作繁琐乏味,容易造成人员思想上的松懈;人员较为分散难于集中管理。一旦发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会给社会带来不安定因素,影响社会的稳定。运行值班员是保证电网安全运行、稳定运行和经济运行的直接执行者。因此,规范变电运行管理,提高变电运行管理水平是电网安全运行的保障。1 变电站倒闸操作管理规定①严禁不经批准解锁操作。防误闭锁解锁工具(钥匙)的使用必需严格履行批准手续,任何人不得随意启用闭锁装置的紧急解锁钥匙。防误闭锁装置整体停用应经单位总工批准。防误装置及电气设备出现异常要求个别步骤解锁操作,必须由运行部门防误装置专责人到现场核实无误,并签名批准后方可使用。②在下列情况下,一般不进行倒闸操作:交接班时;事故处理时;雷雨时室外配电装置的操作;在同一电气系统,不得同时进行两个及以上的操作;严禁约时停、送电。③停电拉闸操作应按断路器——负荷侧隔离开关——电源侧隔离开关的顺序

  • 500kV变电站断路器的运行维护

    断路器的运行维护 2.3.1.断路器日常巡视项目: 1.断路器的实际位置与机械指示、电气指示是否一致,并和实际运行工况相符;断路器器操作的分合检查判断必须以开关本体的分合闸机械指示位置为准,开关机械连杆、拐臂,开关分合的电气指示位置(红绿灯)、电流、线路TYD抽取电压只能作为开关分合闸的辅助判断依据。 2.检查SF6气体压力表计指示是否在额定压力范围内; 3.检查空气压缩机、液压油泵、弹簧储能马达的日运行小时数是否有明显增加现象; 4.空气压力、液压力、弹簧储能是否正常,其工作电源是否正常; 5.引线、接线板是否有过热现象,尤其在雨天、夜晚注意观察是否有蒸汽和发红现象; 6.引线有无松股、断线、金具有无变形; 7.瓷套污秽情况,表面有无闪络痕迹,瓷套有无损伤;

  • 请教:有关变电站运行的问题

    请问变电站的大虾,上了综合自动化的变电站,就是在主控室有一个综自监控台,然后后面的控制盘台和中央信号屏都去掉的变电站,倒闸操作的流程是什么。和过去相比听说是可以节省许多的时间。:)

  • 变电站无功补偿设备的运行与控制

    变电站无功补偿设备的运行与控制

  • 变电站运行中的常见问题

    1、上下级配合和接线问题 由于变电站直流系统接线采用的是环网结构,这对于直流系统熔丝的上下级配合和空气开关动作难度较大。直流系统的环网接线结构,使得直流系统回路设计更加复杂,在直流系统发生故障时,故障点定位和故障排除比较麻烦,这种问题尤其在绝缘性能逐渐降低和老旧的变电站非常明显。 2、 监控装置问题 直流系统小母线和下一级回路之间是一种环网结构,这种结构对于监控装置运行状态有着直接的影响,直流系统监控装置基于辐射型检测运行原理,在变电站直流系统监控装置长期运行过程中,容易出现插件烧毁、装置死机、插件损坏等问题。 3、 充电问题 变电站直流系统的充电设备运行维护不到位,很多工作人员忽视对充电机的日常维护和保养,在直流系统运行过程中,电压整定不合理,受到直流系统中相控电源的影响,充电设备损耗较大,释放大量的热量,严重影响了电池的安全性能和使用寿命。 4、 蓄电池问题 蓄电池是变电站直流系统的重要组成部分,作为一种重要的蓄电装置,不同厂家生产的蓄电池性能差异明显。在日常工作中,缺乏对蓄电池的有效管理和维护,影

  • 110kV及以上变电站运行管理标准

    110kV及以上变电站运行管理标准

  • 接地网对于变电站安全运行的影响

    接地网作为变电站交直流设备接地及防雷保护接地,对系统的安全运行起着重要的作用。变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即在电力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏使其有可能带电,为防止其危及人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地则是为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。所以变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和设备安全的重要问题。 1接地网设计 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置

  • 500kV变电站变压器的异常运行和事故处理

    变压器的异常运行和事故处理 7.1.异常现象及处理方法: 1.值班人员在变压器运行中发现不正常现象时,应设法尽快消除,并报告上级和做好记录。 2.当发现变压器有异常现象不能消除且异常现象可能威胁设备安全时,应立即申请将变压器退出运行。 7.2.变压器有下列情况之一者应立即停运: (1)变压器内部有爆裂声,声响明显增大,很不正常; (2)变压器有大量喷油时; (3)套管有严重的破损和放电现象; (4)变压器冒烟着火; (5)在正常负载和冷却条件下,变压器温度不正常并不断上升,且经检验证明温度指示正确,确认为变压器已发生内部故障。 4.发生危及变压器安全的故障,而变压器的有关保护装置拒动时,值班人员应立即申请将变压器停运。 5.当变压器附近的设备着火、爆炸或发生其它情况对变压器构成严重

  • 变电站无功补偿装置的异常运行及事故处理

    1. 过电压 过电压对电力电容器的危害极大。电力电容器的寿命与过电压的时间、 过 电压的幅值、过电压的次数有密切的关系。特别是长时间过电压,会使电力电容器发热,从而加速绝缘老化。所以当电网电压超过电力电容器额定电压1.1倍时, 应将其退出运行。2. 过电流 当电容器电流超过1.3倍额定电流或三相不平衡电流超过5%时,应将其退出运行。因为电流过大,将造成电容器的烧坏事故。3. 渗漏油 电力电容器是全密封设备,密封不严则空气、水分以及杂质都可能进入电力电容器内部。当电容器发生渗漏油时,则应减轻负载或降低周围环境温度,但不宜长期运行。若发现电力电容器严重渗漏油,则应尽快将其停用。4. 鼓肚变形 运行中电容器油箱内部发生故障时,绝缘油被电弧的高温分解,产生大量的气体,会使油箱鼓肚变形。出现这种情况时,应立即将其退出运行并更换备用品。5. 电容器断路器自动跳闸 断路器跳闸后不得强送,此时首先应检查保护动作的情况及有关一

  • 变电站二次识图基础,运行人员必看

    二次回路——什么是二次回路

  • 变电站电缆沟积水对电网运行有影响吗?

    最近,一施工方在网上咨询赛普瑞关于电缆沟积水的问题,他们近期有一个项目是关于配电室改造的,在施工检查时发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且积水较深,电缆线已经被浸泡,由于对电缆沟积水缺少治理经验,担心电缆长期浸泡在水里是否会产生安全隐患。 赛普瑞在这里想告诉大家的是电缆长期浸泡在水里

  • 变电站安全运行管理系统

    当前我国电力系统正在进行精简机构的改革,变电站也在朝无人、少人和一点带面的方向发展(如:一个有人值班 220KV 变电站带若干个无人值班 220KV 和 110KV 变电站),减人增效是必然的趋势,而要很好地达到减人增效的目的,使用一套完善的变电综合管理系统显得很有必要,变电站安全运行专家系统正是为满足这个需要而编制的。变电站安全运行专家系统能够满足变电管理朝无人、少人和一点带面发展趋势的需要,提高工作效率、增强准确性,对工作过程中的各种记录都能详实、准确地记载,友好的界面、方便的数据表格录入与查询功能有助于工作人员规范操作,减少大量手工重复录入,真正达到变电站无人、少人值班的目的。 变电站安全运行专家系统是针对电力系统变电运行管理工作的需要,结合变电站所运行工作经验而开发的一套完整的变电站运行系统管理软件,本软件包含六个子系统模块:工作票专家系统、操作票专家系统、实时系统、视频系统、设备监测系统、运行管理系统。 系统为完全开放的二次开发系统,在保证系统安全、稳定运行的同时,既能适合各个电力局的不同要求,又能适应投运后变电站设备变化 。 变电站

  • 220kV综合自动化变电站运行规程

    220kV综合自动化变电站运行规程

  • 有关综自化变电站的问题

    请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?

  • 7年落不了地的红旗变电站

    7年落不了地的红旗变电站

    昨天,由于附近居民抗议,红旗变电站项目再次停工 郑州文博西路上的红旗变电站施工,又被附近居民“喊停”了。 红旗变电站是缓解金水区内40多平方公里用电压力的关键。不过,附近居民认为,变电站建在此处不合适。 红旗变电站怎么了 居民和相关部门的“抗争” 昨天上午8时许,郑州市文博西路与科源路口东南角处,数十名市民为制止施工,和路边工地的工作人员发生争执,派出所民警和武警巡逻人员赶来维持秩序。这里是规划建设的红旗变电站所在处,阻止施工的是附近小区的居民。 昨天下午3时20分许,施工方和市民再次发生争执,一名老太太因冲突被送到医院,相关涉事人员被带走接受调查。 这已经不是红旗变电站施工首

  • 关于变电站的CT的如何使用

    关于变电站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教

点击加载更多

变电站运行托管

变电站运行托管专题,为您提供变电站运行托管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变电站运行托管 相关的专业交流讨论,更多变电站运行托管相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度