最近在做一个工业厂区的规划,各位有没有做过的分享一些经验,交流学习一下。感觉厂区要做到既美观有使用,而且还要把各项指标都用上挺不容易的。
这是本人设计的一个小厂房,我传上来,希望大家可以下载后看看,然后发表一点自己的看法,大家相互学习和提高。厂房层高是4.5米。用的是150W的金卤灯。只设计了照明,用电负荷是按60W/平方米计算的。希望大家多提宝贵意见
一48米厂房,两跨,每跨24米,每跨作用两台10T吊车,6米柱距,边柱12米高,1/15坡度,6度区。请问1:梁柱节点域腹板厚度如何取,按门规只提了抗剪强度的要求,按钢规7。4。2,除了满足第一条还得满足第二条,第二条对腹板要求比较高,需要按此取吗?(抗剪计算用原来的腹板就已经满足),如果按第二条,是否吊车梁牛腿处也需满足此节点域要求?2:柱截面需按钢规8。4。2条设置不大于3h0的横向加劲吗(h0/tw>80根号235/fy)?(门规没找到相应说明)3:按抗震规范9。2。11如果用345的钢材,柱长细比是99(但又说此节不适用于轻钢厂房),门规是180但没说抗震情况,具体怎么取?4:门规有没有台数的上限,比如如果柱距大点,吊车轮距小点,N台10T的,加起来》20T了,此时能否按门规设计?请各位达人多多指教!
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
收录于话题 冷库设计是非常重要的关乎于一个冷库运行效率,运行安全。冷库设计要遵循冷库的特点,要因地制宜,具体的问题要具体分析,具体解决。 冷库选址。选址要在人口少地方,因为在冷库设计是里面制冷系统用到的是氨,这种氨泄露的话容易发生中毒,而且其容易破坏土地植被。冷藏间大小和数量。冷藏间的大小和数量与冷库规模、货物品种等有关。除很小的冷库外,一般冷库都设置两个以上的冷藏间,每个冷藏间的大小,根据规模大小、堆装方式和具体平面
对于生鲜水果电商来讲,建造一个既能保鲜又能减少损耗的中型水果冷库至关重要。可是怎么才能建好中型的水果冷库,建造时怎么保障其使用寿命呢? 在专业人士看来,中型水果冷库建筑从施工开始到设备安装一般是在常温下进行的,结构体系也处于常温状态;而冷藏库投入使用后,其结构体系却处于低温环境中。由于温差大而引起的结构体系变形比普通建筑大得多,因此必须进行温度应力计算,以防止产生“冷桥”。地坪应采取防冻措施,以防止地基隆起而造成建筑物破坏。同时应选用抗冻性强的材料,以增强结构的耐冻性、耐久性。 中型水果冷库的承重结构一般为梁板式结构,而大型多层冷藏库多采用现浇钢筋混凝土无梁楼盖结构。近年来,预制装配式的无梁楼盖与用升板法施工的无梁楼盖框架结构正在逐步推广。冷藏库的围护墙体结构设计除满足强度和稳定性外,还应保持绝热层及隔气层的连续性,使之符合建筑热工要求。冷藏库的屋面结构受太阳直接照射的时间较长,受气温变化的影响,会产生膨胀或收缩变形,宜采用预制构件,使变形在构件之间进行调整,从而减小总变形。为了防止因屋面伸缩对墙体产生的不利影响,
请教大家!做厂房的照明设计,应该只标明照明电源引自总动力配电箱,还是给厂房内动力预留出位置及管线和容量而做出总配电箱?另外厂房内是否需要安装插座?谢谢!
请大家帮忙!1,净化厂房的火灾探测器怎么布置,布在那里?多少面积布一个? 2,事故排风系统怎么设计,风量及风机如何选取? 3,机械防排烟设施如何设计?
建筑设计防火规范中对厂房消防提不是很多,最近碰到这么一个事情,丙类厂房楼梯间要不要在首层直接对外出口?如果是做扩大前室的话,扩大前室要不要用乙级防火门隔开?另外,如果是四层的丁类厂房,总建筑面积超过一个防火分区的面积,那楼梯间该怎么样处理?是封闭还是在其中一层用防火门隔开?......
我有个外国同行电气工程师,非要建议在车间照明配电柜里装三相插座,他的原话是I suggest to put the groups for the 400V sockets in the production area in the ALcf cabinets.他的放三相插座的用意也为了预留一些三相电器工具的使用,我跟他解释过好几次了,我说三相插座放在车间的动力配电柜就好了,照明配电柜本来空间可能就小,又是三相插座。我的概念就是在车间动力配电柜里预留一些空气开关就可以了,没有必要放三相插座!可我这位同行怎么老是要坚持他的意见?!大家有什么好的建议?我对厂房电气还不是太了解!希望大家给点好的建议! 另外一个问题就是他建议安装的三相插座是16A和32A,那这种规格的插座最大能带多少KW的三相设备呢?大家有实际经验没有?理论上32A是不是1.732x0.4KVx32A=22KW????
接到一个1万平米左右的厂房给排水设计,因为本人做市政做的比较多,不知道厂房给排水方面有什么例子或要注意的问题,请各位前辈指点
人数不确定,该如何估算化粪池型号,以及整个厂区的给水管管径(生活消防共用)有的厂房只有1到2个卫生间,选用1、2号化粪池小不小?18个厂房给水管总管管径DN250是不是大了?!
带局部二层的厂房在用STS设计时,算门式刚架时用不用三维建模呢,如果整体三维建模的话,那变截面的刚架梁如何输入呢?还是也像一般的门式刚架一样,只需计算几个刚架,但在有二层的地方,在刚架上加上主梁,那二层的部分又在哪里计算呢?在框架模块里吗?还有,STS能不能生成主次梁连接的铰接节点呢?可以的话,如何操作呢?哪位能不能给我说一下这样的厂房设计时的大概流程和步骤,谢谢大家了.
1。水电站厂房是一个系统工程设计,专业包括:地质(地下厂房洞室岩体、地面厂房地基等)、水工(主要是厂房专业)、机电(一次、二次、水机、金结、通讯等)、施工等专业的配合工作,社会关系较为复杂,所以各方的关系要明确;2。厂房划分,常见的基本上为:坝后式(>40m水头采用混流机组,否则用轴流机组)、引水式(混流机组)、河床式(轴流机组、低水头多用贯流式机组),冲击式水轮机则多用在超高水头的引水式厂房中。3。厂房的分级:基本上根据总的装机容量来确定,但河床电站的挡水部分与坝相同。4。阶段设计方案:电口(预可研、可研、招标、技施),水口(可研、初设、招标、技施)。规划阶段都比较粗,可按以往的水工大纲按体积计算砼工程量及含钢量;到初设阶段则应有较为准确的砼量和含钢量,技施时则应考虑各部位的方案优化(如尾水管分离底板、各预制方案等等)。5。厂房的结构:小电站N百千瓦-N千千瓦的小混流机组多采用卧式机组,结构上较为简单,在此不絮烦;但大型机组(上万单机)厂房多采用立式机组(混流、轴流),且层数较多(如增设有母线层等),其相应的
小弟最近遇到一个山洞内的冷库项目。共4个小库房和一个低温过道总面积大概2000多平米。制冷机房位于山洞外。现在感觉无从下手,这方面的资料太少了。请问山洞内的冷库消防方面规范有什么要求没有?需要防排烟和喷淋系统吗?另外是否要设置通风换气啊。哪位大师推荐下这方面的书啊。
耐火等级二级,生产类别丁类,3到6层的多层厂房,生产手机配件,并且设有空气调节系统,这样的厂房要设置消火栓和喷淋系统吗?为什么?