    多层商住楼有两类:一类是一层或一二层设有商业网点的单元式住宅楼;另一类是连家店,“连家店”大多为两层,有时为三层或四层,每套的面积几十平方米到几百平方米不等,下部为商店,上部为住宅,这类建筑在销售和使用上异常灵活,因而在城郊和小城镇非常普及。而这些类型的建筑的消防给水,防火规范未有明确的说明,建设单位往往消防意识淡薄,重经济效益而漠视消防安全,不愿投入更多的资金。一些设计人员对规范理解错误,执行起来标准不一,有的漏设消防给水;有的为了回避责任、通过审查,从严执行规范,造成浪费。湖南衡阳八层商住楼特大火灾以后,无论建设、设计单位,还是消防主管部门,均对商住楼防火问题产生了足够的重视。关于商住楼室内消防给水是否需要设置,如何设计,笔者谈谈自己的看法,供大家参考。 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于商业服务网点:《建筑设计防火规范》GBJ1

  • 请教关于多层商住楼的消防设计问题

    对于多层商住楼的消防如何设计,比如底一层商店或底两层商店这样的六层或七层住宅新建规对多层商住楼似乎是忽视了,真搞不懂该怎么做了8.3.3 设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。如果商店面积超过200平米,是不是考虑仅在商店部分做消防软管卷盘或轻便消防水龙。那如何做也是个问题。希望有高手能给小弟一些提示,谢谢!

  • 多层商住楼消防给水设计的探讨分析

 一、如何区分商业服务网点和商业营业厅? 关于

  • 商住楼消防给水如何设计

    87防火规范规定: 第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水: 四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;2006防火规范规定: 8.3.1 除符合本规范第8.3.4条规定外,下列建筑应设置DN65的室内消火栓: 5 超过7 层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。消防竖管的直径不应小于DN65。请问:一层为沿街商业网点,二~六层为单元式住宅的商住楼,如何设计消防给水?按照87规范是否可不设室内消防给水?按照06规范设否?如设,消防水量如何确定?

  • 某六层多层商住楼给排水施工图设计

    图纸简介: 工程概况和设计范围:1、本建筑为住宅楼、1,2层商场,3~5层为标准层住宅.6层复式住宅.2、本设计范围为生活给排水系统及室内消火栓给水系统。图纸内包含:设计说明,各层给排水平面图,各管道系统图,大样图。 投稿网友: lsy730723 上传时间:

  • 多层商住楼消防给水设计几点问题的探讨

    多层商住楼消防给水设计几点问题的探讨 来源:《智能建筑与城市信息》 作者:吴明伟 【摘 要】阐述了商住楼的定义以及分类,规范对商住楼消防给水设计的规定,消火栓布置的几种方式。【关键词】商住楼 商业服务网点 商业营业厅 消防给水 消火栓 商住楼是一种较常见的房屋结构形式,它底部一层或两层为商业用房,上部为多层普通住宅。近年来随着房地产业的不断升温和小城镇的开发,沿街商住楼越来越多。然而《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)对商住楼的消防设计的规定却不十分明确,使设计人员对商住楼的消防给水设计存在很多困惑。本文就商住楼消防给水设计中所遇到的几个问题做一个探讨,供大家参考。1 商住楼的分类 商住楼按目前规范可分为两类,一类为底部设有商业服务网点的商住楼,第二类为底部设有商业营业厅的商住楼。 底部设有商业服务网点的住宅:首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业用房的居住建筑。该小型营业用房建筑面积不超过300m

  • 辽宁某地多层商住楼电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为六层商住楼,一层为商业,其余均为住宅,设计范围包括:380/220V配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施、有线电视系统、电话系统、网络系统、楼宇可视对讲系统,共20张图纸。 投稿网友: lsyshmilyph 上传时间:

  • 一栋5层的多层商住楼电气设计施工图

    图纸简介: 本工程为一栋5层的建筑,一层为商铺,二层包含物管办公,其他为住宅。图纸内容包括:电气设计说明,照明配电系统,电视、电话、网络、防雷、接地。 投稿网友: huangyu322898 上传时间: <

  • 某商住楼安装施工组织设计

    某商住楼安装施工组织设计

  • 某地多层框架商住楼结构设计施工图

    图纸简介: 该工程为某地多层框架商住楼结构设计施工图,内容包含结构设计说明,基础平面布置,基础详图,结构平面图,屋顶结构平面图,框架梁、柱大样,楼梯结构详图等。 投稿网友: hu1.1 上传时间: 2014-07-25 <

  • 某小区三栋高层及多层商住楼建筑设计施工图

    图纸简介: 该图纸为某小区三栋高层及多层商住楼建筑设计施工图,2栋16层商住楼施工图,6层以上为住宅,1栋五层纯商业楼方案图,平立剖详细。商住楼图纸内容包括:图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,机房层平面图,各立面图,各剖面图,楼梯及电梯详图,节点大样,厨房及卫生间大样等。 投稿网友: lixianglina34

  • 某地多层商住楼电气设计施工图(含阁楼)

    图纸简介: 本工程为一栋多层住宅,下面两层为商铺,上面四层为居民住宅,顶层带阁楼。图纸设计包括:防雷与接地、照明配电、电视电话、网络等。希望大家喜欢 投稿网友: lcq768824791979 上传时间: 2014-09-01

  • 某地多层商住楼建筑电气设计全套施工图

    图纸简介: 本工程为一栋6层的商住楼,下面2层是商铺,上面是住宅。图纸内容包括:电气设计说明,强弱电系统图,平面图,防雷接地的设计。希望能帮助到大家 投稿网友: guohaibo8358 上传时间:

  • 高层商住楼消防设计问题?请教!

    请教几个问题:本人在做位于北方的一高层商住楼,地下一层为车库,地上1,2层为店面,3-30层为单元式住宅。总高度为90m,请问:1.地下室及店面设计喷淋系统,住宅部分的电梯前室及公共走道是否设计喷头?2.地下室消防水池及屋面消防水箱是死水,为防冻哪种保温最经济有效? 谢谢!

  • 原《建规》商住楼消防给水设计

    原《建规》商住楼消防给水设计

    本帖最后由 版专攻 于 2015-12-22 15:33 编辑 商住楼消防给水设计目前有2点有争议的地方:其中火灾延续时间2h,个人认为没有任何问题。 1.室内消火栓用水量是住宅和商业分开计算取大值还是按照《水消规》表3.5.2公共建筑取值。 2.屋顶消防水箱是按住宅和公建取大值还是建筑物整体定性取。 个人观点: 住宅和商业应该分开计算,分别取大值。原因有2点:1.除了给排水专业其他专业都能把商业和住宅分清楚,我想给排水设计也属于消防的一种,也是可以分清楚的。2.依据《建规》5.4.10和P217页的条文解释。条文解释说了2点:(1)住宅部分说的是室内消火栓系统(和非住宅部分比没有说自动喷水灭火系统),没有说消火栓配置,消火

  • 某商住楼奇葩出入口设计

    某商住楼奇葩出入口设计

    某高层商住楼,底部三层为商业,上部27层为住宅,住宅单独设置出入口(图中紫色圆圈范围),消防疏散楼梯为剪刀梯。