最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
本人是做水利水电设计的,最近遇到一个河道生态整治项目,需要拆除重建五座小型桥梁,跨度60-100m。有以下问题需要各位指导:1.按照日车辆通行标准,连接公路为四级公路(乡道/村道)?荷载标准车道标准按公路Ⅱ级10.5*0.75KN/M?2.车道荷载标准和车辆荷载标准到底用哪个合适?(桥宽较小为单行,宽度小于7m)3.桥原宽不大,受连接道路限制,根据规范,桥面宽度为连接公路路基宽度5-7m,为了不影响河道行洪,减小桥梁壅水高度,本次拆除重建将恢复原河道断面,桥做的较长,这种又长又窄的桥感觉很别扭,请问这种布置有没有问题
外租。
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
在手算的时候设计荷载值一般只考虑了荷载的分项系数,比如恒荷载乘以1.2,活荷载乘以1.4这样的,但是我看荷载规范里有一个组合值系数,频遇值系数还有准永久值系数的,那个是在计算什么的时候要考虑的?以前上学时候只考虑到1.2或者1.4这样的系数了,组合值什么的都没有考虑啊。谢谢大家。
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
STRAT4.5如何设置人防荷载?
2010版施应试指南里,正文P36,(不少同仁都有吧,麻烦找到那页,因我不会发图)关于挑檐的计算例题(例1.2.21),我觉得A点以左重力荷载应该是不利荷载,所以分项系数应该是1.2,此值再加上施工荷载,是倾覆力矩;A点以右的自重,为有利荷载,分项系数应为0.8,此值是抗倾覆力矩。但似乎施不是这个意思。。。。。。题注说引自《建筑结构荷载计算手册》,我又翻阅原出处,一模一样。是不是我的理解出问题了?麻烦各位帮我看下!不胜感谢!
3d3s可以自己增加荷载组合。但是很多情况是,规范要求,验算什么什么的时候(比如说是稳定)按照什么情况组合,(包括什么工况、分项系数、组合系数等等)。我自己添加在里面了。好了,问题是,怎么保证我添加的组合只对那一个指标(稳定)进行验算,而不对其他的强度啊,挠度啊,绕2轴等等进行验算呢?因为有可能我添加的组合对稳定验算满足了,但是对挠度验算不满足,最后出来结果是不满足。但实际上是满足的。请问这个问题有什么办法解决?
根据规范过梁上墙体高度小于过梁净跨时就应该考虑梁板传来的荷载,而砖砌结构都是开大洞口,大部分都要考虑梁板传来的荷载?所以就迷糊了,大家来讨论哈过梁上需要考虑的梁板荷载是怎么计算的呢?
六层的框架结构,要在楼层上用轻质隔墙分隔空间,就是那种任意隔墙,那种荷载该怎么计算?各位帮帮忙啊,感激不尽
问大家个问题,假如,按《荷规》附录B计算等效均布荷载为3KN/m2,楼面活荷载为2KN/m2,那么设计时楼面活荷载是取3KN/m2,还是(3+2)KN/m2
如图所示,这个楼梯风荷载怎么输入才是准确的呢?
怎么根据配筋反算出荷载?现在要在第四层楼板下吊装800公斤的仪器,不知道板的承载力,怎么反算啊?算出来的是均布荷载还是集中荷载还是弯矩?如果是均布荷载,对于这个吊装有参考意义吗?有没有这样的软件?楼是92年建的。求大神详细指导
关于管道荷载加载的问题:1,管道内部压力,是面荷载,3方向? 2管内水重力荷载,也是面荷载加载?-Z 方向?
问大家个新手问题,请不要见笑。在PKPM建模计算中,对于墙下无梁的小隔墙(90厚或轻质材料),我们单位的要求是:在楼面恒荷载上增加1.0KN/m2.对于公建,室内的楼面恒荷载均增加1.0 KN/m2.------------------------------------------------------------------------------------对此我比较疑惑,想请问大家几个问题:1.荷载规范明确规定:非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重作为楼面活荷载的附加值,且不应小于1KN/m2.由此可以看出,首先作为具体位置不确定的隔墙,规范是要求把这部分荷载加到活荷载里,那我们单位要求加到恒荷载里,是不是就不妥当了?还是有其他的原因
如图所示,5.9~11.8之间是四跑楼梯,5.9,11.8是楼层处,5.9标高处恒载输多少呢,以前两跑楼梯的时候,我是在起步的地方加跟梁然后折算个线荷载上去,现在是四跑楼梯,是折算成线荷载合适还是直接加大板荷载呢,加大到多少合适?
如图所示的一整块楼板,上有一卫生间,将卫生间的局部均布恒荷载和隔墙的线荷载折算为整块板的均布恒荷载时,大家都是如何折算的?对于荷载规范所述的等效均布荷载的计算方法,个人感觉太麻烦,不太实用,大家有没有什么实用快捷的方法,坐等赐教?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内