笼统的发一些冷库图片,有高温有低温的。以钢结构的多点各个没有仔细说明 各项工程是什么样的。只是把这一段工程上的图,发点上来。有的拍的时候是施工中,有些细节没处理好,请理解。并非是最终的工程。如有疑问 QQ:332444767
猫宁~小编告诉大家两件事儿,第一:小编的每日一天专栏已经上线咯,小编背着主管给大家谋了一天福利哦,
一款实用的小型冷库图纸
图纸简介: 这是本人手上的一套万吨级冷库建筑图纸,感觉很不错,发上来给大家分享一下,仅供参考哦 投稿网友: lb13644598014 上传时间: 2013-11-25
冷库通风空调安装工程施工图集资料简介:本书汇集了几百个冷库、通风、空调工程实例,较系统地描述了工程安装与调整。内容包括:冷库工程(蒸发器及蒸发系统末端装置;制冷
1、35至110kv变电工程通用图集2、北京7层综合楼空调图全集3、北京某综合楼综合楼图集4、电力局办公室电气施工图5、经典冷库设计图6、风机盘管详图7、辽宁地区别墅水暖图集8、泵站电气设计图集9、某大楼弱电电气平面图10、码头照明图集11、小楼电气图12、药厂电气改造图集13、学生公寓电气全套施工图14、污水站全套电气施工图集15、银行电气图集16、住宅电气安装图集全套共两部分,使用rar压缩。
本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
图纸简介: 各种设计图块的平面和立面图,图纸内容包括:平面和立面沙发,平面和立面床,平面和立面电视柜,平面和立面餐桌,平面和立面衣柜,平面和立面洁具,平面厨房用品,平面和立面休闲桌椅,平面写字台,平面和立面电器,平面健身器,平面和立面植物,平面和立面门,平面灯具,平面电器标志,地面拼花,装饰画,立面工艺品,立柱,楼梯及栏杆等。 投稿网友: lxp555
2002年中国建筑工业出版社出版的,好不容易才找到的,和大家一起分享
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
我现在正在做的项目有室外道路施工,相关图纸基本是引用图集05MR202城市道路-水泥混凝土路面中的节点,可是图集中关于地下圆形管道穿过道路基层的构造做法(图集第26页)让我产生了疑问,横向切缝方向永远是横向还是与钢筋加强网和地下管道的方向一致,也就是说管道是斜的,切缝也应该是斜的?
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
各位好,请教哈:我在已建的钢构房屋内(已经验收了滴)修建冷库,是否需要重新去有关部门报建呢,当然涉及压力容器类需要去质监局报备,涉及消防的需要去消防部报备或审核。 我担心没去报备有啥后果!!! 谢谢!
本帖最后由 高衙内 于 2015-6-30 09:06 编辑 找着好费劲,共享给大家了,要的快来啊[