  • 35kv变电站主变微机保护设计

    手头有一份内桥接线的一次图,是35kv变电站的。要设计主变的保护要求是用微机的。设计也就还好,就被这“微机”两个字弄晕了,请各方豪杰相助。。。

  • 关于变电站微机保护选型的探讨分析

    变电站微机保护配置必须满足国家颁发 继电保护及安全自动装置通用技术条件。对于110kV及以下变电站保护监控,宜选用保护、测量、控制、信号为一体“四合一”保护装置;对于220kV及以上变电站保护监控,宜选用保护、监控独立装置,因为220kV及以上变电站设备保护要求双重化配置。 由于微机保护装置要下放到间隔层设备附近安装(如高压开关柜),要求保护装置适应现场恶劣环境(如潮湿、温度、灰尘、有害气体等),尤其是温度环境,因保护装置不适应温度环境造成微机保护装置误跳闸、误发信号情况时有发生。保护装置适应环境温度必须达到-15℃~+55℃。温度范围越宽,装置适应环境能力越强。要求选用全密封结构和背插式结构,以提高装置抗干扰能力,如辐射电磁场干扰、静电干扰。具有抗共模、差模、静电、辐射电磁场、快速瞬变、谐波等干扰能力,不需外加抗干扰端子。保护装置对变电所接地电阻无特殊要求,满足变电站小于4Ω。

  • 关于35kv变电站保护定值的问题

    哥们最近做了一个35kv的变电站设计,总算是磕磕碰碰的把施工图给弄出来了,可现在甲方要我给出保护定值,我就不太清除了,难道这保护定值也要我出吗?上一级的保护要求我可是一点也不知道哇!怎样和上级11万变电站配合?短路计算可是很烦人的一件事,虽然最初已经做过负荷计算和短路计算可真要给甲方算保护定值 ,那可不是开玩笑的,算不好该跳的不跳,不该跳的瞎跳那就麻烦了,不知该如何是好!如果真要计算,哪位大侠能帮小弟一把,给个好的计算方法,准确无误的!谢谢了!

  • 变电站保护与远动通信组网

    我们做的变电站保护和远动的通信基本采用串口的方式,我相问一下如果采用以太组网的方式,有什么问题没有。按照我的理解,以太组网信息的传输量应该来说更大些,应该更好,但有人说这样网络的速度会更满,从而影响远动的数据处理。不知道大家是否有采用以太组网方式,实际运行怎样? 还有个问题想请教一下各位,以太网线是否有必要采用屏蔽线,如果是否影响很大。

  • 变电站保护压板投退原则

    阐述变电站保护压板投退的原则,以避免人为事故。

  • 变电站保护柜连接板标识

    变电站保护柜连接板标识

    这个我以为做得很好,运行单位很喜欢,可参考哦

  • 变电站单机保护试验的问题

    我们用的是南自机电的PDS742线路光差保护。做过流试验时,故障电流加的5s事,开关早跳了,但故障电流消失时,开关有重合了,不知道是什么问题了

  • 35KV变电站需要哪些继电保护?

    35KV变电站按照各进出口保护对象的不同,分别设置哪些机电保护呢?35KV线路,进线,母线,10KV线路,进线,母线等。请前辈指教。谢谢

  • 关于变电站继电保护问题请教!

    请教下变电站的那个公共测控装置是都包括哪些内容?另外有没有好心的高端人士发一套110KV以上的变电站全一点的二次设计图给本人学习学习。先谢谢了。邮箱:ly8z9806@126.com

  • 变电站出线一般配置什么保护?!

    变电站一般配置什么保护?以220kV变电站为例,三个电压等级:220/121/37。110kV和35kV侧的出线保护配置一样吗?我个人认为是测量的CT接线方式有不同而已,那么需要针对的短路故障有不同吗?另外,变电站的出线与发电厂的出线配置对比呢?

  • 变电站微机防误闭锁系统

    变电站微机防误闭锁系统

    电力系统如何防止错误的倒闸操作而引发事故(特别是重大事故),一直是困扰本行业的重大问题。随着计算机技术的迅猛发展,微机防误闭锁系统凭其独特的逻辑判断能力在不久的将来担负重任,同时,如同在其它行业一样,计算机的模拟(甚至于仿真)培训系统也使电气操作人员的培训工作进入了一个崭新的阶段。 1.微机防误闭锁系统 微机防误闭锁系统是一种以计算机及其外围设备为基础、智能专家系统为核心的防止人为操作失误的计算机监控体系,它由以下六大部分组成:微型计算机、模拟操作及显示屏、现场信息采集及通信系统装置、电脑钥匙、电子闭锁装置、智能专家系统软件等,以及电源、打印

  • 关于 变电站保护数值设定

    我单位承接一个变电站工程,完工要进行调试。但是当地电力局把给承建的这个变电站保护数值,还要让我们进行调试。这个肯定是有意为难我们单位,多方协调还是没能说动这家电力局。所有求助各位师傅、大神,能指点迷津

  • 110kV变电站保护配置及故障汇总

    一、d1 点故障A、d1点相间故障1、故障发生在10kV培训甲线线路上。2、保护动作情况:1)瞬时保护动作(或者保护动作)跳开701开关,将故障点d1切除。2) 701开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1主变变低II段跳501开关,故障点d1隔离。3) 501开关拒动,#1 主变变低I段跳10kV母联开关(正常情况下,10kV 母联开关在分闸位置),闭锁10kV母联备自投装置,#1 主变变低II段跳501开关(501开关拒动),#1 主变变低II段跳1101开关,将故障点d1隔离。

  • 110kV变电站微机型继电保护的现场调试

    110kV变电站微机型继电保护的现场调试

  • 变电站二次回路微机防误系统

    摘自“中国传动网”www.chuandong.cn 本文从安全管理和技术两个方面,对变电站传统二次电气防误操作闭锁回路和现代微机防误闭锁方式的原理、功能、技术发展等进行了研究和探讨,对误防问题提出了一些见解,可供从事变电站防误工作的专业技术人员参考。 关键词:误操作 电气闭锁 微机式防误 1.问题的提出: 为了确保变电站的安全运行,在操作二次回路上设置电气闭锁或装设微机五防系统,已成为防止误操作等事故发生的有效而可行的手段。 近年来,随着微机防误技术的应用和发展,微机五防广泛运用于新建变电站和电厂,同时,许多老站也在进行微机五防系统的加装或改造。微机防误是否可以完全取代原有的二次操作回路电气防误闭锁? 新建站在配置了微机五防系统后, 是否可考虑不设计电气回路闭锁? 针对这些问题,本文从安全管理、微机五防技术与传统电气防误装置功能比较以及实际运行中存在的问题等几个方面,展开讨论,并由此提出变电站防误较为可行的解决方案。 2. 变电运行安全管理对防误提出的要求 我国电力系统在无数次血的教

  • 微机消谐装置在变电站的应用

    微机消谐装置在变电站的应用

  • 发、变电站防雷保护及应用实例

    以实例说明大气过电压的防护