小弟刚刚开始学变电站设计,现在对变电站接地变不懂,想请教一下各位dx:接地变的容量怎样确定?找过设计手册,好像没这方面的介绍,我现在只知道是和10kV的电缆长度关,但怎样算不知道,想知道详细点谢了!!!
请教:钢铁冶金用户110KV变电站3台110/10KV 50MVA变压器,高低压侧母线均为单母线分段接线方式,10KV中性点由接地变引出经消弧线圈接地,采用5~100A调容式消弧线圈自动跟踪补偿。10KV系统均为电缆出线,每段14路,单路最长为2000m,最短150m。一般正常时每段接地容流约为50A左右,但运行人员巡检发现系统接地容流值较前一时段上涨了很多,最大达到了120A,较小时还有90A左右,此段时间没有任何投切线路的操作。当时怀疑是电缆线路有问题,故采取了分布在10KV两段的双路出线倒路筛选法、停电电缆直流耐压试验法,均未能查明问题原因。至今问题依然存在,请教各位专家高手,帮忙分析一下系统接地容流为什么会突然大幅上升,且一直存在约1个月时间。产生系统接地容流突然上升的可能有哪些?
针对城市变电所接地网设计的特点,分析如何确定接地电阻目标值,结合工程实际经验,提出降低接地电阻的方法,并对接地网材料、土壤电阻测量准确性等问题提了一些建议。电老鼠按:楼主原附件打不开,现已重新上传附件![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-3 22:10 编辑 ]
一个220kv的变电站,110kv 220kv 10kv开关场以及保护室的接地点因该怎么选择。一次的接地和二次的接地是连通的吗?哪位朋友有这方面的资料,能否上传来学习一下
220kv和110kv变电站图片
求教高手:在220kV/66kV变电站中,我们在计算入地短路电流时,只考虑220kV系统吗?如果66kV不接地系统发生异地两点接地短路,用不用考虑这个两点接点的短路电流呢?
110kv变电站施工组织设计
摘 要(略)Abstract(略)1 绪言1.1 我国电力工业发展概况1.2 设计背景1.3 设计的目的和意义1.4 国内外概况1.5 瓜山新变电站原始资料调查2 电气主接线的选择及最优方案的确定2.1 主接线的设计依据2.2 主接线设计的基本要求2.3 变电站主接线模式分析及适用范围2.3.1 单母线主接线2.3.2 单母线分段主接线2.3.3 双母线主接线2.3.4 内桥接线2.5 电气主接线最优方案的确定3.1 主变压器的选择3.1.1 选择原则3.1.2 主变压器的形式、容量和台数的确定3.2 站用变压器的选择4 短路电流的计算4.1 短路计算的目的、规定与步骤4.1.1 短路电流计算的目的4.1.2 短路计算的一般规定4.1.3 计算步骤4.2 变压器的参数计算及短路点的确定4.2.1 变压器参数的计算
1.有没有直接由110kv变成380v供厂内低压设备用电的这种情况?这样可行吗?2.要给一个工厂设计110kv变电站的设计院需要有什么样的资质呢?一般的甲级设计院可以吗?
请问哪位大虾能说说110KV变电站的设备如何分包呀?我想把变压器做1个,110KV的GIS做一个,10KV和380V开关设备做一个,保护测控、远动、后台做一个。现在还有电缆、照明、安防、接地等没分,这些能不能做一个包呀?
这只有110KV部分,还应该有主变、35KV、10KV部分,希望大家能顶出来
110KV变电站基建要求规范哪里有啊 ? 我想找到一些土建方面的规范要求 比如防火等级 那些东西 要最新的 不怕施工费用高的 要最先进的
本人设计一个100KV变电站,一台5000KVA变压器,一电站上网用,单元接线。请问,主变高压侧,可不可以不装设断路器,只装设隔离开关。
发一个110kV变电站工程概算的副本,供大家参考
110kV变电站改造工程(续集)[ 本帖最后由 laz201007 于 2010-9-25 11:37 编辑 ]
110KV变电站二次回路接线图
一个变电站!!大家看看!!!
110kv变电站接地