首页 课程 资料 论坛
  • 室内游泳馆通风空调设计

    游泳馆室内设计参数 对于新建室内游泳池设计参数取值的建议:以往,国内酒店的室内游泳池的设计水温(即泳池水表面温度)大多采用27℃,冬季室内干球温度通常定为29℃。我们在调研过程中发现,即使在水温为29℃,空气温度为29℃,相对湿度为78%的休闲型的室内游泳馆中,在馆内游泳的四位年青人出水后都有冷感;而在一个室内干球温度31℃、相对湿度60%的SPA的浴池大厅内调研时,受访者无论长幼均无不适的冷感或闷热感。如今,已经有一些有经验的酒店管理公司提出,酒店中的休闲型的室内游泳池的水温宜提高到30~32℃,其室温应为31~33℃;此前,上海金茂大厦凯悦酒店的室内游泳馆在其设计和运行中,均已将游泳馆池厅的室温提高到31℃。因此,在具体的工程设计中室内游泳馆池厅的温度以及池水温度究竟如何取值,应事先与建设方或管理公司充分沟通后确定。相关的检测资料表明,当环境的相对湿度在40%~60%的范围内时,空气中可检出的细菌、病毒和微生物数量极少,有的几乎为零;但过低的相对湿度会加速水分的蒸发,造成从泳池中出来的人会

  • 求助!!!室内游泳池空调设计规范、措施

    求购室内游泳池设计规范、措施!

  • 室内游泳馆的采暖与通风设计浅析

    室内游泳馆是城市主要公共建筑之一,它是人们开展游泳竞赛以及进行各种水上活动的中心。在这里,游泳运动员一年四季都可以进行训练和比赛,而群众可以终年这里进行嬉戏和娱乐。普通的室内游泳馆一般是由一个标准水池(50m×21m),以及游泳馆看台组成的。通常的室内游泳馆一般都集训练,比赛、娱乐为一体,室内游泳馆属于高大空间建筑,它具有能耗量大,易结露等特点。一、采暖系统的设计冬季采暖系统的设计对于室内游泳馆来说至关重要。游泳者在更衣前后,以及入出游泳池前后,将在池厅做不同程度的停留,为了满足游泳者的人体热舒适度,设计者必将向馆内提供足够的热量

  • 求教:室内游泳馆灯光设计

    我们单位准备将原来33*12米,高8米的钢架结构的玻璃房建室内游泳馆,游泳池是20*8,并且是个海水游泳池。现在想确定游泳池区域24*12范围内的照明设计,由于本人刚毕业的,没什么经验,希望高手指教。1.通过查阅发现,游泳池的照度应该是不底于80Lx,宾馆的一般为150Lx,所以我想照度在80-150Lx就是符合要求的,不知道对不,不对请指正。2.灯的选择,选防潮的吊顶,光源用金卤灯,节能灯,高压钠灯哪个更合适呢?用几盏多少瓦的?

  • 室内装修设计规范-PDF版

    室内装修设计规范-PDF版,需要的请进。

  • 一个关于设计规范的问题。

    现在都是路桥的新规范,有没有哪位兄弟电脑上还有旧规范的,就是<公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范.>(JTJ023-85) ,做设计必备书籍。发给我一下,我做毕业设计急需 先谢谢各位了,直接发到我邮箱:yangfan5203344@163.com 谢谢各位伸出援手啊。~~~~ 感激不尽!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急需阿!!!!!要不赶不上毕业答辩了!!!5555555555555555555

  • 关于医院设计规范的问题

    最近做一个医院,发现综合医院建筑设计规范还是试行的,从89年到现在还是试行的医院还有没有相关规范,发现这方面的资料和规范很少

  • 爆炸和火灾下的设计规范

    爆炸和火灾下的设计规范

  • 关于滤池清洗的设计规范

    如题,关于滤池的清洗设计规范,可参考

  • 关于电梯和楼梯的设计规范

    关于电梯和楼梯的设计规范

  • 对室内游泳馆冬季防结露设计的分析

    摘要: 针对室内游泳馆冬季防结露设计的问题,对室内参数的选择以及室内发湿量计算等一些问题进行分析。由于室内温度选择范围较小,本文重点讨论了室内相对湿度变化对防结露设计的影响,认为合适的降低室内相对湿度是可行的。为达到经济运行的目的,建议不同季节采用不同的室内参数。对高大空间的游泳池建议采用CFD模拟以便达到最佳设计之目的。最后对游泳池发湿量计算比较了国内外三个公式,希望得到一个适合于工程使用的计算公式。 关键词: 室内游泳馆 防结露 相对湿度 发湿量 室内参数 --------------------------------------------------------------------------------1 简介随着人民生活水平不断提高,国内相继兴建了许多大型室内游泳馆。由于室内游泳馆投资高,运行费用大,室内条件与普通建筑有较大差异,尤其在冬季可能出现围护结构结露问题,本文将针对游泳馆冬季防结露设计中的一些问题进行分析。本文使用的一些符号说明:G——蒸发量 kg/h Ψ RH

  • 残疾人游泳池设计规范-有吗?谢谢大家:)

    我目前有一个盲人比赛泳池的案子,想请教大家残疾人游泳馆在设计方案的时候需注意什么,有这方面的规范吗?理论基础是什么。。我在网上找了好几天了。没找到。谢谢大家了。。。:)

  • 室内设计施工图设计规范

    室内设计施工图设计规范

  • 有没有专门的游泳池设计规范啊??

    审图的老叫我看看,按照上面说的做,我都没找到这样的东西,他自己也没有,就知道瞎喊!!我做完了等电位,又说我没有做接地!!!一个室外挖下去的游泳池,怎么接地啊。

  • 城镇燃气设计规范[扫描]

    城镇燃气设计规范[扫描] 版本因源文件有13M多超过上传容量上限故用文件切割刀分割成3块下载后可合并

  • 请问一个设计规范的问题

    本人是一个设计新手,最近看10KV及以下变电所的设计规范时第3.2.3条说:从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源锦县开关宜采用隔离开关或隔离触头。请问这样规定的原因是什么,请问各位大侠,别见笑

  • 建筑消防设计规范与标准

    网易建筑推出建筑消防设计系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm为方便广大朋友们设计工作,现将建筑消防设计所需的规范与标准总结一下,如有疏漏,希望朋友们补充:■《建筑设计防火规范》适用于下列新建、扩建和改建的工业与民用建筑1 九层及九层以下的住宅(包括底层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度不超过24米的其他民用建筑以及建筑高度超过24米的单层公共建筑;2 单层、多层工业建筑和高层工业建筑;3 地下民用建筑不适用于炸药厂(库)、花炮厂(库)、无窗厂房、人民防空工程、地下铁道及其他非民用建筑、炼油厂和石油化工厂的生产区。本站下载:05年版最新《建筑设计防火规范》报批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑设计防火规范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑设计防火规范(200

  • 冷库设计规范的电气部分

    冷库设计规范 第六章 电 气 第6.0.1条 冷库供电一般属三极负荷。当冷库公称容积等于或大于15000立方米,或冻结量等于或大于60吨时,属二极负荷,可采用一回路专用线供电。 第6.0.2条 冷库电力计算负荷宜按需要系数法计算。全库总电力负荷需要系数可采用0.55-0.7。 第6.0.3条 冷库受电变压器容量大于3l5千伏安且淡旺季负荷相差较大时,宜选用两台变压器。 第6.0.4条 每台氨压缩机氨泵的电动机均应装设电流表。冷风机的电动机可数台共用一个电流表。 第6.0.5条 氨压缩机房事故排风机的起动开关应设置在机器间门外。 第6.0.6条 冷间内的电动机应采用全封闭型,其配电及起动设备应采用密封防潮型,或集中装于机器间、常温穿堂等于燥场所。 第6.0.7条 冷却间和0℃以下的冷间应采用密闭式防潮灯具,其它冷间允许采用带防水灯头的开启式灯具。 第6.0.8条 冷间照明开关均应

  • 冷库设计规范的电气规定

 第6.0.8条 冷间照明开关均