刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
小弟现在即将毕业,正在做毕业设计中,我的题目为某大学综合教学楼设计我想请问一下大家,关于大学教学楼,我发现没有专门的规范。关于教室具体面积大小在什么范围内?大、中、小、三型的教室在总面积中应各占什么比例?平均每个人分配的教室面积等一类信息,我应该去查找哪本规范??希望前辈、大神们多多指导。小弟不胜感激。:'(
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
图纸简介: 建施图,平面布置图,立面图,剖面图,各细部详图等 投稿网友: zy1015000 上传时间: 2013-06-04 图纸省份
图纸简介: 总平面图,立面图,剖面图,各层平面图,及操场等配套设施。设计说明见详图 投稿网友: xuyangnoah 上传时间: 2014-01-10
图纸简介: 本图纸包含设计说明,水施(排水层面、排水平面,电施(设计依据、工程概况以及设计范围、照明平面、接地面、防雷平面) 投稿网友: jelly111 上传时间: 2013-12-18
HG跨是外梁 本想选用单向板,但是不知道怎么设计,单向板似乎也没有这么长的吧。 就像加梁,不知道加什么梁,用什么板,怎么布置,求解答,谢谢啦。 一榀框架的设计
15D500防雷与接地设计施工要点
交流电气装置过电压保护设计要求及限制措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=8219&way=3 建筑物防雷设计的计算方法和设计要求http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9992&way=3 建筑物防雷的分类及措施http://www.gotocad.com/neteaseivp/resource/paper/detail.jsp?pk=9988&way=3
在工作中遇到一钢屋架工程,彩钢板(壁厚约为4mm)屋面。能否利用屋面作为接闪器?如可行,需注意哪些方面?如不能,应如何设置?请大家谈谈看法。
我现在做一个大学的教学楼电气设计,建筑面积两万多,每层面积4000多,暖通专业没有设排烟风机,无中央空调系统;无喷林系统,请问各位大虾,是否做火灾自动报警系统?规范没有明确说学校是否要做。谢谢!
房子盖在山沟里,都是石头,也不用打桩,我们按防雷图籍引下线与伐板基础钢筋做总等电位,并在四周预留人工接地,业主非问我们地地下都是石头 ,怎么防雷 请高人给我指点指点呀!
教学楼设计计算书和图纸一.工程概况 1.建设项目名称:辅助教学楼 本工程建筑功能为公共建筑,使用年限为50年;建筑平面的横轴轴距为8.1m,纵轴轴距为5.4m和4.5m;内、外墙体材料为陶粒混凝土空心砌块,外墙装修使用乳白色涂料仿石材外墙涂料,内墙装修喷涂乳胶漆,教室内地面房间采用水磨石地面,教室房间墙面主要采用石棉吸音板,门窗采用塑钢窗和装饰木门。全楼设楼梯两部。 2.建筑地点:苏州某地
如果说埋完覆土后测设,不合格怎么办,再开挖再焊接不就浪费钱么?筏板制作时焊接接地,焊完后测试的数据是否准确。打完混凝土后测试不合格,总不能把混凝土砸了吧,那么什么时候测试能避免费钱啊。
图纸简介: 小学教学楼CAD平立剖设计图小学教学楼CAD平立剖设计图,图纸内容详细,欢迎大家 投稿网友: cc81897122 上传时间: 2013-05-12
图纸简介: 本图纸为5层教学楼设计图,图纸包含各层平面,立面剖面,设施,布局,裙楼等。 投稿网友: xuyangnoah 上传时间: 2014-01-10
图纸简介: 本图纸为XX地框架结构办公楼建筑设计图,图纸内容包括:平面图*5、立面*4,剖面*1,楼梯图*2,设计说明*1,共10张 投稿网友: jiapenglin 上传时间: 2014-03-17
厂区防雷接地及防静电接地设计 防雷接地装置的设计灌区采用人工接地装置,并根据罐体、装置的实际分布,沿外围组成公用接地网。共用接地网由水平接地体和垂直接地体组成。防雷、防雷静电接地设计金属罐体不少于两处通过接地线与接地体连接,且连接点间距不大于30米。若刚罐体顶板厚度不大于等于4mm,则不需设避雷针保护,但应将各罐体不少于两处防雷、防静电接地。各种金属管道、金属管架、电缆桥架、电缆金属外皮首尾两端应接地,且应不大于30米接地一次。平行敷设的管道、电缆金属外皮等长金属物,其间距不应大于30mm;交叉净距小于100mm时,其交叉处应跨接。当长金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03欧姆时,连接处应用金属线跨接。罐区内的供电线路、温度、液位等测量装置,应采用铠装电缆或钢管
1.措施 本工程防雷等级为三类。建筑的防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。在屋顶采用12镀锌圆钢作避雷带,屋顶避雷连接线网格不大于20m×20m。利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长焊接、绑扎作为引下线,间距不大于18m,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下Im处引出与室外接地线焊接。 普通的100米以下的住宅楼经过防雷计算所得年预计雷击次数计算结果均小于0.06次/a。也就是说根据GB50057-94《建筑物防雷设计规范》第