《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?
求《室内装配式冷库》(ZBX99003-86),哪位高手有,帮忙献上一份,先感谢了
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
三栋单元式住宅楼它们的一层连在一起,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层,层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000平方米。总体积约为60000立方米。这样的建筑,一层要设室内消火栓吗?二至七层室内消防可隔层设置吗?
小弟我最近打算承包一个室内游泳池,水温要求在25到27度,打算在泳池旁边建一个冷库用来出租或者建一个制冰厂,用冷凝热来加热泳池水。不知道这里 有没有哪位高手做个这一类的工程可以 给我一些建议呢?
冷库组成,各个部分安装说明,包括:冷库室内机安装,冷库室外机安装,冷库媒管配置,冷风机选购注意事项一、室外机安装位置应符合以下要求 (1)地面或墙体要能承受机体的重量自振动 (2)安装的部位要便于操作、调整与维修 (3)外机运转时发生的噪音及冷(热)风、冷凝水不能影响他人的工作、学习和生活 (4)外机周围不能有可燃性气体泄漏和爆炸物 (5)外机尽可能安装于背明地方 二、室内机安装位置应符合以下要来: (1)避免太阳直射在机组上,远离热源(2)冷库内机的进、出风口处,不应自障碍物。测量内、外机之间的距离。内、外机之间距离应小于5米,大于5米应准备新的连接铜管。测量内、外机之间位差。内、外机之间位差距离应小于3米,否则会降低冷库器的制冷能力,增大压缩机负荷,引起过载保护 三、冷媒配管:(1)步骤:按图纸要求配管→管路铺设→焊接→吹净→试漏→干燥→保温 (2)原则冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。干燥首先是安装前铜管内禁止有水分进入,其次配管后要吹净和真空干燥。
单层冷库建筑高度22.1m的室内消火栓系统如何设置呢?室内消火栓的充实水柱24.2m,栓口压力57.6m,要怎么处理呢,能设室内栓系统吗?
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢