首页 课程 资料 论坛
  • 怎样选择水冷冷库和风冷冷库?

    怎样选择风冷冷库和水冷冷库? 这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,所以让我们简要地解释一下制冷系统的选择。 从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。 以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的

  • 水冷冷库和风冷冷库该怎样选择

    风冷冷库和水冷冷库如何选择呢,这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,下面简要地解释一下制冷系统选择。   从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。   以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的冷却能力为13.65kW。在相同的工况下,水冷的冷却速率为44.5kW,功率为12.1KW。在冷却能力和功耗方面,它比空冷机组要好一些。然而,冷却塔风扇功率的水冷水泵功率还没有加入到计算中。从应用范围来看:风冷制冷机组适用于水源紧张的

  • 风冷VS直冷冷库优缺点解析

    直冷式冷库含义:把冷库蒸发器的冷却管直接固定在库板上, 在蒸发器吸热的时候, 越靠近冷却管的空气降温越快,由此在冷库内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式,比如常见的铁排管,铝排管等。

  • 冷库用风冷冷凝器和水冷冷凝器的比较

    目前较多的冷库制冷机组采用风冷冷凝器,确实风冷冷凝器有其优点,对于市场上共存的风冷和水冷冷凝方式,请各位大侠能够发表自己的看法,各有什么优缺点,各位倾向于采用何种冷凝方式?

  • 温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用

    我们从96年起研究过智能除霜技术,曾申报过智能除霜专利,后没续费而放弃,今将智能除霜技术的应用发上来供大家讨论,如果我们在低温氟制冷系统中采用该方式除霜,则可节省大量的电力能源! 智能除霜实际上就是温差化霜控制方式,在风冷冷库中应用时,比定时除霜方式既省电制冷效果又好,它是通过检测冷风机蒸发管路与风温之差控制除霜,控制准确且可以有效的保护压缩机组,最早是在我们97年设计的一台快速冷却定型机上研究使用,实际应用是98年在山东奥兰生物研究所的风冷冷库中使用,后又在其它冷库中应用,对比明显的是在亨氏食品有限公司冷库中的应用,原冷库我们使用定时除霜,夏季因入出货物不规律,有时机组工作蒸发器很长时间不需要除霜,有时机组工作不到1小时需要除霜,常出现因除霜问题而造成的冷库温度降不到-18度,改成智能除霜控制方式后降到-23度很简单,在我们先后建设或改造的风冷冷库中均采用智能除霜控制方式,系统的故障率很低,我估计与定时除霜相比节能应在15~25%左右(该数据没进行实际评估),最早的除霜控制器是我们自己设计制作的,在三年前已有控器厂在制作这种控制器,但通过与该公司交谈得知,这种控制器只有我们

  • 直冷式冷库与风冷式冷库的区别

    直冷式冷库:把冷库蒸发器的冷却管直接设计贴附在冷藏室和冷冻室的里面或者背面,在蒸发器吸热的时候,越靠近冷却管的空气降温越快,由此在冷库内形成自然对流,逐渐实现了整体制冷,即直接冷却方式。 风冷式冷库:把冷库内置隐藏的蒸发器(与冰箱内壁分开)所产生的冷气,通过风扇强制冷气循环流动,从而使冷气均匀分布于冷库各个间室,实现制冷,即运用风扇循环流动冷气的冷却方式。 冷库风冷和直冷的区别主要是:冷气传递方式不同。 1、容积大,间室多,风冷在冷量分配上有绝对优势。如果采用直冷将牺牲一些性能。 2、风冷由于多了风扇的送风,所以室内温度比较平均,没有很大的温度变化,制冷效果也自然比较出色,不过同样考虑到风扇的作用和复杂的线路设计,风冷式在能源消耗和噪音方面相比于直冷式要高了不少。 3、冷却速度直冷冷库内空气自然对流,冷冻速度慢,风冷冷库

  • 问问大家,有关风冷冷凝器的风速

    我在设计风冷式冷凝器的时候,想要把风速再提高,可是发现我的经验公式只适合于雷诺书范围在500-2500之间,为了提高换热效率,我想设计时取更大的风速,那位仁兄靓妹有相关公式,提供一个,不胜感激!

  • 请教大家一个问题,风冷冷凝器

    请教大家一个问题,风冷冷凝器

    这张图里面圈上红色圆圈的三个数我有些不太明白,,,,第一个第二个第三个这三个数分别从哪里来的,请高手指点下这是一个根据压缩机的冷凝温度,蒸发温度,制冷量来自己选型出来的风冷冷凝器

  • 求教:风冷冷凝器的设计计算

    设计一款风冷冷凝器,排热量为5KW,冷凝温度45℃,进风口温度25℃,出风口33℃,传热系数按30w/m2 ℃,计算换热面积。 1)若按进出风温差算,F=Q/K/△T=5000/30/(33-25)=20.83m2 2)若按对数温差算,则F=Q/K/θm=5000/30/15.66=10.64 m2 这两种算法的结果,相差实在太大了,而且随者△T的增大,θm却是减小的,两种算法竟南辕北辙了。 我不知道错在了哪里,敬请指教。

  • 风冷冷水机故障分析,求助!

    大家好,我在天津地区,使用的一台风冷半封闭单螺杆式冷水机组,10月中旬出现故障,冷凝器破裂,冷媒喷出,压缩机烧毁。本机组使用约一年半,未做过系统清洗(水系统经常清洗,冷凝器经常冲洗),干燥过滤器没有更换过,冷冻机油没有更换过。故障前高低压大约分别是20kg/4kg左右,且故障时电源接触器被严重烧毁,并且接触器外壳被崩碎。请大家帮忙分析一下原因,非常感谢!

  • 特灵空调风冷冷水(热泵)空调的问题~

    特灵空调风冷冷水(热泵)空调的问题~

    一个老总买一套房子,送了一个特灵风冷冷水(热泵)空调的主机,制冷量是16.8KW,他要求拆到厂里使用,买了一台海尔7.68KW的风机盘管,求教,这样使用会不会出现问题,还有这种冷水机组的温度控制板有没地方购买!

  • 氨制冷冷库,手头项目求帮助

    我准备用一台氨机带一个日产30t盐水制冰机、一个冰库,5000立方米的蔬菜保鲜库、还有1500平米房间的空调,求指点---

  • 【讨论】关于风冷冷凝器出口位置设置的讨论

    有这样的一个问题,请论坛里面的大侠指点。风冷冷凝器,出口位子布置的问题,一般情况下冷凝器出口位子布置在最底端,制冷剂从上端进入,下端冷凝出来。遇到这样的一个问题,各位大侠们有没有做过对比实验,把出口放在中部,或者更恶劣些放在上端,这样一种情况下,冷凝器单体的换热能力会有多大影响,以上非常规的布置放在系统中(整机中)运行又有多大的影响,另外在这样的一种情况下,单冷的系统和热泵的系统又会有合区别和影响,大家都知道热泵制热时,冷凝器出口变进口了。以上所有情况风侧都是逆流布置。。。

  • 和顺制冷冷库设计安装流程

    冷库设计、冷库材料、冷库安装、冷库保养对冷库的耗电量,冷冻量及冷冻效果有着重要的关系,所以别把冷库建设当做一件小事,设计配比不好,对冷库的的影响很大!所以修建冷库还要找正规的冷库建造公司。和顺制冷:专业承建冷藏保鲜、物流冷藏冷冻、冷冻速冻、医用冷藏、等制冷设备冷库工程、专业设计、安装茶叶冷库、医药冷库、水果冷库、食品冷库、血浆冷库、气调库、双温库、保鲜库、速冻库等制冷工程。和顺制冷冷库建造流程: 1、由用户提供安装冷库建造房间的尺寸(长宽高)。并说明打算存放的物品和冷库内所要达到的温度。 2、我们根据你的要求,为你设计冷库建造方案(供您参考),并预算出冷库的总造价。 3、双方协商修改冷库建造方案和总造价。我公司派技术员现场考查,最终确定冷库的建造方案。 4、双方签定合同,确认冷库建造的技术参数、生产周期、安装周期、交户使用期和货款的承付方式。 5、我们按要求生产。 6、运输。 7、安装并调试。 8、交付给用户使用。和顺制冷作为冷库行业的知名品牌,一

  • 冬天了,风冷冷凝机组的高压很低怎么解决?

    冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压

  • 急求大金风冷冷水UWAP160BY(R407C)参数!

    急求大金风冷冷水UWAP160BY(R407C)参数,主要是其在100%,75%,50%,25%四个状态点的COP值,有个项目选型,甲方突然提出需要IPLV值,手头只有样本没有技术手册!刚好又周末,哪位朋友手头有帮忙提供一下!

点击加载更多

风冷冷库

风冷冷库专题,为您提供风冷冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与风冷冷库 相关的专业交流讨论,更多风冷冷库相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

酒店冷库工程

制造冷库