冷库制冷工艺的基本任务,是根据制冷原理和需冷场的性质、冷加工工艺的要求、把制冷压缩机、冷凝器、蒸发器、节流阀及辅助设备组合起来,构成一个完整、合理的制冷循环系统,创造生产过程中所需求的低温环境,用于易腐食品的冻结和冷藏。 冷加工工艺要求是制冷工艺设计的主要依据,制冷工艺设计是冷库设计内容中的主要组成部分。冷库设计中的土建设计、给排水设计、采暖通风设计和电气设计都应符合制冷工艺的要求,但制冷工艺设计也要受建筑、结构及水电方面各自特点的制约。其中,制冷工艺设计师先行和主导,其他设计要依据制冷工艺设计提出的条件、数据来进行。
第一章 制冷系统方案的确定所谓制冷系统,就是根据制冷原理将制冷所需要的机器设备及连接这些机器设备的管路所组成的一个闭合循环系统。这个系统的机器设备有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器以及为改善和调节制冷系统而配置的气液分离器、贮液器、油分离器等辅助设备。
第一章 制冷系统方案的确定所谓制冷系统,就是根据制冷原理将制冷所需要的机器设备及连接这些机器设备的管路所组成的一个闭合循环系统。这个系统的机器设备有制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器以及为改善和调节制冷系统而配置的气液分离器、贮液器、油分离器等辅助设备。第一节 制冷系统的基本构成、分类及其特点一、制冷系统的基本构成1. 制冷压缩机制冷压缩机是制冷系统的核心设备,通常称为制冷主机。制冷压缩机的种类和型式很多,在冷库制冷系统中常用活塞式压缩机和螺杆式压缩机。(1)活塞式制冷压缩机 活塞式制冷压缩机是问世最早、应用最广的容积型压缩机,它依靠气缸工作容积的变化,把制冷剂蒸气从低压提升为高压,并使它在制冷系统中不断循环流动。活塞式压缩机属于容积型往复式压缩机,按照其传动机构的形式可分为曲柄连杆式、斜盘式和滑管式,其中采用曲柄连杆机构的最为普遍。按照制冷量的大小,活塞式压缩机分为大型、中型和小型三种。按 GB10871—1989 中温考核工况,单机制冷量在 550kW 以上的为大型压缩机,在 25k
收录于话题 组装式冷库安装是近几年发展起来的一种拼装快速、简易的冷藏设备。组装式冷库由预制冷库板、冷库门及其他装配件组装而成。冷库板及冷库门门框内均预埋钩接连接件。 组装简便,连接紧密可靠,转角无压条。门框为整体发泡制作,与库板浑然一体。不仅具有优良的密封保温性能和外观质量,而且具有高效快速的插入式安装优势。不锈钢组装式冷库从上世纪90年代开始,已广泛被船厂和船东所接受。组装式冷库构造组装式冷库由覆有不锈钢板的防潮胶合
[local]3[/local]
小型冷库一般由冻结间、高温冷藏间、低温冷藏间、常温穿堂、值班室、机房等组成。图1为冷藏容量30吨的生产性小型冷库建筑平面图;图2为冷藏容量为100吨的生活供应性小型冷库建筑平面图。 (一)冻结间:冻结间也称急冻间、速冻间,冻结间的室内设计温度为-23℃~-30℃。 (二)高温冷藏间:高温冷藏间的室内设计温度一般为0~2℃。 (三)低温冷藏间:低温冷藏间也称冻结物冷藏间,室内温度一般在-12℃以下,贮存肉类时室温为-18℃~-20℃。 (四)穿堂:穿堂是食品进出库的通道,并起到沟通各冷间、便于装卸周转的作用。目前冷库设计中较多采用库外常温穿堂,将穿堂布置在冷库主体建筑之外。 <
图纸简介: 威海某大型冷库工艺配电系统及平面图,包含电气材料表和电气参数。 投稿网友: qq_1410442654880 上传时间: 2014-09-15
各位师傅我是新手 请教个问题 冷库热力膨胀阀上面有两个工艺口 一前一后 前面的那个打开没气体冒出 后面一个打开有气体出来请教这两个口的作用是什么 上面都有螺帽 没阀芯
本人读的是冷冻方向,这是本人毕业设计的题目!希望有相关设计经验和资料给点指点!谢谢主要从节能经济适应市场经济的需求方面考虑!冷库设计方面采用两用间,还有冻结间,压缩机准备采用螺杆压缩机,无贮冰间和制冰间,冷库用途是商用水果,蔬菜及渔产品的冷藏,自动控制方面还有待学习也希望大家讨论一下
图纸简介: 该工程为三层冷库的制冷工艺设计,方案采用氨系统。图纸包括:设计总说明,制冷系统原理图,冷间制冷平面图,制冷机房平面图,剖面图,设备基础图等。 补充说明:该套图纸适合设计人员学习参考冷库的制冷原理及冷间平面布置。 投稿网友: xjf136 <
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
图纸简介: 制冷系统采用R717(氨)为制冷剂,冷冻机油采用N46号;冷凝器采用蒸发式冷凝器,供液采用氨泵强制循环供液。速冻机、低温库系统总负荷为900KW。采用热氨融霜和水联合融霜。制冷机自控和保护由厂家配备。 投稿网友: yzw13739221637 上传
外租。
工艺平面如下图。真心想听听各位同仁的意见和建议。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
息 书 名: 冷库制冷工艺设计 作 者:李敏 出版社: 机械工业出版社 出版时间: 2009-8-1 ISBN: 9787111268567 开本: 16开 定价: 42.00元
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
①混凝土分六层浇筑到顶,每层厚度不大于50cm. ②模板第一层混凝土浇筑完成后进行人工振捣,在此间隙同时浇筑第二套模板,如此重复直到第一层混凝土振捣完毕。 ③振捣手站在平台小车上进行混凝土振捣,平台小车为桁架式结构,比模板顶低50cm,四周设围栏。混凝土振捣采用直径70mm振捣棒,并采用双棒并列同步振捣,两个振捣棒要同时贴近两侧版面,然后同时插入、同时拔出、同时移动,以使模板两侧的汽泡同时带出,振捣棒与模板的距离控制在10cm左右,移动间距30-40cm,每点振捣时间控制在25-30s. ④为了防止松顶,混凝土浇注到顶部时要预留10cm的高度,先将顶部产生的混凝土浮浆清除干净,然后再浇注新混凝土到顶,预留这层混凝土轻轻点振即可,振捣时间不宜过长,控制在5~10s. ⑤在混凝土初凝前进行混凝土第一次抹面,不允许进行洒水抹面。 ⑥斜坡面要采用“吊棒”振捣。在距离振捣棒棒头2/3棒长位置焊接M12螺母,将1.5m长的铅丝一头绑在螺母上,另一头弯成手柄形状。振捣手一只手提铅丝,另一只手握振捣棒,将振捣棒送入斜坡面模板内,然后平行于