网吧空调负荷是大家关注较少的一个区域,大家建议的符合配置从200-400W/M2不等,为了使大家今后的设计更有依据,希望那些做过实际网吧工程的同行将经验拿出来分享,根据实际的空调运行情况判断网吧空调的适合配置.
众所周知网吧是人流量比较大的场所,也是相对来也是个比较封闭的场所,因为网吧也有很多人抽烟就更加导致空气质量的不足,对通风及换热都高于其它场所,所以就需要一套中央空调系统来改善。 大多数网吧位于商住楼内,这样的场所一般可开的门窗数量少,自然通风不畅,加之里面密集的设备、人员散热,不可避免的人体汗味、异味、烟味,加之阴暗的环境,这样使很多潜在顾客望而却步,自然减少了新顾客,留不住老顾客。
1、现有一个330平方米的网吧,16*20,130台电脑(22寸),初步考虑是用5P美的四面出风的天花机,总制冷量在62kw,层高在3米,还有一套方案是用6p的风管机,每台走两个出风口,不知道从气流组织上讲,两种方案更优化一些,因为我个人考虑到美的的6p风管机性价比比较高,采用5台的话,总制冷量可以达到70kw,因为我和业主是同学,不管从效果和一次投入上我都要替他考虑,但是很难两全。大家都知道网吧的人员灯光机器的散热量很大,但现在都是液晶显示器,散热量明显比纯平的显示器要小的多,这点我希望大家注意,如果设计的空调投入后效果不理想,我们会在考虑增补柜机,当然一步到位更好,希望大家能出出主意,地点在湖北,夏季最高温度35摄氏度,平均温度31,冬季最低温度零下5摄氏度。2、还有一个非常重要的问题就是排风和新风,因为网吧的定位比较高,舒适度我认为也十分重要,我也说了,有些东西很难两全,我初步的方案是只排不送,靠开窗引入新风,里面还有两个封闭式的包房,考虑采用挂机。还有一点是网吧和傍边的咖啡厅(使用面积500平方米)相连,都是我同学投资的,排风和新风(如果必要的话)是否可以统一考虑,我
200平方的网吧100台机子 现在需要安装中央空调 打算采用200瓦的制冷量 不知道得多少钱当地没有专业安装中央空调的 如果有利这里近的留个联系方式。
朋友们大家好!我是一个开网吧的,最近也想装中央空调,也来这里和大家聊下,做为网吧业主的看法!关于网吧需要的负荷是多少,其实我还真不知道!目前我的网吧用了4台5P柜机,130台电脑,300平方面积。效果非常不好,很热!网吧在2楼,楼上没房子,又当西晒。网吧地理位置也不太好,现在一天才卖1500左右。上个月生意好点,一天做2000。一个月达到了电费1.5W。再加上别的开支:光钎3600,人工5000,房租7000,税1300,一个月开支2.7W,剩余3.3W。网吧总投资80多万。就算我每月卖6W,最快也要2年拿回成本。网吧机器2年半就必须换掉。算下来我投资80多万两年半时间就赚了一批旧机器钱,130台就机器最多卖20W!你们说网吧老板能不算得那么精吗?我先在很想装中央空调,但是我没那么多钱来换。我算了一下,我现在能拿出来的钱就只有2万多(我每月都在还开网吧借的钱),再把4台5P的卖了。差不多就4万多块钱!请各位兄弟,帮帮出出注意,看看我4万多能做下来吗?如果可以做下来请给我说说方案,我的确对空调一点都不了解!先谢谢你们了!再说一下
到热天了,网吧不好过啊,空气不好,又热。生意大受影响,请各位大师给下意见啦。。营业面积:9*15米,70台电脑,单台电脑功率为250W,营业最大人数为100人左右,现在有几个小壁扇,一台2P空调,2台水空调,工业鼓风机两个。估算装空调需要5P的空调4-5台,单空调电费每天需要300度以上,不划算(300*1=300元)有没有单冷的通风散热方法,或是别的什么方法,谢谢。。。。。
正在做一网吧空调设计,两层一层240m2 电脑122台二层360m2 电脑187台请教高手,网吧空调的每平方米负荷是多少?
北方有一建筑面积320m2,80台电脑,选冷指标200W/m2,水源热泵机组总冷负荷64KW。问:是否能满足运行工况,水源热泵机组有什么好的品牌
被称为制冷之父的英国发明家威利斯·哈维兰德·卡里尔(有的地方译作开利)于1902年设计并安装了第一部空调系统。美国纽约的一个印刷商发现温度的变化能够造成纸的变形,从而导致有色墨水失调,该空调系统就是为他设计的。卡里尔的专利1906年得到注册。 1902 年7月17日,卡里尔这名才从康奈尔大学毕业一年的年轻人,在“水牛公司”(Buffalo Forge Co.)工作时,发明了冷气
夏季炎热,空调是不是都用起来了,但有人发现打开空调后,空调正常运转但不制冷?你是不是也遇到过这个问题?空调不制冷究竟是怎么回事呢?
初来乍到,送上鹅毛一根。压缩包内是我在上海约顿为其客户做普及培训时所用的一个课件,希望对大家了解机房专用空调有所帮助!课件介绍:该课件为PPT格式,须安装MS POWERPOINT程序阅读。主要内容包括空调运行原理、机房空调同舒适性空调的比较、采用机房专用空调的理由、计算机机房热负荷计算和机房空调维护要点。声明:该文件归属权由上海约顿机房设备有限公司所有,望各位同行在观摩的同时,饮水思源勿忘其出处。另,如有约顿朋友在此,请代我向老陈道歉,公开此文件并非谋己私利,实乃朋友所托,还望海涵。抛砖引玉,还请大家不吝发言,多多讨论多多交流!
小弟最近在做关于纺织空调的毕业设计有一些疑问望高人指点一二1.纺织车间空调采取哪种形式比较好?2.地沟除尘的优点有哪些?
我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
中央空调!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
企业状况如下:现车间2F和3F东西两侧的空调都采用压缩机制冷,能耗大,每台机每日耗电量近500度。而厂房目前有一台冷水机组冷量为400RT,其负荷率只有50%,未充分利用机组的效率。通过计算,4台40HP压缩机供冷,需求冷量为:137RT,冷水机组完全能够提供这部分冷量。改造后,冷水机组负荷率将提升至85%左右。因此,若将车间东西两侧的空调供冷替换成由冷水机直接供冷可充分提升现有冷水机机组的效率。请问这样可行吗?我做的分析如下,不知正确否。效益分析1、原设备耗电量:车间二、三层东西侧原空调设备功率每台25.8kW,4台总功率为103.2kW,据机组实际运行耗电量统计,每台机组每日耗电量为500度,设机组每天运行20h,则机组基本处于满负荷条件下运行,4台机组每时耗电功率为:103.2kW。2、新增设备改造后耗电量:a、冷水机组负荷率从50%提升到85%耗电增加量:约84kW/h。(电话咨询特灵厂家)附开利类似机组说明: b、冷水机组供冷替代
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
空气的干湿程度叫做“湿度”。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水汽越少,则空气越干燥;水汽越多,则空气越潮湿。而在夏季时节,我们在封闭的环境内长期开启空调,室内的干湿度则严重的影响我们每一个人的健康。 今天,笔者就给大家带来了室内空气干湿度的健康指数,看在何湿度指数中最有利于人体健康。感兴趣的朋友不妨一起来看看吧。 调查研究还表明,当相对湿度达90%以上,26℃ 会让人感觉31℃似的。干燥的空气能以与人体汗腺制造汗液的相等速度将汗液吸收,使我们感觉凉快。可是湿度大的空气却由于早已充满水分,因而无力再吸收水分,于是汗液只得积聚在我们的皮肤上,使我们的体温不断上升,同时心力不胜负荷。 现代医疗气象研究表明,对人体比较适宜的相对湿度为:夏季室温25℃时,相对湿度控制在 40%-50%比较舒适;冬季室温18℃时,相对湿度控制在60%-70%。夏季三伏时节,由于高温、低压、高湿度的作用,人体汗液不易排出,出汗后不易被蒸发掉,因而会使人烦躁、疲倦、食欲不振;冬季湿度有时太小,空气过于干燥,易引起上呼吸道粘膜感染,患上感冒。据科学试验,在气温日际变化大于
中央空调的概念是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。采用风管送风方式,用一台主机即可控制多个不同房间并且可引入新风,有效改善室内 空气的质量,预防空调病的发生。家用中央空调的最突出特点是产生舒适的居住环境,其次从审美观点和最佳空间利用上 考虑,使用家用中央空调使室内装饰更灵活,更容易实现各种装饰效果,即使您不喜欢原来 的装饰,重新装修,原来的中央空调系统稍微改变即可与新的装修和谐一致。因此称家用中央空调为一步到位、永不落后的选择。亚特伟达专业做大金、日立等国际品牌的中央空调,型号以家用VRV系统为主。 可是怎么样 来选购适合自己的呢?
消防竣工验收后,另一个施工队(空调)把喷淋管改动了。 然后改动的地方出现了问题(漏水),最后追究责任,是个什么情况~PS:我妈是在甲方单位的现场工程师,碰到了这个问题,她也不是很懂法律法规的问题。只有问我,可是我都是搞结构设计的,完全不知道关于现场施工的一些事情。求各位大神帮忙解答,然后是要把具体的法律文件有关规定给告诉我~~~谢谢大家了~~
酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?