本人为之前为手机设计,目前设计一款空气净化器,吊顶式的,要求风叶自动传单(类似中央空调风叶结构),请帮忙一下如何实现.最好有图示说明.谢谢!
本帖最后由 cdblql 于 2013-8-11 07:02 编辑 文件格式:PDF文件大小:14.8 M
空调的一些基础知识,希望对大家有所帮助。
我上传一本很好的专业书
如图,我的350kg重的吊顶空调风柜要挂在轻钢结构屋顶,是否要加固?轻钢结构房的柱为6寸钢管,柱间距为6米,梁为4#角钢做的铁笼,屋顶为50mmEPS彩钢夹心瓦,下面用12#C形钢作支撑,C形钢间距为1米,是不是一般这样的钢结构能承受的荷载为20KG+-,所以我的空调要350/20=17.5,也就说我只要把我的重量分布在17.5m2就可以是吗?若不可以,我想在18砖墙做两个三角形的码,在二楼掉住空调可否?但不知墙能承受多少的扭矩?唉,公司没有做结构的,麻烦啊,,,,每次遇到力学问题都很麻烦,,,,,郁闷
风机盘管空调系统在集中空调系统中属于半集中式空调系统,并作为该系统的末端设置。其主要由低噪声电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进、回风口、控制器等组成。风机将室内或室外及室内外混合空气通过表冷器进行冷却或加热后送入室内,使室内气温降低或升高,以满足人们的舒适性要求。盘管内的冷(热)媒水由机房集中供给。风机盘管是集中空调理想的末端装置,有降温、采暖、除湿的功能。与冷冻机以及锅炉相匹配,用于供暖和供冷系统中。风机盘管空调维修系统以其布置灵活、调节方便、节约回风管道、工作压力较低和标准化程度高的突出优点。目前已广泛应用与宾馆、写字楼、商厦、公寓、医院等高层多室的中央空调系统中。 基本组成:风机盘管主要由风机、电机、盘管(换热器)、凝水盘、空气过滤器、进风口、出
四通阀结构及工作原理
4 、 分歧管 它将管道中的制冷剂分流到各个室内机中,起到分流作用。安装前需要先看一下铜管口径尺寸和所需分歧管口径尺寸是否一致,如果安装现场的铜管尺寸和所需分歧管的口径尺寸不同,则用割刀将不同的部分切割掉。
本单位是一家大型商场,今年计划在屋面上搭建一个面积为900平方的钢结构房屋,用于商场扩建,主要商品为家用电器(电视机柜台较多),空调系统施工方案准备自己搞,由于新建房屋在顶层,又是彩钢板(内夹泡末)结构,同时室内电器有一定冷负荷,因此对于整个负荷的估算和组合式空调机组的选定本人缺少底气,特请教各位同仁,一起帮忙探讨!
本单位是一家大型商场,今年计划在屋面上搭建一个面积为900平方的钢结构房屋,用于商场扩建,主要商品为家用电器(电视机柜台较多),空调系统施工方案准备自己搞,由于新建房屋在顶层,又是彩钢板(内夹泡末)结构,同时室内电器有一定冷负荷,因此对于整个负荷的估算和组合式空调机组的选定本人缺少底气,特请教各位同仁,一起帮忙探讨!
请教下:内围护结构分为,临室通风良好的非空调房间,按照Q=KF(Twp-Tn) 临室散热量小于23W/m3,按照Q=KF(Twp+Tls-Tn)但是当临室散热量很少,或者临室是空调房间,那么这种内围护结构要计算冷负荷吗哪些情况的内维护结构需要计算冷负荷?
中央空调储液器的结构是怎么样的呢?是哪些系统构成的呢? 中央空调的储液器是一个用钢板制成的立式容器,其内容量的大小应根据以下三种情况来决定。 (1)对于中小型制冷系统,储液器应能容纳制冷装置内的全部充液量。 (2)对于装有多台蒸发器的制冷系统,储液容量应大于多台容量蒸发器充液量之和。 (3)各种装置中的储液器,其最大收容量不得超过容器容积的80%,以防止温度发生变化时制冷剂发生热膨胀。储液器一般安装在冷凝器与节流元件之间,且低于冷凝器的位置,其作用有两点: (1)当制冷系统在运行过程中,由于工况的变化或对制冷系统进行调整时,可将制冷剂回流到储液器中,以稳定系统内制冷剂的循环量,使制冷剂装置处于正常运行状态。 (2)当制冷装置的某一部位发生故障需要拆修时,可以通过一定的操作,将系统内的制冷剂收集到储液器中,以避免大量的制冷剂外流造成浪费。本文由 中央空调报价 编辑
双层空调板,一块在楼层标高,另外一块在半层标高,结构上怎么处理?
是这样的,550㎡的加工车间,要计算单位面积热负荷,人数不多,但是外围护结构是挤塑板,并不是混凝土。所以不知道单位面积冷负荷,还有就是这样的区域用什么机器比较好,氟机还是风冷模块=。=,比较急,麻烦各位了。