  • 【求助】关于35kV室内变电站还差哪些图纸的问题

    各位哥子些,请教一个问题呢,我的这个是一个35kV室内变电站,帮忙看一下,还差哪些图纸呢?其中电气部分明确应该差的是“电1-2-2,电1-3,电1-6”,好人一身平安水工部分(齐全)土建部分土1-1 总平及竖向布置图,土2-1 35kV及10kV配电装置楼建筑图,土2-2 35kV及10kV配电装置楼结构图, 土2-3,室内电缆沟、配电箱开孔及设备基础图,土3-1,主变压器基础,土3-2,35m高独立避雷针电气部分电1-1,电气一次总的部分,电1-2-1,35kV配电装置,电1-4,主变安装,电1-5,10kV电容器安装,电1-7,全站照明

  • 室内和室外变电站的选择

    有一高层医院甲方希望做室外独立变电站,但是自己觉得这样做好象太复杂又浪费材料,希望大家讨论讨论这种高层医院做室内变电站和室外变电站的利弊,给点建议, 谢谢.

  • 室内变电站的电磁环境对人体有影响吗?

    随着电气、电子、通讯及信息产业的飞速发展,以集成电路(IC)和大规模集成电路为核心所组成的电子仪器和电子设备,被广泛应用到现代社会的各个领域的同时,也给人们带来了一系列新的问题,主要表现在电磁波辐射带来的危害:如电磁波干扰、电磁波信息泄密及电磁环境污染的危害等,它已成为一个越来越严重且愈来愈被人们所关注的问题。 大家都知道,在我们所居住的每个小区,都会配有相应的小区室内变电站,提到变电站,大家也许都会问,小区室内变电站不是也有超强的电磁环境吗?那它会对人体带来电磁危害吗? 就此问题,小编特意咨询了长沙艾克松电力设备有限公司的专业技术人员。技术人员介绍,极低的磁场是不会以电磁波的形式辐射出去的,无论是敞开式还是室内输变电设备所产生的电场或磁场伴随着距离的增加都在急剧减少,而人体是不会吸收磁力线的。所以在变电站中只要电场或磁场的强度在国标允许值的范围内都是安全的!现在也没有一个官方文件说过工频会产生电磁辐射危及人们健康。室内变电站多使用GIS组合电器、全地下电缆进出线。变电站的投运与否,也不会影响变电站外的电磁环境水平。多年监测结果表明,110kV室内变电站外磁场强度

  • 110kV室内变电站的接地和防雷如何做

    110kV室内变电站地处盐碱地带。1. 防雷采用避雷带,直径10的圆钢能2. 接地引下线采用柱内对角钢筋引下3. 沿建筑物周边条形基础内敷设一圈40*4铜排4. 利用柱内钢筋做接地极5. 室外另单独设铜棒接地极,及室外接地网铜排40*46. 防雷接地与室外地网连接。7. 满足防雷接地与..........地下连接点沿接地体的长度不小于15米的要求这样做是否可以。此外有个问题,铜排采用黄铜还是紫铜?

  • 110kV室内变电站的辐射到底有多大?

    现在感到非常纠结,小区附近建了一个110kV室内变电站,离我的房子距离大概只有100米。110kV室内变电站的安全距离和辐射到底有多大?现在感觉非常担心,怕对健康又影响。有哪位专家知道的,请指教!

  • 变电站室内一圈接地线的高度,

    GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.2.6 明敷接地线的安装应符合下列要求:       3.接地线支撑件间的距离,在水平直线部分宜为0.5m~1.5m ,垂直部分宜为1. 5m~3m ,转弯部分宜为0.3m~0.5m。       5.接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面距离宜为250mm~300mm ;接地线与建筑物墙壁间的间隙宜为10mm~15mm。 4.2.7 明敷接地线,在导体的全长度或区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm 宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识。当使用胶带时,应使用双色胶带。中性线宜涂淡蓝色标识。

  • 关于对室内变电站防火设计问题的复函(建规字〔2018〕4号)

    《建筑设计防火规范》国家标准管理组建规字(2018)4号中国平安财产保险股份有限公司:    你单位《关于平安财险大厦附建变电站防火间距的请示》收悉。    经研究,函复如下:    根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016第3.1.1条及其条文说明,油浸变压器室的火灾危险性类别为丙类,干式变压器室的火灾危险性类别无明确规定,而现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB50229当中,将干式变压器室的火灾危险性类别定为丁类。综合考虑变电站内变压器、电容器、电缆等可燃物分布情况,室内变电站的防火设计可按丙类厂房的有关要求确定。    此复。                &nb

  • 求助10KV 厂内变电站设计

    先介绍下情况:厂里面准备做一个10KV变电站,委托我们设计院做,我们平时只做低压的,没有做过10KV高压设备。请教大侠们,做这个高压部分的 话需要业主提供什么资料,我只想到一个系统的短路容量,其他资料还需要吗还有从哪里开始设计啊,没头绪。只是笼统的知道一些。暂时确定的是高压侧单母线,一路进线,2路出线,带两个2000KVA变压器(一个预留)。我打算做一个进线柜,一个隔离以及避雷柜体,一个计量,然后两个出线。就是设备选择这块 高压部门一般用的断路器是什么类型?用真空的还是SF6的?还有爱他设备的选择?有点默认两口,还有综保 二次整定这块。。。求大神帮忙。···

  • 箱式变电站的室内接地干线

    箱式变的接地,除了室外打接地极、接地干线圈连外,室内还有必要像普通变电站那样,做一圈接地干线吗?还是说利用箱变的底座作为接地干线就可以呢?请了解的师傅们说说吧!

  • 请教220kV户内变电站防雷接地问题

    防雷与接地能否用建筑基础及柱内钢筋?如果在整个建筑物基础下以及站区做单独地接地网(铜网,8米×8米的网格),接地计算该怎么算呀,看了手册了,还是不太清楚。有哪位仁兄作过相关计算,赐教一下。另外,室内用扁钢做接地线,用热稳定校验截面。求入地电流时,用最大断路电流-流过变压器中性点的电流,其中流过变压器中性点地电流怎么确定呀?

  • 7年落不了地的红旗变电站

    7年落不了地的红旗变电站

    昨天,由于附近居民抗议,红旗变电站项目再次停工 郑州文博西路上的红旗变电站施工,又被附近居民“喊停”了。 红旗变电站是缓解金水区内40多平方公里用电压力的关键。不过,附近居民认为,变电站建在此处不合适。 红旗变电站怎么了 居民和相关部门的“抗争” 昨天上午8时许,郑州市文博西路与科源路口东南角处,数十名市民为制止施工,和路边工地的工作人员发生争执,派出所民警和武警巡逻人员赶来维持秩序。这里是规划建设的红旗变电站所在处,阻止施工的是附近小区的居民。 昨天下午3时20分许,施工方和市民再次发生争执,一名老太太因冲突被送到医院,相关涉事人员被带走接受调查。 这已经不是红旗变电站施工首

  • 有关综自化变电站的问题

    请教: 1、1、最近在网上看到河南省电力公司有部分供电局在04年以后的变电站综自化改造工程中,取消了屏顶小母线,这让我感到很新鲜。可能因为我工作时间不长,对现场的这些问题也不清楚。我现在从事的二次设计工作,但还没有接触过不用上屏顶小母线的工程。请问根据前辈们的工作经验,取消屏顶小母线有它的科学性吗?(主要是从经济和技术上来分析)2、还想请教各位前辈现在的综自化变电站中,还有继电器室没?

  • 关于220KV变电站,请教各位大侠

    关于220KV变电站,请教各位大侠

    小弟想请问下,220KV等级的电缆,一般接地线大概能有多粗,因为在做一个超高频电缆局放传感器的模型做推广,电缆我找了下大概就是如下图片的那种,这种接地线有什么标准吗,大概多粗

  • 关于变电站的CT的如何使用

    关于变电站的CT的如何使用

    ct的使用,是怎么样的?为什么内桥的0断路器两侧都加装了保护用的ct ? 进线的断路器要两侧加装CT?一般计量的CT为0.2s 的那0.5呢?5P20的是保护的,但为什么要弄2个呢?求指教

  • 关于变电站容量的一点疑问

    风电场可研设计一般一期设计49.5MW,远期200MW,升压站怎么预留设备位置扩容后 中控楼、高低压配电房及室外配电相应的一个空间变化缺少概念个人感觉200MWhe 49.5MW的主变型号不一,空间占用大致差不多,多几个接线位置把?小弟不是电气专业这方面不太懂

  • 16000KVA变电站用什么10KV电缆?

    16000KVA变电站要用多大截面的YJV-10KV电缆,才能满足载流量的要求?10KV两路供电,同时工作,互为备用,当一路电源故障时,自动闭合联络开关,由一路电源带全部负荷。本市供电部门不用35KV变电站。

  • 关于变电站同期装置的问题

    我局220kV变电站110kV线路由于设计时没有考虑安装同期装置,在事故处理时造成操作复杂,送电恢复时间延长的情况,现打算安装同期装置,请各位同仁推荐一下哪家的同期装置好用。 并介绍一下同期装置的配置,及参数如何整定,谢谢垃!!!~~

  • 关于35KV变电站各种端子箱

    请教各位老师同仁,谁能给俺介绍一本关于35KV变电站各种端子箱(PT,断路器等的端子箱)的书籍,或能给俺发一份资料亦可.万分感谢了!! 我很苦恼!着急用一些资料.谢谢了,各位姐姐,哥哥,妹妹,弟弟了!!